Bonjour,

lors de la construction de ma maison, l'électricien a posé une gaine vide, entre le sous-sol de ma maison et l'extérieur.
Cette gaine est destinée à faire passer un câble d'alimentation pour une lumière extérieure ou une sonnerie.

Cette gaine débouche dans le sous-sol de ma maison et le tableau électrique est au RDC, donc un niveau au-dessus.

Par contre il n'existe aucune gaine permettant de faire passer le câble du sous-sol au tableau électrique du RDC.

Photo de la gaine arrivant dans le sous-sol :



Photo d'un boitier au mur du sous-sol et de 2 gaines (une pour la terre, l'autre pour le câble téléphonique) :




Photo du cache sous le tableau :



Pourriez-vous me dire par où je dois passer mon câble électrique ?   Dois-je découper le placo du mur du sous-sol ? Ou bien faire passer le câble électrique dans l'une des 2 gaines de la photo n°2  ?

Merci par avance pour vos conseils.
Messages : Env. 500
De : Castanet (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Bonjour
Plutôt par une gaine de la 2 photos .
Les gaines de la photo 2 arrive au niveau du cache sous le compteur ?
Si oui vous pouvez sûrement passer une gaine supplémentaires sans trop de difficulté.

Vive la mousse expansive ! Tous les mêmes les électriciens , il aime pas finir propre.
désolé pour l'hortographe
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
g edo a écrit:...

Vive la mousse expansive ! Tous les mêmes les électriciens , il aime pas finir propre.

pas tous mais il est vrai que ces derniers temps, "y a du avoir des promos, j'ai du louper le déstockage
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Auriez-vous une photo du tableau avec toutes les arrivées câbles et gaines ?

et le pâté de mousse PU :
une photo avant le vidage de la bombe ? bouche-t-il 1 seul "gros trou" ou plusieurs petits ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Castanet (31)
Je vous remercie pour ces réponses rapides.
G edo, oui les 2 gaînes arrivent juste au niveau du cache sous le tableau.

Je n'avais pas pensé à faire passer une gaîne dans la mousse ! Merci du conseil.

En ce qui concerne le raccordement électrique du câble au tableau, doit-il être obligatoirement fait par un  électricien ? Par rapport aux assurances par exemple.

PS : qu'est-ce que l'électricien aurait pu mettre à la place de la mousse?
Messages : Env. 500
De : Castanet (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 500 message Castanet (31)
***** a écrit:Auriez-vous une photo du tableau avec toutes les arrivées câbles et gaines ?

et le pâté de mousse PU :
une photo avant le vidage de la bombe ? bouche-t-il 1 seul "gros trou" ou plusieurs petits ?

J'ai cette photo du chantier. Le trou (à priori 1 seul trou) avec la mousse est juste en dessous des 2 passages de câbles blancs
Messages : Env. 500
De : Castanet (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Vous ne risquez rien à essayer de passer entre les 2 gaines, ce serait le + simple.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si c'est du câble R2V vous pouvez le passer en apparent ou en vide de construction.

Par contre pour les parties noyées dans la maçonnerie il faut le mettre sous gaine.

Pour les endroit où il est en apparent, vous pouvez faire du montage métro : tube IRL ou goulotte pour les longues partie rectiligne, apparent dans les courbes.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Castanet (31)
Bonjour,
je ne sais pas encore quel câble je vais choisir. Il faut déjà que je règle le problème du raccordement.

J'ai une petite question toute simple : comment ouvre-t-on le "cache" blanc qui masque les tous les fils ?  J'ai l'impression qu'il est collé sur le placo

Messages : Env. 500
De : Castanet (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si c'est pour l'extérieur ce sera obligatoirement du câble R2V
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Castanet (31)
Si je prends un câble R2V, il n'y aura aucun risque d'être électrisé si jamais la lampe extérieure prend la pluie et qu'on touche la lampe?

Et je reviens à mon couvercle de goulotte, savez-vous comment ça s'ouvre ?

Merci
Messages : Env. 500
De : Castanet (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
jpv31 a écrit:Si je prends un câble R2V, il n'y aura aucun risque d'être électrisé si jamais la lampe extérieure prend la pluie et qu'on touche la lampe?

Bonsoir,
Il faudra prendre un câble avec conducteur de protection vert/jaune, bien entendu connecté à chaque extrémité pour raccorder à la terre votre luminaire. Pour ce dernier, vous pouvez aussi opter pour une modèle avec enveloppe en classe 2 (double isolation). 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Il faut faudrait un luminaire avec une étanchéïté à minima IPx4.
Dans ce cas le nécessaire est prévu au point de pénétration du câble R2V pour assurer l'étanchéïté

2/ Pour ce modèle de goulotte je ne sais pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Castanet (31)
Bonjour,

j'ai démonté la boite en plastique qui se situe en haut du mur de mon sous-sol :



Je constate qu'un câble arrive et repart, et que chacun des 3 fils de ce câble est coupé et raccordé par un petit "domino" (je ne sais pas si c'est le bon terme).

Il y a également un câble qui n'est connecté à rien et qui contient 5 fils de couleur marron, bleu, noir, gris et jaune/vert





Est-ce que ce câble a été laissé en attente pour l'électricien pour raccorder un équipement comme une lampe extérieure ?

Quel est l'intérêt de l'autre câble qui arrive et repart ?

Merci par avance pour ces éclaircissements.
Messages : Env. 500
De : Castanet (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Peut être demander à l'électricien .
Vous avez des plans électriques.
Sinon il faudrait regarder où vont ces câbles.
désolé pour l'hortographe
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Sans savoir ce que desservent ces câbles, difficile de vous répondre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Castanet (31)
Sur le câble de 5 fils, je vais faire des tests de tension avec un multimètre.
Il faut que je mesure la tension aux bornes de quel fils ? Je pense que c'est entre le bleu et marron, sans en être certain.

Merci par avance
Messages : Env. 500
De : Castanet (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Testez entre bleu et marron, bleu et noir, bleu et gris.
Si ce fil est sous tension, vous devriez trouver 230V sur une de ces paires.

Mais si cela se trouve c'est un câble prévu pour alimenter une lampe extérieure et pour l'instant il n'y a aucune tension.

Dans ce cas vous reliez les 3 marrons ensemble, les 3 bleus ensemble, les 3 vert/jaune ensemble.
Et côté lampe vous raccordez marron/bleu/vertjaune et vous laissez noir et gris en attente.

Et vous insérer un interrupteur quelque part sur le fil marron.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ardeche
Carminas a écrit:Bonjour

Si c'est du câble R2V vous pouvez le passer en apparent ou en vide de construction.

Par contre pour les parties noyées dans la maçonnerie il faut le mettre sous gaine.

Pour les endroit où il est en apparent, vous pouvez faire du montage métro : tube IRL ou goulotte pour les longues partie rectiligne, apparent dans les courbes.
Carminas
Carminas,
Dans cette réponse, je suis d'accord mais souhaiterais les sources ou paragraphes de la C 15 100 qui relatent ces réponses. Merci
Messages : Env. 10
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En fait ce n'est pas dit de manière aussi explicite
Mais plutôt comme cela :


Donc 2 grands principes :
- les conducteurs doivent pouvoir être remplacés
- les câbles ne doivent pas être noyés dans les parois.

Ce que j'ai cité au dessus sont des illustrations qui en tirent les conséquences.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 20h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir