Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement provisoire possible sur coffret définitif? Résolu

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 380 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Bonjour à toutes et à tous,

Je n'ai pas trouvé la réponse à mon interrogation dans les nombreux sujets traitants des raccordements provisoires.

En pleins dans les travaux "préparatoires" de notre chantier, j'ai dernièrement fait 2 demandes à ENEDIS :
1- Raccordement provisoire, pour la durée du chantier ;
2- Raccordement définitif, une fois que l'électricité sera faite et le CONSUEL passé.

Le dossier pour la demande n°2 a été ouvert mais est actuellement en stand-by puisque nous sommes un peu trop en avance (> 6 mois).

Le dossier pour la demande n°1 est ouvert et je dois retourner à ENEDIS une série de documents permettant l'instruction complète de mon dossier.

Si j'ai tout compris, il faut donc que j'indique où le raccordement peut être fait, mais aussi que je fournisse la "boîte" contenant le compteur qu'ENEDIS installera - et comme les poteaux électrique sont de l'autre côté de ma rue, si on passe en aérien (potentiel problème de gabarit routier d'ailleurs) il va falloir a minima 10m de câble + 15m pour la retombée verticale sur un poteau de mon côté de la rue (ENEDIS demande 15m de mou en cas de fixation sur un poteau, à ce que j'ai lu sur leur doc).

Ci-dessous photo illustrant mes dires :



Du coup, j'ai un peu l'impression que ça va faire doublon - ou en tout cas qu'on va payer 2 installations alors qu'une seule pourrait suffire.

Je m'explique :

Est-il possible de déclencher les travaux de raccordement définitif, à savoir :
- Tranchée à travers la route + pose des fourreaux nécessaires au raccordement définitif ;
- Pose de la borne CIBE en limite de propriété.

Puis de faire la demande de raccordement provisoire en utilisant ce "cheminement" :
- Tirage du câble électrique en souterrain jusqu'à notre borne CIBE ;
- Mise en place du compteur provisoire dans la borne CIBE ;
- Raccordement aux câbles élec aériens.

Et du coup, nous pourrions brancher à la borne CIBE notre coffret de chantier.

Je ne sais pas si c'est suffisamment clair?

Merci d'avance pour vos lumières, et excellentes fêtes de fin d'année!!!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Re,

J'ai trouvé ce post, qui m'éclaire un petit peu :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-204901.php

L'auteur a un terrain viabilisé, avec donc la borne CIBE existante, et souhaite faire un raccordement provisoire dessus.
C'est finalement l'objet de ma question, il semble donc que cela soit possible vu les réponses de fab1978 ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Note à moi-même : énoncer plusieurs fois un problème peut amener à trouver la solution.
Un peu de maïeutique, finalement.

Suite à appels à ENEDIS (Service raccordement Définitifs puis Service Raccordements provisoires), le "problème" est en fait très simple.
Il s'agit de viabiliser notre terrain (donc borne CIBE posée en limite avec les travaux nécessaires) - comme si il était en lotissement, puis de faire un raccordement provisoire sur la borne.
Ce n'est pas un soucis pour le Service Raccordements provisoires.

Notre dossier (demande n°2 cf. mon message originel) est donc relancé afin que les travaux soient faits dès que possible.
A nous de lancer le raccordement provisoire une fois ceux-là réalisés.

J'aurai pu/dû creuser un peu plus avant de poster ici!...
Je poste ma "solution", au cas où ça pourrait aider d'autres nouilles.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour J ai lu avec attention votre message sur votre coffret de chantier quand vous aviez fait votre maison.
Finalement est ce que vous avez pu en 1er faire la tranchée pour faire descendre le câble aérien, le passer en souterrain puis sous la route et le relier dans votre nouvelle émergence enedis de l autre cote de la route?
Et donc y brancher votre compteur de chantier ? J avais lu qu en général enedis se raccorde toujours pour les branchements provisoires sur les points de réseaux les plus proches et donc pas sur les coffrets neufs ? Donc ppur vous en théorie ça aurait du être en branchement provisoire de l autre côté de la route?

Merci de votre retour d expérience.
Lichar44 a écrit:Bonjour à toutes et à tous,

Je n'ai pas trouvé la réponse à mon interrogation dans les nombreux sujets traitants des raccordements provisoires.

En pleins dans les travaux "préparatoires" de notre chantier, j'ai dernièrement fait 2 demandes à ENEDIS :
1- Raccordement provisoire, pour la durée du chantier ;
2- Raccordement définitif, une fois que l'électricité sera faite et le CONSUEL passé.

Le dossier pour la demande n°2 a été ouvert mais est actuellement en stand-by puisque nous sommes un peu trop en avance (> 6 mois).

Le dossier pour la demande n°1 est ouvert et je dois retourner à ENEDIS une série de documents permettant l'instruction complète de mon dossier.

Si j'ai tout compris, il faut donc que j'indique où le raccordement peut être fait, mais aussi que je fournisse la "boîte" contenant le compteur qu'ENEDIS installera - et comme les poteaux électrique sont de l'autre côté de ma rue, si on passe en aérien (potentiel problème de gabarit routier d'ailleurs) il va falloir a minima 10m de câble + 15m pour la retombée verticale sur un poteau de mon côté de la rue (ENEDIS demande 15m de mou en cas de fixation sur un poteau, à ce que j'ai lu sur leur doc).

Ci-dessous photo illustrant mes dires :



Du coup, j'ai un peu l'impression que ça va faire doublon - ou en tout cas qu'on va payer 2 installations alors qu'une seule pourrait suffire.

Je m'explique :

Est-il possible de déclencher les travaux de raccordement définitif, à savoir :
- Tranchée à travers la route + pose des fourreaux nécessaires au raccordement définitif ;
- Pose de la borne CIBE en limite de propriété.

Puis de faire la demande de raccordement provisoire en utilisant ce "cheminement" :
- Tirage du câble électrique en souterrain jusqu'à notre borne CIBE ;
- Mise en place du compteur provisoire dans la borne CIBE ;
- Raccordement aux câbles élec aériens.

Et du coup, nous pourrions brancher à la borne CIBE notre coffret de chantier.

Je ne sais pas si c'est suffisamment clair?

Merci d'avance pour vos lumières, et excellentes fêtes de fin d'année!!!
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Nono069 a écrit:Bonjour J ai lu avec attention votre message sur votre coffret de chantier quand vous aviez fait votre maison.
Finalement est ce que vous avez pu en 1er faire la tranchée pour faire descendre le câble aérien, le passer en souterrain puis sous la route et le relier dans votre nouvelle émergence enedis de l autre cote de la route?
Et donc y brancher votre compteur de chantier ? J avais lu qu en général enedis se raccorde toujours pour les branchements provisoires sur les points de réseaux les plus proches et donc pas sur les coffrets neufs ? Donc ppur vous en théorie ça aurait du être en branchement provisoire de l autre côté de la route?

Merci de votre retour d expérience.
Lichar44 a écrit:Bonjour à toutes et à tous,

Je n'ai pas trouvé la réponse à mon interrogation dans les nombreux sujets traitants des raccordements provisoires.

En pleins dans les travaux "préparatoires" de notre chantier, j'ai dernièrement fait 2 demandes à ENEDIS :
1- Raccordement provisoire, pour la durée du chantier ;
2- Raccordement définitif, une fois que l'électricité sera faite et le CONSUEL passé.

Le dossier pour la demande n°2 a été ouvert mais est actuellement en stand-by puisque nous sommes un peu trop en avance (> 6 mois).

Le dossier pour la demande n°1 est ouvert et je dois retourner à ENEDIS une série de documents permettant l'instruction complète de mon dossier.

Si j'ai tout compris, il faut donc que j'indique où le raccordement peut être fait, mais aussi que je fournisse la "boîte" contenant le compteur qu'ENEDIS installera - et comme les poteaux électrique sont de l'autre côté de ma rue, si on passe en aérien (potentiel problème de gabarit routier d'ailleurs) il va falloir a minima 10m de câble + 15m pour la retombée verticale sur un poteau de mon côté de la rue (ENEDIS demande 15m de mou en cas de fixation sur un poteau, à ce que j'ai lu sur leur doc).

Ci-dessous photo illustrant mes dires :



Du coup, j'ai un peu l'impression que ça va faire doublon - ou en tout cas qu'on va payer 2 installations alors qu'une seule pourrait suffire.

Je m'explique :

Est-il possible de déclencher les travaux de raccordement définitif, à savoir :
- Tranchée à travers la route + pose des fourreaux nécessaires au raccordement définitif ;
- Pose de la borne CIBE en limite de propriété.

Puis de faire la demande de raccordement provisoire en utilisant ce "cheminement" :
- Tirage du câble électrique en souterrain jusqu'à notre borne CIBE ;
- Mise en place du compteur provisoire dans la borne CIBE ;
- Raccordement aux câbles élec aériens.

Et du coup, nous pourrions brancher à la borne CIBE notre coffret de chantier.

Je ne sais pas si c'est suffisamment clair?

Merci d'avance pour vos lumières, et excellentes fêtes de fin d'année!!!



Bonjour!
Oui de mémoire c'est exactement ce qu'on a fait, et tout s'est bien passé.

1ère étape : demande de raccordement de notre maison individuelle
https://maison-individuelle.orange.fr/accueil
Après avoir signé et payé l'étude, un technicien s'est déplacé, on a vu ensemble où placer la borne CIBE, les travaux nécessaire, toussa toussa.
Les travaux on été réalisés par un prestataire local.

2ème étape : demande de raccordement provisoire
On a acheté un coffret provisoire et fait la demande de raccordement à Orange, idem tout s'est bien passé.
Notre coffret de chantier a été branché sur la borne CIBE installée à l'étape précédente.

3ème étape : demande de raccordement définitif
Un technicien est passé pour installer le LINKY dans notre maison + faire le raccordement ainsi que débrancher le compteur provisoire.

Et le tour était joué!

Le principal est de bien s'y prendre en avance pour chaque étape, et évidemment de bien remplir les dossiers pour chaque étape.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Merci pour ce retour, vous avez eu de la chance de pouvoir brancher le provisoire sur le cibe définitif sans que le consuel soit passé. J ai l impression Que les process de branchement sont pas harmonisés selon les services enedis régionaux.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Nono069 a écrit:Merci pour ce retour, vous avez eu de la chance de pouvoir brancher le provisoire sur le cibe définitif sans que le consuel soit passé.  J ai l impression  Que les process de branchement sont pas harmonisés selon les services enedis régionaux.


Sauf erreur, le CONSUEL ne passe "que" pour vérifier la conformité de l'installation électrique dans la maison, donc derrière l'électricien.
Donc rien à voir avec la borne CIBE et le fait de brancher un coffret provisoire dessus.
Mais je suis loin d'être un spécialiste...

Pour les différences entre régions, de ma petite expérience cela dépend aussi grandement de sur qui on tombe...
J'ai passé un certain nombre d'heure au téléphone avec Orange sur différents sujets, ce n'est pas toujours simple.
Je n'exclue pas non plus le fait d'avoir pu moi-même exposer mes demandes de manière un peu complexe, donc ça n'aide pas forcément   
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Saint Péran (35)
Bonjour à tous,

Enedis va venir me faire un branchement provisoire le temps de ma rénovation. Il y a 8 mois, ils ont installé le branchement individuel coffret cibe double en bordure de terrain. Ma question est la suivante : 

Vont ils se piquer sur mon coffret individuel ou installer un câble qui va traverser la route jusqu'au coffret de chantier sur ma propriété ?

J'ai lu sur le post précédent que ça dépendait de mon coffret cibe en bordure de propriété...je vous transmet donc la photo du coffret cibe en limite de propriété, coté enedis.



Je vous remercie infiniment de votre réponse à tous. 
Très bonne journée 😊
Messages : Env. 20
De : Saint Péran (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour,

Dans les derniers branchements que j ai pu observer ce n était jamais sur l émergence nouvelle mais toujours sur une autre émergence en amont où aval du chantier. Donc pour vous cela voudrait dire sur émergence autre que celle en photo avec câble qui traverse une route... c est passant?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Saint Péran (35)
Bonjour nono069

Oui route assez passante, j'ai appelé hier pour le rendez-vous et ils viennent mardi prochain. Je n'ai pas le temps d'acheter les passe cable routier...je ne sais même pas où trouver ça....la galère...je signe la vente de ma maison le 3 février et je vais habiter sur le terrain où a lieu la rénovation...je trouve ça hyper dangereux que faire traverser un câble surtout que j'ai demandé un branchement provisoire pour 1 an...j'ai été prévenu de ce procédé que hier par téléphone...
Messages : Env. 20
De : Saint Péran (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Sinon ce sera en aérien temporairement mais si c est trop galère demandez à votre chargé enedis de se brancher au plus proche. Ils trouvent tjs des solutions.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Saint Péran (35)
Merci pour votre réponse rassurante, j'espère que ça se sera bien mardi, je vous tiens au courant de ce qu'il va se passer.
Très bonne journée
Messages : Env. 20
De : Saint Péran (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Rhone
memorylove1985 a écrit:Bonjour à tous,

Enedis va venir me faire un branchement provisoire le temps de ma rénovation. Il y a 8 mois, ils ont installé le branchement individuel coffret cibe double en bordure de terrain. Ma question est la suivante : 

Vont ils se piquer sur mon coffret individuel ou installer un câble qui va traverser la route jusqu'au coffret de chantier sur ma propriété ?

J'ai lu sur le post précédent que ça dépendait de mon coffret cibe en bordure de propriété...je vous transmet donc la photo du coffret cibe en limite de propriété, coté enedis.



Je vous remercie infiniment de votre réponse à tous. 
Très bonne journée 😊


Bonjour,
En principe, ils ne raccordent pas de branchements provisoires sur ce type de coffrets.
Par contre, vous n'aviez pas le droit d'ouvrir ce coffret, c'est dangereux donc faites attention. 
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Saint Péran (35)
Alexandre149 a écrit:
memorylove1985 a écrit:Bonjour à tous,

Enedis va venir me faire un branchement provisoire le temps de ma rénovation. Il y a 8 mois, ils ont installé le branchement individuel coffret cibe double en bordure de terrain. Ma question est la suivante : 

Vont ils se piquer sur mon coffret individuel ou installer un câble qui va traverser la route jusqu'au coffret de chantier sur ma propriété ?

J'ai lu sur le post précédent que ça dépendait de mon coffret cibe en bordure de propriété...je vous transmet donc la photo du coffret cibe en limite de propriété, coté enedis.



Je vous remercie infiniment de votre réponse à tous. 
Très bonne journée 😊


Bonjour,
En principe, ils ne raccordent pas de branchements provisoires sur ce type de coffrets.
Par contre, vous n'aviez pas le droit d'ouvrir ce coffret, c'est dangereux donc faites attention. 


Bonsoir,

Je sais bien, je voulais juste prendre en photo pour vous montrer, trouver une solution. Je n'ai pas cassé le scellé en ouvrant (assez bizarre...mais bon) Étant donné que beaucoup de tracteurs empruntent la route, ça me paraît impossible de faire traverser un fil électrique...encore plus dangereux pour tout le monde....j'habite les lieux,  j'ai des animaux, il me faut l'électricité je n'ai pas le choix.
Très bonne soirée à vous tous et je vous tiens au courant.
Messages : Env. 20
De : Saint Péran (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Dans ce cas, il faut faire passer ton câble en aérien, en l'accrochant à des poteaux.

Ce n'est pas simple à mettre en place, il faut des moyens...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Saint Péran (35)
Bonjour à tous,

Enedis vient de passer,un monsieur très sympa. Il s'est branché à mon compteur en limite de propriété. Il va au plus simple et au moins dangereux qu'il m'a dit...il a pris des connecteur cpf que j'avais en plus dans le coffret et il les a rajouté a la rangée. Tout nikel et il est resté 15min. Tout est bien qui finit bien.

Très bonne journée à vous tous.
Messages : Env. 20
De : Saint Péran (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Parfait, bravo. Quand ils veulent ils peuvent. Tout dépend sur qui voud tombez, il n y a pas de regles...règles.... bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 14h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir