Retour
Menu utilisateur
Menu

[RESOLU] Riello 40 millenium ne démarre pas

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 229 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Mayenne
Bonjour à tous !

J’ai un soucis avec ma chaudière qui ne démarre plus elle reste en ventilation pendant des heures . C’est une Die trich avec un brûleur riello 40 millenium.

J’ai acheter la maison en début d’année , lors des visite la chaudière fonctionnait parfaitement . J’ai comme projet de la remplacer par une pompe à chaleur mais souhaitait passer l’hiver avec celle ci en attendant . Mon frère est passer me la mettre en route il y a un mois à peut prêt , j’ai du m’absente le loin de mon domicile pour soucis de santé et lorsque je suis revenu celle ci était hors service mais toujours allumer. Je l’ai éteint et rallumer malheureusement le brûleur reste en ventilation et rien ne se produit . J’ai vérifier l’écart des électrodes , nettoyer le détecteur de flamme , j’ai bien de la pression fioul .

D’après vous d’où cela pourrait il venir ?

Merci à tous
Messages : Env. 10
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...

Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Gicleur?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Mayenne
Le gicleur ? Comment contrôler celui ci ?
Je n'entend pas les électrode cliquèter est ce normal ?
Messages : Env. 10
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Il devrait ce mettre en sécurité au bout de 30 secondes. Ce n'est pas normale qu'il reste ventiler. Il faudrait ouvrir la porte de la chaudière et lancer le brûleur pour vérifier si il y a ou non de l'etincelle et du fioul qui sort du gicleur.
Il faudrait aussi contrôler les connections de la boite de contrôle. Mais ce n'est pas impossible qu'elle ait lâchée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Mayenne
Bonjour ,

Je suis tomber sur le manuel panne constructeur .
Il me dise que si elle reste en ventilation c'est le capteur d'ionisation (flamme) qui est en court circuit . Si je retire celui ci et remet la chaudière en route elle ventile une dizaine de seconde et les électrodes se mettent en route mais pas d'allumage ? Je suppose que le capteur est censé vérifier leur fonctionnement avant de déclencher le gicleur ? Qu'en penser vous ?

Ça ne risque rien de contrôler la porte ouverte ?
Les connections sont bonne . J'ai trouver des boite de contrôle mais sans le petit capteur d'ionisation savez vous où puis je le trouver pour faire un essai ?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Mayenne
Bonsoir ,
Le problème est résolu en ayant refait le réglage de l'électrode et en retirant le capteur , le gicleur s'est déclencher et une flamme est apparu . J'ai remplacer le capteur et la chaudière remarche à merveille !
Merci pour vos réponse
Messages : Env. 10
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message
Snap7II a écrit:Bonsoir ,
Le problème est résolu en ayant refait le réglage de l'électrode et en retirant le capteur , le gicleur s'est déclencher et une flamme est apparu . J'ai remplacer le capteur et la chaudière remarche à merveille !
Merci pour vos réponse

Bonjour 
même brûleur et même panne 
savez vous me montrer à quoi ressemble le capteur d’ionisation
merci beaucoup 
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 10 message Mayenne
Mibidic a écrit:
Snap7II a écrit:Bonsoir ,
Le problème est résolu en ayant refait le réglage de l'électrode et en retirant le capteur , le gicleur s'est déclencher et une flamme est apparu . J'ai remplacer le capteur et la chaudière remarche à merveille !
Merci pour vos réponse

Bonjour 
même brûleur et même panne 
savez vous me montrer à quoi ressemble le capteur d’ionisation
merci beaucoup 

Bonjour,
de mémoire c’est cette petite pièce qui peut être soit noire ou soit blanche dans le boîtier avec le bouton lumineux rouge.
Messages : Env. 10
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Paris
Salut,

Il semble que ta chaudière rencontre un problème en restant en ventilation sans démarrer. Tu as déjà vérifié l'écart des électrodes, nettoyé le détecteur de flamme et vérifié la pression du fioul. Malgré tout, le brûleur ne démarre pas. Il est difficile de dire d'où cela pourrait venir sans plus d'informations. Il pourrait y avoir un dysfonctionnement dans le système de démarrage ou un autre problème technique. Je te recommande de faire appel à un professionnel pour diagnostiquer et réparer ta chaudière. Bonne chance !
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 10 message
Snap7II a écrit:
Mibidic a écrit:
Snap7II a écrit:Bonsoir ,
Le problème est résolu en ayant refait le réglage de l'électrode et en retirant le capteur , le gicleur s'est déclencher et une flamme est apparu . J'ai remplacer le capteur et la chaudière remarche à merveille !
Merci pour vos réponse

Bonjour 
même brûleur et même panne 
savez vous me montrer à quoi ressemble le capteur d’ionisation
merci beaucoup 

Bonjour,
de mémoire c’est cette petite pièce qui peut être soit noire ou soit blanche dans le boîtier avec le bouton lumineux rouge.


merci beaucoup c’est à ça que je pensais 
je vais remplacer 
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 10 message
Ok c'est réparé merci beaucoup pour les infos Biggrin
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 09h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir