Retour
Menu utilisateur
Menu

Bornes Wago Résolu

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 309 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour,


J'avais fait toute une installation électrique, en 2005 déjà, avec des bornes de raccordement wago (noires non transparentes à l'époque).
Dans la foulée l'installation a été revue et agrandie (en l'occurrence au niveau des dépendances).
Les bornes peuvent être démontées en tirant dessus et en effectuant des mouvements de rotation et peuvent donc être réutilisées...Ce que j'ai fait.
Cela est-il correct ?
En fait la question est la suivante...Combien de fois peut-on déconnecter et reconnecter ?
Personnellement j'ai fait un maximum de deux déconnexions et trois connexions dans certains cas.


Dans l'attente de vous lire et sachant compter sur votre compréhension,


Cordialement,


Serge RIES
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui, vous avez procédé comme il faut

A ma connaissance pas de limite de nombre de montage/démontage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


C'est théoriquement réutilisable à l'infini


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .

Les connections de marque wago sont garantie ,

  24 ampères pour les fils rigides ,

  20 ampères pour les fils souples ,

 Il existe des wago pour fils 6mm2 rigide garantie a 30 ampères ,

  mais je ne leur fait pas confiance .

Les autres marque ne pouvait pas .

Dans les formation pour habilitation électrique ,

 ils préconise les wago une foi déconnecter poubelle .  

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
D'après mes observations c'est plus le bout du fil qui s'abime que le wago.Donc je dirai recouper 4 mm de fil avant de reconnecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
siegfrid a écrit:Bonjour .

Les connections de marque wago sont garantie ,

  24 ampères pour les fils rigides ,

  20 ampères pour les fils souples ,

 Il existe des wago pour fils 6mm2 rigide garantie a 30 ampères ,

  mais je ne leur fait pas confiance .

Les autres marque ne pouvait pas .

Dans les formation pour habilitation électrique ,

 ils préconise les wago une foi déconnecter poubelle .  

Cordialement .

Siegfrid .


Merci de donner des références produit, voire des liens vers les fiches produit.
car,  on parle de 41A pour le 6mm² rigide.
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Merci beaucoup pour vos réponses à tous.

Je suis rassuré.
Donc la connexion wago est moderne et sûr.
En ce qui concerne la réutilisation du wago, pour certains c'est possible à l'infini, pour d'autres il ne faut pas le réutiliser.
Dans le doute je remplace tous les wagos réutilisés par des nouveaux...Qu'à cela ne tienne.
D'un autre côté le bout de fil dénudé n'a jamais été le problème dans la mesure ou j'ai toujours coupé et dénudé à nouveau.

Cordialement,

Serge
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
J'aurais failli oublié, s'il y a encore d'autres commentaires ou des compléments de commentaires, surtout n'hésitez pas,

Serge
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,

Je ne voudrais pas trop réveiller les ardeurs des uns et des autres mais personnellement, sur le long terme, je n'ai pas trop confiance à ce système de serrage automatique...

https://www.forumconstruire.[...]-allume.php

Le principe du "Wago" est essentiellement basé sur les caractéristiques du métal d'une lamelle flexible de 0,5mm d'épaisseur, 3mm de large et 8mm de long. Lamelle fixée par un tout petit emboutissage à son extrémité.
Si utilisation anormale du circuit ou est implanté le Wago, on peut comprendre que les surintensités puissent "fatiguer" la flexibilité de ce métal (c'était connu sur les anciennes temporisations constituées d'un bilame, ou certaines protections embarquées sur moteur).
On perd donc du serrage, d’où risque de mauvais contact provoquant échauffement, etc...
Concernant l'enlèvement répété des conducteurs, effectivement mieux vaut tirer délicatement en tournant en permanence le conducteur... , car quand on regarde le mini sertissage de la lamelle, il ne faudrait pas que ça prenne du jeu !

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

Cela fait des années que j'utilise ce genre de connecteur.
A chaque fois que j'ai pu rencontrer un soucis c'était lors d'une mauvaise insertion du conducteur, non correctement dénudé, précédemment inséré dans une borne à vis,...


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Je sais bien que c'est facile et rapide pour les artisans et pour Mr tout le monde.

Ils sont certes utilisés depuis des années ; mais les bons vieux "sucres" à vis sont utilisés depuis de longues décennies...

Pour moi, sur les circuits qui nécessitent de l'ampérage, j'aurais toujours une grosse appréhension de part leur conception...
J'ai compris que Farnell propose des connecteurs auto jusqu'à 16mm2 ! ça me laisse dubitatif.

Et par exemple, dans le cadre de mon travail, ce genre de connecteur rapide est strictement interdit.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Pour les gens qui passeront par là avec la meme question,le plus sûr et efficace c'était de demander à Wago via leur service technique, réponse par mail:

Les bornes de la série 2273 peuvent être câbler/décâbler 10 fois.


Pour un câblage/décâblage régulier, il vaut mieux utiliser les bornes de la série 221.
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je fais énormément de rénovation, démontent régulièrement des circuits qui sont dans des boîtes de dérivations, et je peux vous dire que la plupart du temps les fils qui ont été fixer avec des sucres sont bien triste à voir, complètement écraser, et bien souvent fil à la rupture de la casse, donc pour moi il n'y a pas photo, wagoo waggo et waggo
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Il suffit de faire un essai :

tu prends du câble 2,5 ,  tu passes en coupure par un bon vieux sucre avec les fils correctement raccordés (c'est à dire dénudés sur toute la traversée du sucre avec serrage en 2 points) ; puis en série, tu passes par un Wago, tu raccordes une charge pour avoir l'intensité la plus haute possible acceptable par ton câble... et tu attends

Je parie que le Wago aura une durée de vie bien plus courte que le sucre !

pour moi : sucre, sucre, sucre

Je l'ai dis plus haut, à mon boulot Wago interdit.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 12h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir