Retour
Menu utilisateur
Menu

Reprendre une évacuation de WC de travers

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 479 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Loire Atlantique
Bonjour,

Nous avons aménagé récemment dans notre première maison et je souhaitais remplacer les WC "classiques" par des WC suspendus. Cependant, au démontage des anciennes toilettes, je me suis aperçu (outre un petit dégât des eaux), que l'évacuation avait était faite avec assez peu de soin et qu'elle n'était pas droite.
Vu que je dois refaire l’évacuation du lave-main (suite au dégât des eaux) qui va dans le coude des WC, je souhaitais reprendre le tout proprement mais comme tout est collé, je voulais demander l'avis d'expert sur la manière de faire...

Voici quelques photos de l'évacuation :







Merci par avance pour votre aide et très bon dimanche à tous !
Messages : Env. 70
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 70 message Loire Atlantique
Un petit up ?
Messages : Env. 70
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Vous coupez à raz et vous collez une manchette de réparation.

https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-pv[...]aration-fm/f716123a.htm
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,
Et pensez lorsque vous faites vos raccord à mettre mâle dans femelle, dans le sens d'écoulement de l'eau. Comme ça, même si c'est mal colé, ça suit le sens de la pente. Alors que femelle sur mâle (comme ici), si c'est mal collé, bah ça coule dehors pour le plus grand plaisir de vos narines.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
En dessous c'est quoi ? Cave ? Vide sanitaire ? Autre pièce de vie ?
Si c'était chez moi et si c'était possible, je dégagerais tout ça jusqu'à l'étage du dessous pour refaire un truc propre : 1 descente WC, 1 descente lavabo séparée, et on voit en dessous comment les rassembler au mieux et/ou le plus loin possible. C'est ce que j'ai fait chez moi en tout cas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Loire Atlantique
Bonjour,

Merci beaucoup pour votre aide et désolé du temps de réponse.
En dessous, il s'agit d'un radier donc guère possible de faire mieux.

Je crois que je n'ai d'autres solutions que de couper à raz du coup ?

Et pour couper à raz, vous me conseillez quelle outil ?
Messages : Env. 70
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Loire Atlantique
Bonjour,

Je me relance dans cette canalisation après pas mal de temps... j'ai été pas mal pris par d'autres choses...

Sur vos conseils, j'ai découpé à environ 1 mm l'évacuation existante et j'ai acheté un manchon de réparation 100/93 et une pipe d'évacuation toute neuve. J'ai fait mâle vers femelle dans me sens de l'écoulement. Voilà ce que j'ai :



C'est bien conforme à ce que vous m'aviez dit ?

Je vais essayer de présenter cela à mon évacuation découpée ce soir ou demain soir voir ce que cela donne.
Par contre, j'ai d'ores et déjà une petite question...
Est-ce que je dois coller le manchon de réparation à la canalisation existante ou juste l'emboîter et entourer de silicone pour bâtiment. En effet, si je la colle, je ne pourrais plus par la suite réparer la canalisation si besoin ?

En vous remerciant pour votre aide !
Messages : Env. 70
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour

Avant de coller quoi que ce soit je placerai puis fixerai le bâti support. Après vous faites des montages a blanc pour s'assurer que cela arrive bien dans le logement prévu. Au passage il me semble que les WC suspendu ont leur propre pipe . Je ne suis pas certain que celle que vous avez prise ira dans le bâti.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Loire Atlantique
Bonjour,

Effectivement, je vais faire le montage à blanc au préalable (ce qui va d'ailleurs entraîner d'autres questions ).
Je vais également regarder cette histoire de pipe. Je croyais que c'était standard et que du coup, je pouvais utiliser celle achetée comportant un repiquage. Je vais comparer les deux pipes voir si c'est le cas ou non.

Pour ce qui est du collage, je me demandais surtout si le fait de coller ne serait pas préjudiciable si l'évacuation devait être reprise d'ici quelques années. Après, peut-être est-il possible de décoller proprement si je devait reprendre la canalisation d'ici quelques années ?
Messages : Env. 70
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
En général les pipes fournies avec les WC suspendu ont une petite collerette qui permet d'être maintenue par l'attache sur le bâti.
Pour le système de collage , sur le manchon de réparation si vous êtes en mâle femelle dans le sens de l'écoulement vous pouvez utiliser un petit joint mastic. Cela vous permettra de déboiter plus facilement cette pièce a l'avenir.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Loire Atlantique
Bonjour,

J'ai regardé et les pipes se ressemblent fortement :



(celle du haut est celle fournie avec le bati-support).

Il y a juste la hauteur de la pipe qui varie mais il est dit dans la notice de la re-découper à la hauteur voulue.
Je vais donc voir où je tombe avec la pipe que j'ai acheté voir si elle n'est pas trop basse. Je vais en profiter pour mesurer la hauteur de la collerette car j'ai vérifié le diamètre mais pas la hauteur ce matin.

Je note pour le joint silicone. Il n'y a pas de risque dans le temps (dégradation du joint) ou d'odeur ?
A priori, la question a été évoquée sur d'autres forums et tout le monde ne semble pas d'accord
Messages : Env. 70
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour

Attention a la hauteur de la pipe d'évacuation, pour un wc a poser l'entraxe de sortie est autour de 18cm.
Pour un wc suspendu l'entraxe est en général entre 22 et 23 cm.

La pipe d'origine longue est faite pour cette hauteur et recoupable si besoin.

Si la sortie reste a 18cm le wc suspendu sera plus bas de 5cm, donc par rapport au standard de 
hauteur autour de 43 cm il sera a 38 cm.

La même pipe mais plus longue avec piquage 40
Nicoll
Réf: CTWP40
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Loire Atlantique
Bonjour,

J'ai vérifié jeudi soir et effectivement, la pipe que j'ai acheté est trop courte. Le WC ne peut même pas être posé avec cette pipe. Je l'ai donc rendue vendredi et j'ai repris une pipe longue avec piquage (Virquin REF : 1046332. à priori l'équivalent de la CTWP40 mentionnée par CAM42).

Par contre, en regardant tout ça, je remarqué qu'il y a un sacré jeu entre le tuyau d'évacuation existant (Ø 100) et la partie mâle de la manchette (Ø 93). Je pense que le Ø interne du tuyau en sortie de dalle doit être de 95, donc un jeu de 2mm. Comment faire pour rattraper ? En effet, j'ai regardé chez Nicoll et ils n'ont pas de manchette de réparation 100x95.

Je suis désolé si c'est un peu laborieux mais je voudrais être sûr de faire les choses bien, surtout que cela ne sera plus accessible une fois les WC terminés...
Messages : Env. 70
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Salut
Met un mastic PU du genre Sika 11fc ou autre.
ça adhère très bien sur le pvc, de toutes façon
mâle dans femelle pas de risque de remontée.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 18h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir