Bonjour , 

Merci a l'avance de votre aide , concernant mon projet de chauffage au bois.

J'ai en projet l'installation d'un poele a bois dans ma maison , comme système de chauffage secondaire.

Je dois réaliser le tubage de mon boisseaux de cheminée , et je bloque sur la partie finition intérieur par manque de connaissances sur les règles de sécurité a respecter.

Je possède un boisseau ( jamais utilisée ) de 250x250mm , qui commence légèrement en dessous de mon plafond de RdC  ( actuellement cacher par un coffrage BA13 de 500x300x50 ) , et remonte jusqu'au toit , avec finition type cheminée standard.
Le boisseaux en lui-même fait environ 5m. Un dévoiement est présent m'interdisant un tubage rigide.

Je compte donc utiliser un flexible inox double peau , maintenu en sortie de cheminée avec un collier type "araignée".

=====> une plaque d'etancheitée est-elle nécessaire , vu la présence d'une cheminée traditionnel couverte ?

Le gros du problème se situe coté intérieur. Comment puis-je procéder pour relier ma fumisterie a ce conduit flexible sans laisser le boisseau apparent en fesant sauter intégralement le coffrage BA13 ?

J'avais penser a un tube double parois isolé ( réduisant , sauf erreur de ma part , la distance de securité a 2cm ) entre mon flexible et ma fumisterie. Avec une rosace ventilé en guise de finition.

Qu'en pensez-vous ?

Merci de votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez sur la page devis poele de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cheministes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 Le collier type araignée est fait pour maintenir l'écartement du tubage , pas pour le soutenir .

 Normalement , le DTU impose le dépassement du conduit ( boisseau ) de qq mm dans le salon .

 Il existe des raccords spéciaux pour : tubage / conduit de raccordement et plaque ventilé .

 Pour le haut : une plaque d'étanchéité est un plus en cas de ramonage par le bas , moins de risque de retombée

 de suie .

 Collier et plaque d'étanchéité :
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Orne
Bonjour , 

Merci de votre réponse.

Donc pour le haut , une plaque d'etancheitée avec un collier de maintien comme sur la photo suffit ?
On peut voir un espace entre la gaine et la plaque , surement pour la ventilation du boisseau.

Donc pour la parti basse de l'installation , je peux utiliser une coquille isolante a la jonction de mon BA13 , en laissant au moins 2cm d'ouverture autour de la coquille pour la ventilation ?
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 Les plaques d'étanchéité sont prévues pour la ventilation du tubage :

 Une plaque pour un tubage de 150 , va faire 160 mm de diamètre , idem pour le bas .

 Le DTU demande 20 cm² en bas du tubage et 5 cm en haut .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Orne
Bonjour , 

Pour le Gainage sortie de salon ===> Cheminée , je compte utiliser ce matériel :











Pour la finition , pas d'autre choix que retirer le coffrage BA13 du boisseaux en attente , laisser le boisseaux apparent et utiliser une plaque de finition de ce type comme cache misere : 




Il me restera plus qu'a intaller une plaque de protection au mur. J'ai tous bon pour le moment ?
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Oui ça va !

L'avant dernière photo : c'est bien une augmentation de diamètre ?

 si oui : pas de problème !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Orne
Oui c'est un réducteur. Pour passer de la fumisterie en 125 a la gaine flexible en 150.

Savez-vous quel distance minimum de sécurité impose la DTU entre ce dit réducteur et le Ba13 ?
Le but étant de réaliser un nouveau coffrage en BA13 ignifugé pour combler l'espace entre le boisseau et mon plafond.

Car j'ai toujours pas comprit , au vu de différente installations vu sur internet , comment ils font pour faire passer la fumisterie directement dans une plaque de finition , elle-même en contact avec le BA13 sur ces bord.....
Il dois y avoir un échange thermique entre la plaque et le BA13 au bout d'un moment ?
Idem , je penser que l'ecard entre la fumisterie et le Ba13 devait être égale a 3x le diamètre du tube...

Donc avec une fumisterie de 130....ça ferait du 390 mm de chaque coté avant le carton du Ba13.

Exemple :

Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 Pas de distance avec le placo , celui-ci est dans sa fiche technique incombustible !

 Généralement , je laisse 8/10 cm autour du tuyau .

 Morceau de placo dans un foyer fermé : il faut déchirer le papier pour qu'il brûle !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour
Je pense posé le même type de système pour un poele à bois, 
Je me posais la question pour un plafond en cathédrale 5 m de haut si la double peau est nécessaire pour la partie intérieure... le vendeur me dit de faire en plus une partie isolé placo, j'aurai préféré utilisé le tuyaux comme diffuseur de chaleur...
Enfin je suis à la recherche d'idée pour optimiser le branchement de mon poele à bois stuc 30 compact sachant qu'il y aura une soufflerie proche du tuyau... faut il isoler le conduit ou double peau suffit...
Merci à l'avance pour vos retours
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Orne
OK merci de vos réponses !

Je peux laissait mon coffrage actuelle en place ( BA13 standars ) en prévoyant un diamètre de trou de 300mm ( pour un conduit de 150 ) ? Soit 15cm de chaque coté.

Si vous connaissez un site de Confiance pour commander les différentes pièces , je suis preneurs !

Merci encore !

@Ol13200[color=#235f89] : Sauf erreur de ma part , le double peau en flexible permet d'avoir l’intérieur "lisse" , ceux qui facilite [/color]énormément le ramonage et évite la dépose facile de goudron.......un atout non négligeable a mon sens.
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 Je crois que la société Arpégy vend aux particuliers .


 https://www.arpegy.fr/

 Il y a Lorflex aussi et Mazauges matériaux .

 J'ai travaillé avec Arpegy , pas de problème !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Orne
Bonsoir , 

J'ai été voir un revendeur Poujoulat , dans une grande enseigne de matériaux.

Il me déconseille fortement de ne pas respecter la distance de sécurité entre mon conduit et un matériaux inflammable. Et le BA13 est considérer comme inflammable.

Il me faut utiliser un Tube isolé pour passer mon coffrage Ba13 et respecter au moins 8cm de distance de secu.
Je dois me resigner a gainer en 130mm ( taille maximal acceptable pour mon tube isolé , qui en fera 150 avec la double paroi ) mon conduit de cheminée pour éviter les raccord et réducteur a tout va.

Donc c'est la Grosse M......

PS : Acheter le Matos Poujoulat en Magasin revient au final au même prix que sur internet . Exit les délais de livraison , échange de matos interminable et autre surprises a la livraison.
Messages : Env. 10
Dept : Orne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Demandez au vendeur la fiche technique de " placo " .

 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Jura
[quote="Rocket61"]Bonsoir , 

J'ai été voir un revendeur Poujoulat , dans une grande enseigne de matériaux.

Il me déconseille fortement de ne pas respecter la distance de sécurité entre mon conduit et un matériaux inflammable. Et le BA13 est considérer comme inflammable.
.

salut je deterre le topic mais suis confronté au même problème, pour quelle solution as tu opté?
Messages : Env. 10
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Toulouse (31)
Bonjour

La règlementation parle de matériau combustible, pas inflammable ( ou ininflammable )

Le placo ordinaire n'est pas incombustible, seul le LISAPLAC (chez PLACO ) est incombustible.( Consulter le site placo )

Il est possible de mettre un conduit de raccordement simple peau fixé sur du placo ordinaire, à condition de respecter la distance de sécurité, 3 fois le diamètre ( avec un mini de 37cm ).
Ou de remplacer le placo ( et l'isolant derrière ) par des produits incombustibles, dans ce cas plus de distance de sécurité à respecter.

Bonne réflexion
Messages : Env. 50
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 12h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir