Branchement coffret de chantier

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 226 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Hello ;)

J’en demande aux pros du branchement triphasé. Carminas si tu passes par ici :p

J’ai acheté ce compteur de chantier d’occasion mais certains câbles sont coupés.
Je n’arrive pas à comprendre comment ça se branche.

Les noirs coupés en bas proviennent du réseau c’est bien ça ?
Ça monte ensuite tout en haut mais je comprends pas le fonctionnement de ce module.
Ensuite ça redescend vers le disjoncteur différentiel, puis le compteur et après le disjoncteur triphasé ?

Est ce prêt à donner à Enedis pour qu’ils le branchent ? Il ne manque rien ?

Merci

Mon récit de construction : https://www.forumconstruire.[...]t-32262.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Bon après avoir un peu cherché sur le site du fabriquant il ne manque rien je pense.
Cependant que fourni ENEDIS ? Car il manque les fusible couteau de taille 00 dans le CCPI.
Merci
Mon récit de construction : https://www.forumconstruire.[...]t-32262.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Hello ;)
Personne ne peux me renseigner sur ce compteur et sur ce que fournis Enedis lors du branchement ?

Merci
Mon récit de construction : https://www.forumconstruire.[...]t-32262.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Bonjour,
Avez-vous un électricien en charge de votre chantier?
Si oui, il sera le plus habilité à vous répondre et éventuellement de réaliser votre branchement provisoire.
Notre électricien nous a gracieusement fourni un compteur de chantier, l'a installé dès le début du chantier ?.
Pas évident les branchements électriques.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Bonjour,
Non car c'est nous qui allons faire l'installation électrique.
Mon maçon m'a demandé un compteur de chantier triphasé et me rdv avec Enedis pour le branchement est pris. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont fournir exactement et surtout les fusibles couteau ...
Mon récit de construction : https://www.forumconstruire.[...]t-32262.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Finistere
Bonjour,
en gros pour faire simple
au dessus du disjoncteur abonné vous avez les portes fusibles, donc EDF vers porte fusibles, on ressort des Portes fusibles, on va sur le comptage , on ressort du comptage, on va au disjoncteur abonné, on ressort du disjoncteur d'abonné on va sur la protection différentielle, je crois d’après la photo que c'est du HAGER
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Finistere
Non c'est pas du hager je ne vois pas la marque, mais bon. et on ressort de cette protection différentielle pour aller vers les borniers avec vos fils en 16°
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Merci à toi pour les infos. En effet j'avais trouvé ça aussi.
Je pense que les fusibles doivent être dans le coupe circuits donc je vais en acheter 4. Tout comme le piquet de terre.

Par contre, le câble doit être raccordé déjà dans le boîtier ?
Car dans le coupe circuit les boulons semblent être collés !! Et impossible de les défaire pour retirer la chute de câble qui a été coupé par l'ancien proprio du coffret.

De plus il faut un câble 4x16mm2 pour se raccorder au réseau ?

J'ai un rdv le 13 janvier pour le branchement, pas de devis signé, pas de mail de confirmation rien ...vraiment à l'arrache Enedis pour le coup ...
Mon récit de construction : https://www.forumconstruire.[...]t-32262.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Personne n'a d'idée pour les boulons collés ?

Je vais acheter uniquement le piquet de terre et le câble 4x25mm2 de 15 mètres.
Les fusibles couteau sont apparemment fournis par Enedis.
Mon récit de construction : https://www.forumconstruire.[...]t-32262.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis hier à 22h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir