Bonsoir à tous

Je suis à la fin de mon installation électrique

J'ai un branchement ERDF de type 2. Coffret double en limite de propriété. Environ 50m (peut-être un peu moins) entre le coffret et la GTL dans l'habitation

Dans mon coffret, un DB Legrand réf 401004 
1ere crainte, que ce DB ne soit pas suffisant : "puissance" 30-60A (désolé si je n'utilise pas le bon terme). Ma maison comporte 1 chambre au RdC et 3 chambres à l'étage (qui ne sera aménagé que plus tard, mais tout de même), pour un total habitable de 110 m2.

Donc, déjà, est-ce que ça vous semble suffisant ? J'ai vu un tableau dans un livre qui disait que pour un logement de + de 100 m2, cela correspondait à  un AGCP 30/60 (en monophasé)

Ensuite, ma question principale est : que dois-je mettre entre ce DB et le tableau dans la GTL ?
- nombre de gaine 
- diamètre de celle(s)-ci
- type et section de câbles à l'intérieur de celle(s)-ci
- éléments à ajouter dans le tableau ?

Bref la totale ...

Enfin, question subsidiaire : entre le coffret et mon habitation, se trouve un hangar (longueur 15m environ). Puis-je enterrer la ou les gain(e)s du coffret jusqu'au hangar, puis les passer à l'intérieur de ce hangar, avant de repartir en sous-terrain jusqu'au vide sanitaire de ma maison ?

Merci d'avance pour vos éclaircissements
Messages : Env. 30
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ ENEDIS ne vous délivre pas plus de 60A et vous mettra un 30/60A en limite de propriété
Donc un DB 30/60A à l'intérieur est forcément suffisant

Pour la section du câble, c'est simple c'est normé :
2 x 35² entre 42m et 58m
A passer dans une gaine TPC rouge de 63 ou 90 enterrée d'au moins 50cm (85cm si passage de voiture) et un grillage avertisseur rouge 20cm au dessus.
Profitez de la tranchée pour passer également d'autres gaines TPC rouge de 40 pour vos usages perso :
- téléinfo
- asservissement HC
- éclairage
- portail
- visiophone/fenêtre
ainsi que 2 gaines TPC vertes de 40 pour les télécom et/ou fibre

Il est toujours possible de transiter par le hangar et de faire un petit tableau intermédiaire duquel vous repartirez
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Marne
Merci pour la réponse hyper rapide.
Quel type de câble faut-il prendre ? U1000 R2V ?
Et donc bleu et noir n'est-ce pas ?
Et pour les gaines "annexes", du diam 32 n'est pas suffisant ?

Enfin, pour la fibre (si elle arrive dans ma campagne un jour lol), il faudra une gaine spécifique ? donc à mettre en attente ?
Messages : Env. 30
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui du U 100 R2V

Du 32 est difficile à trouver en gaine TPC et du coup pas vraiment moins cher que du 40.
Et sur 50m vous allez galérer à passer des câbles la dedans.

Oui dans les 2 vertes, une ne sert pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Marne
OK merci
Je commande beaucoup sur materiel electrique. com, et la seule gaine TPC rouge en petit diam qu'il y a c'est du 32
https://www.materielelectrique.com/conduit-duogliss-r-tpc-o3[...]ne-de-50m-p-384474.html

d'où ma question sur le diametre
Si vous avez d'autres sites/fournisseurs à me conseiller, je suis d'ailleurs preneur !

Par ailleurs, pour en revenir à mon post initial, que faut-il mettre dans le tableau principal à l'arrivée de ce cable d'alim ? Un autre DB, c'est bien ça ? j'imagine même modèle idéalement.
à fixer sur une platine spécifique il me semble ?

Et rien d'autre ?
Messages : Env. 30
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Haute Marne
Up please
Messages : Env. 30
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tapez gaine tpc rouge sur google, vous trouverez plein de site qui en vendent pour nettement moins cher.

Mais sinon de la gaine TPC de 40 on en trouve partout (grande surface de bricolage, magasin de matériel, magasin de matériel pro...)
Vu le volume que cela prend, ce n'est peut être pas interressant de se le faire livrer par une boutique internet

Il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement :
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Marne
Ok Merci
Donc par exemple ça : https://www.materielelectrique.com/disj-branchement-baco-dif[...]-selectif-p-278046.html
(ce qui correspond d'ailleurs exactement au DB de mon coffret en limite de propriété), mis sur cette platine : https://www.materielelectrique.com/platine-pour-disjoncteur-[...]x250x45mm-p-217216.html
Ca collerait ?
Messages : Env. 30
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Marne
Parfait merci
Messages : Env. 30
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 09h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir