Bruits de soufflage et grosses variations de T° avec thermostats Airzone et Toshiba

Ce sujet comporte 95 messages et a été affiché 1.521 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
12
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Bonjours à tous,

Je vais essayer d'expliquer mon problème:

J'ai une installation avec une unité extérieure TOSHIBA RAV GM561ATP-E 5,6Kw - R32 + une unité intérieure gainable RAV RM561-BTP-E et un pack Airzone avec un blueface et 2 Think radio.
J'ai 1 bouche de soufflage dans chaque chambres et une bouche de récupération sur le palier.

Mes problèmes sont les suivants:

1/ Grosses variations de température dans chaque chambre +/- 1,5°C avec des variations rapide de température (en chaud ou en froid)

2/ bruit désagréables du groupe extérieur à chaque démarrage, comme si il démarrait à 100% alors que le fonctionnement doit être inverter.

3/ bruit important de soufflage dans la chambre même en minimum dans le menu Qadapt

Mon artisan est venu plusieurs fois ainsi qu'un technicien de chez airzone mais mes problèmes persistent.

Dans le graphe du 06/10/2020 du 01 au 05 octobre je suis sur le thermostat Toshiba qui régulait juste la chambre 1 (les thermostats Airzone avaient été retirés de l'installation pour dédouané un problème sur le groupe Toshiba) le 05 octobre les thermostats Airzone sont de nouveau en service.

Quand la clim fonctionnait sur le seul thermostat Toshiba j'avais une régulation douce et silencieuse avec un débit d'air en continu mais avec un groupe qui tournait au ralenti et un faible écart de température entre le max et le min, le fonctionnement que je recherche. Une fois les thermostats Airzone remis en service j'ai retrouvé des écarts importants de température et les bruits associés.

Auriez vous une piste pour m'aider car là ça fait 18 mois que l’installation est en service et mes problèmes sont toujours présents.


Merci





Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez sur la page devis climatisation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonsoir,

- où est située la sonde de température de reprise du gainable ? Si elle est dans l'UI comme à l'origine et que l'UI est située dans les combles en zone non chauffée, déplacez la sonde dans la maison à proximité des grilles de reprises

- est-ce que votre UI est configurée avec une compensation de différentiel de stratification à 0°C ? Si ce n'est pas le cas, faites le.

- est-ce que l'équlibrage manuel du réseau a été réalisé ? Voir les volets de réglage manuel au niveau de chaque sortie du plenum Airzone pour ajuster le débit de soufflage à chaque zone.

- est-ce que la pression statique de soufflage de l'UI a été correctement réglée ?

- au niveau de la commande Blueface, est ce l'ouverture est réglée en "proportionnel" ? Si c'est réglé en tout ou rien, mettez le réglage en proportionnel.

- quel est votre mode Qadapt ? EcoAdapt ?

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Pour infos, vous verrez sur ce post la qualité de la régulation que j'obtiens avec le système Airzone installé chez moi :

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-364741-airz[...]lti-support.php#5675544
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Bonjour,

Je vais essayer de répondre à vos question:

- où est située la sonde de température de reprise du gainable ? Si elle est dans l'UI comme à l'origine et que l'UI est située dans les combles en zone non chauffée, déplacez la sonde dans la maison à proximité des grilles de reprises.
Au départ oui elle était dans l'unité mais l’artisan l'a déplacé au niveau de la bouche de reprise dans le couloir

- est-ce que votre UI est configurée avec une compensation de différentiel de stratification à 0°C ? Si ce n'est pas le cas, faites le.
Là je n'en sais rien il faut m'aider pour contrôler ce paramètre et me dire comment le modifier...

- est-ce que l’équilibrage manuel du réseau a été réalisé ? Voir les volets de réglage manuel au niveau de chaque sortie du plenum Airzone pour ajuster le débit de soufflage à chaque zone.
Aucune idée mon artisan ne me l'a pas dit.

- est-ce que la pression statique de soufflage de l'UI a été correctement réglée ?
Au départ elle était réglée à 100Pa quasiment le max qui est de 120Pa hier je l'ai réglée à 30Pa et là on a beaucoup moins de bruit de soufflage.

- au niveau de la commande Blueface, est ce l'ouverture est réglée en "proportionnel" ? Si c'est réglé en tout ou rien, mettez le réglage en proportionnel.
Oui elle est réglée en proportionnel par contre je m’interroge d'un paramètre, "étapes de contrôle" quand je sélectionne toute les zones et que l'on demande de choisir les étapes de chauffage c'est réglé en rayonnant plutôt quand air et impossible de le modifier. Mon artisan et le technicien  de airzone m'ont dit que c'est normal et prévu pour...

- quel est votre mode Qadapt ? EcoAdapt ?
Eco adpat, je suis réglé au premier niveau juste le "A"
Q-Adapt est réglé sur "minimum"
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Jetblack a écrit:Pour infos, vous verrez sur ce post la qualité de la régulation que j'obtiens avec le système Airzone installé chez moi :

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-364741-airz[...]lti-support.php#5675544

Je suis super étonné par ce résultat, il est au delà de mes espérances...

Avez vous aussi comparé les températures avec un enregistreur autre que celui de airzone?

Je vous pose cette question car j'ai comparé avec d'autres thermomètres de différentes marques et autant vers 20°C les valeurs sont cohérentes et identiques autant dès qu'on dépasse les 21°C la mesure avec les airzone est différentes.
Les airzone ont un gain plus faible. Exemple à 23°c mesurée sur mes thermomètres le airzone indique 1°C en moins et l’écart augmente si on monte en température.

Ensuite il semble selon le technicien que les thermostat airzone auraient un échantillonnage toutes les 5 min.
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Bonjour,

Alors pour le problème de bruit de soufflage importante dans la chambre j'ai baissé la valeur de la pression statique à 30Pa alors qu'elle était à 100Pa.
Maintenant quasiment plus de bruit de soufflage dans la chambre.

Il me reste le problème de l'écart de température important, mise en service de la clim à 19°C et arrêt de celle ci à 22°C voir 23°C... l'hystérésis est vraiment trop important...
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Bonjour à tous,

Alors après pas mal de réglages et d'essais en bridant les volets, j'en arrive à la conclusion que mon système ne sera jamais stable et avec un Hystérésis faible.

Les rares moments où les températures étaient stables c'était le hasard et l'équilibrage des arrivées d'air chaud et des déperditions thermiques.

Et j'ai aussi découvert un truc qui me semble essentiel à nos problèmes communs.
Les thermostat airzone sont filtrés et ont un retard.

Je m'explique... j'ai acheté 3 thermomètres différents et de marques différentes. J'ai contrôlé leur étalonnage et ils sont tous identiques à +/- 0.1°C.
Sur une période de 48 heures ils m'ont sorti des relevés identiques avec des valeurs qui avaient les mêmes maximums et minimums.
Et si je superpose les valeurs des températures des thermostats airzone, ceux la sont toujours plus "lisses". Les valeurs proche de 20°c sont quasiment identiques, par contre dès que ça monte un peu alors les airzone sont à la traine.

exemple:
à 20°c les airzone et mes 3 autres sont à 20°C
à 21°C les airzone sont à 20.3°C
à 22°C les airzone sont à 20.6°C
à 23°C les airzone sont à 21°C
à 24°C les airzone sont à 21.3°C
à 23°C les airzone sont à 21.3°C
à 22°C les airzone sont à 21°C
à 21°C les airzone sont à 20.5°C

Donc voila pourquoi vu de chez Airzone ils me disent que mes températures sont stables...

Faites la même choses chez vous pour confirmer ce que j'ai trouvé.
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,

J'ai posé un capteur de température connecté sur un thermostat Airzone Think et je vais faire des variations de température de la pièce. Je posterai les courbes de température des 2 thermostats.

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bon j'ai fait le test. Configuration : un thermostat Think dans la lingerie, et j'ai posé dessus une sonde de température connectée xiaomi. Le système de domotique relève régulièrement les températures et les stocke en base de données.
A 10H30, je débute l'expérience. Le Think indique 20.3, la sonde connectée 20.5.
Je mets la consigne à 22°C, la bouche se met en soufflage et je ferme la porte.



En jaune la mesure du thermostat Airzone Think, en vert la mesure du capteur connecté.
Au bout de 10 minutes la mesure Airzone commence à augmenter, alors que le capteur connecté ne régit qu'au bout de 25 minutes.
La mesure vue par Airzone augmente régulièrement jusque 12H30, heure à laquelle je coupe le chauffage de la pièce. 
A 12H30, il y a un écart de 0.35 °C entre les 2 mesures.
Après 12H30, la température de la pièce diminue régulièrement. 
A 13H00, Airzone indique 22.1°C, le capteur connecté 22.3°C.

Ma conclusion, la mesure du thermostat Airzone réagit plus finement et plus rapidement que celle du capteur connecté Xiaomi.
L'erreur entre les 2 mesures dans la gamme de 20 à 23°C est d'environ de 0.2 à 0.3 °C.

Bref, je trouve que la mesure de température par ce thermostat Airzone est très satisfaisante.

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
houston37 a écrit:Et si je superpose les valeurs des températures des thermostats airzone, ceux la sont toujours plus "lisses". Les valeurs proche de 20°c sont quasiment identiques, par contre dès que ça monte un peu alors les airzone sont à la traine.

exemple:
à 20°c les airzone et mes 3 autres sont à 20°C
à 21°C les airzone sont à 20.3°C
à 22°C les airzone sont à 20.6°C
à 23°C les airzone sont à 21°C
à 24°C les airzone sont à 21.3°C
à 23°C les airzone sont à 21.3°C
à 22°C les airzone sont à 21°C
à 21°C les airzone sont à 20.5°C

Où sont situés vos 3 thermomètres ? accrochés au mur à quelques centimètres du thermostat Airzone ?
Si votre thermostat Airzone est sur un mur et vos thermomètres sur une table à 2 mètres de là, vous ne pouvez pas faire la comparaison, vous ne mesurez pas au même endroit. 
Le thermostat airzone est fixé sur un support lui-même fixé sur une boite d'encastrement. Et-ce que la boite d'encastrement est étanche à l'air ? s'il y a un flux d'air qui entre par la boite d'encastrement, cela peut fausser la mesure de température. 
Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Les autres thermomètres sont placés à 15cm du thermostat airzone.
Les thermostats airzone sont fixés contre le mur des chambres et directement sur le support, pas dans une boite d'encastrement. Et aucun risque d'être soumis aux courants d'air. Et pus si c'était le cas, les variations seraient importantes. Ici au contraire les variations sont trop lissées.
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Vos thermostats Think sont en quelle version de firmware ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Je ne connais pas la version des thermostats, là je suis au bureau je regarderais ce soir.

Sinon mes thermomètres ont un taux échantillonnage de 1min, votre xiaomi lui semble avoir un échantillonnage de 5 min comme les airzone.
Plus l'échantillonnage sera grande, plus la courbe sera propre et lisse.
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Là ce qui limite l'échantillonnage des Airzone, ce n'est pas le temps, mais le pas minimum en température : 0.1°C. A chaque variation de la mesure de température par l'Airzone on a exactement 0.1°C. Et la variation la plus rapide de mesure par le thermostat Airzone dans l'expérience c'est 0.1°C toutes les 2 minutes entre 11H35 et 11H43 (sachant que je mets les données en base de données toutes les minutes).
J'en conclus que les thermostats Airzone (modèles filaires chez moi), rafraîchissent leur mesure toutes les 2 minutes, voire plus souvent.

Quant au xiaomi, il rafraîchit en effet moins souvent, mais ca dépend des variations de températures. Ca doit être un update de la température toutes les 10 minutes, sauf si la variation est supérieure à 0.5°C, auquel cas l'update se faire immédiatement.

EDIT : en regardant de près les données, j'ai une variation de 0.1°C de la température du thermostat Airzone en 1 minute entre 11H42 et 11H43, le pas de mesure du thermostat est donc de 1 minute
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne


voila la suite de l'expérience : descente en température de la pièce :
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Sinon pour éclairer mes propos, voila les enregistrements du thermostat airzone ainsi que de l'un des thermomètres.

On remarque sur cette jounée le max du airzone à 21,8°C et le max de mon thermomètre à quasiment 22,5°C
Le mini est à 20°c sur le airzone et le mini de mon thermomètre est à 19°C

Et pour une cosigne de 20,5°C que l’on voit sur le graphe airzone:



Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Après qu'il soit filtré ou pas mon thermostat, je lui demande une température stable et douce.
Pas comme j'ai en ce moment...
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Je vois que la température mesurée augmente de l'ordre de 3 degrés en 15 minutes, c'est beaucoup trop rapide.

Question : est ce que les thermomètres/thermostats sont balayés par l'air soufflé de la bouche, même légèrement ? Le placement des thermostats/thermomètre peut expliquer des variations aussi brutales.

Si ce n'est pas le cas, une montée aussi rapide de la température correspond à une puissance de chauffage très largement sur-dimensionnée, donc difficile à réguler.
Regardez mes courbes, la prise de température de la pièce est de l'ordre de 1 degré par heure, chez vous vous êtes à 12 degrés par heure...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Essayez de couvrir les 3/4 de votre bouche de soufflage avec du ruban de masquage pour en réduire le débit et voyez ce que ca donne.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
J'ai réduit l'ouverture des volets et réglé au minimum.
Les montées sont moins rapides mais cela régule comme avant.
ça monte à 22°C ça s'arrête et ça redémarre à 19°C. toujours ce delta de 3 degrés et aucune régulation de la température.

Même quelques fois la température des chambres des enfants est à 18°C et la clim n'est toujours pas en service. obligé de rajouter un demi degré pour que ça démarre et ensuite le retirer.
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
Cette histoire de différentiel de stratification, l'avez-vous vérifié sur la télécommande du Toshiba ? Elle doit être à zéro d'après Jetblack
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
bosko12 a écrit:Bonjour,
Cette histoire de différentiel de stratification, l'avez-vous vérifié sur la télécommande du Toshiba ? Elle doit être à zéro d'après Jetblack

Tout à fait. 
Pour être plus précis, le système Airzone pilote la production de chaleur du gainable en lui imposant une consigne de température. L'Airzone calcule cette consigne à partir du nombre de zones en demande, des écarts de température etc... mais surtout l'Airzone détermine la consigne à appliquer en fonction de la température à laquelle le gainable se réfère pour moduler sa production de chaleur : ca peut être la sonde de reprise d'air du gainable ou la sonde intégrée à la télécommande d'origine du gainable (le plus généralement).
Ce qui est primordial pour un bon fonctionnement du système, c'est que le système Airzone et le gainable se réfère à la même sonde de température de référence et qu'il n'y ait pas de décalage : ce dernier point explique pourquoi il faut régler la valeur du différentiel de stratification à 0 sur les gainables qui fonctionne avec un système Airzone. Certaines marques de gainable ont par défaut le différentiel de stratification à 0, d'autres non (par exemple chez Hitachi, le différentiel de stratification est à +4°C par défaut).
L'autre point, c'est d'être sûr que l'airzone prenne en compte la même référence de température pour faire son calcul de consigne à appliquer au gainable que la référence que celui-ci prend en compte pour réguler sa production de chaleur. Si ce n'est pas le cas, ca conduit forcément à des dysfonctionnements.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
J'ai du mal à comprendre cette histoire de référence de température.
Comment savoir si mon gainabe airzone, qui a comme référence la sonde dans la bouche de reprise, a la même que la télécommande Toshiba?
Mon artisan à remplacé les thermostats des chambres qui étaient sans fils par des filaires... pareil ça ne régule pas.

Je suis super content de ce système airzone, je vais très certainement le conseiller... vu le prix en plus c'est une affaire.
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
houston37 a écrit:J'ai du mal à comprendre cette histoire de référence de température.
Comment savoir si mon gainabe airzone, qui a comme référence la sonde dans la bouche de reprise, a la même que la télécommande Toshiba?
Mon artisan à remplacé les thermostats des chambres qui étaient sans fils par des filaires... pareil ça ne régule pas.

Je suis super content de ce système airzone, je vais très certainement le conseiller... vu le prix en plus c'est une affaire.

Il faut vérifier dans les paramètres avancés de la télécommande Toshiba si la sonde de température d'ambiance pour la mesure de la température est bien sélectionnée sur "sonde de reprise du gainable" et non pas sonde de la télécommande, et aussi que le différentiel de stratification est bien sur 0 en mode chaud.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Donc après vérification ma console Toshiba est bien configurée sur la sonde déportée. Et stratification sur 0.
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Vous êtes en proportionnel, EcoAdpatA ?
Vous avez quoi comme vitesse d'air aux bouches ?
Quel est le réglage de la pression statique de l'UI de la Pac Toshiba ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Voila les température des 7 zones mon installation régulée par l'Airzone :
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Jetblack a écrit:Vous êtes en proportionnel, EcoAdpatA ?
Oui la feuille avec le A

Vous avez quoi comme vitesse d'air aux bouches ?
Je n'ai pas encore mesuré la vitesse, je suis en vitesse minimum ou silence sur le Qadapt

Quel est le réglage de la pression statique de l'UI de la Pac Toshiba ?
Je suis réglé à 50Pa (j'ai essayé avec le mini 30Pa, même résultat.

Mes volets sont réglés en III sur le REG.
Système IBPro6
Firmware 3.2.4
Configuration plénum
Passerelle toshiba
Firmware 2.1.2
Blueface 3.1.4
Assoc: non
Moteur ouvert
Communication 100%
Dispositif unités
blueface 1
Thin filaire oui
canal 17
ça fait 2 ans que je suis sur le problème et même mon installateur laisse tomber et je pense que le technicien de chez airzone aussi va abandonner...
Ils on vendu leur merde produit et maintenant ce n'est plus leur problème.
Moi je me retrouve avec une installation à je ne sais plus combien de milliers d'euros et ça régule avec des écarts de 3 degrés et en plus ça n'est jamais stable. voir relevés en début de post.
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Jetblack a écrit:Voila les température des 7 zones mon installation régulée par l'Airzone :

Alors quand je regarde votre suivi de température je remarque que les 4 suivis en haut sont identiques... je ne comprends pas comment 4 pièces différentes peuvent avoir au même moment des demandes de chauffage. La déperdition thermique ne peut pas être identiques sur 4 pièces différentes.
Elles chauffent et refroidissent à la même vitesse.
Comment expliquez vous que le séjour, l'entrée le bureau et la chambre orange ont les mêmes profils à la minute près...
Vos 4 zones ne sont pas indépendantes?
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Les 4 zones sont indépendantes, parfois éloignées les unes des autres (bureau, séjour et chambre orange sont éloignées) ou communicantes (séjour et entrée).
Le fait qu'elles varient en même temps est normal : elles sont toujours en soufflage lent, les fluctuations étant données par la mise en marche/arrêt de l'unité extérieure qui apporte la chaleur (en ce moment la température extérieure est trop élevée pour que la PAC régule entièrement du l'inventer).
Le fait que les montées en température de ces pièces se fassent à la même vitesse provient d'un bon équilibrage aéraulique de l'installation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Voilà l'évolution des température de la maison cette nuit et ce matin. Les consignes sont réduites la nuit et la remontée se fait le matin. (les changements de consigne sont échelonés à différents horaires).

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
Bonjour, je suis aussi sur un système airzone et toshiba, je trouve que mes bouches soufflent trop fort.
Eco adapt, et ouverture proportionnelle, Qadapt au mini..
Que faire d'autres ?
Mon groupe extérieur démarre toujours à fond..
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
romsac a écrit:Bonjour, je suis aussi sur un système airzone et toshiba, je trouve que mes bouches soufflent trop fort.
Eco adapt, et ouverture proportionnelle, Qadapt au mini..
Que faire d'autres ?
Mon groupe extérieur démarre toujours à fond..

Le réseau aéraulique a t il été équilibré ? la pression statique de l'unité intérieure Toshiba a t elle été réglée pour respecter le débit nominal ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
Bien justement je suis un peu embêté car rien n'est trop accessible, la pression etait sur 100 est ce que le réglage est instantané ?
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Salut à toi,
J'ai eu le même ressenti que j'ai préféré vérifier avec un anénomètre. Et en effet ca soufflait beaucoup trop fort. Plus de 4m/s sur les bouches du salon alors que d'après mes calculs, je n'ai besoin que de 3m/s dans cette pièce.

Je me suis mis a calculé les débits d'air :
m2 de la pièce x hauteur plafond x5 = m3/h dont tu as besoin puis

Pour connaitre tes débits, tu dois faire l'opération suivante :
...m/s X surface des bouches (rayon²xPi)x3600 = le résultat doit correspondre au débit d'air que tu as calculé en amont.

Pour faire ces réglages, tu dois te mettre en tout ou rien et q-adapt sur maximum.

Dans mon cas, la solution a été de baisser la pression statique extérieure, le moteur extérieur étant légèrement surdimensionné, je n'avais pas besoin de toute sa puissance.

J'étais à 120PA (le max), je suis descendu à 65PA (114m2) pour un 8KW en froid. Ce réglage s'effectue directement sur la télécommande Toshiba.
Ca souffle beaucoup moins fort et l'unité extérieure fait moins de bruit.

Je remercie d'ailleurs Jetblack pour ses explications.

Oui le réglage est instantané.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
Ok bon je suis dans le même cas, j'ai un 11kw pour 90m2 maison de 2019 donc isolée au max, je vais regarder ca ce soir la télécommande est accessible par contre les electrovannes pas vraiment..

J’ai réglé sur 30 au lieu de 100 c’est bien mieux je vais voir comment la nuit se passe.
Mais merci pour les infos.
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
romsac 11 kW pour 90m2 dans une maison très récente, c'est à l'évidence surdimensionné (très largement surdimensionné). C'est dommage, ça va pénaliser le rendement de la PAC et le confort, car la modulation de puissance ne peut pas se faire en dessous d'une certaine valeur, et la PAC fonctionnement très souvent en tout ou rien.

Chez moi j'ai 11 kW en chaud, 10 kW en froid, pour 145 m2 (maison de 2001, isolation d'origine) et aucun problème de chauffage jusque -8°C, ni pour la clim (déjà testé jusque +40°C extérieur).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message La Rochelle (17)
Je me disais bien que c'était gros j'ai fais faire l'installation par un pro.

Je vais surveiller ma conso voir si elle diminue car par rapport à des amis avec climatisation standard je suis au double sur 24h..
Messages : Env. 50
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour à tous,
j'ai aussi un système gainable (Mitsubitchi pead m100 ja) 6 zones / 7 sorties (2 pour le salon) avec Airzone.
J'ai énormément de mal à régler la régulation pour éviter que mon UE ne parte dans les tours inutilement (j'avance à taton...) , mon voisin se plaignant du bruit et moi de ma consommation le sujet m'occupe beaucoup en ce moment. L'installateur est venu faire les réglages des débits mais j'ai une confiance très moyenne dans ses compétences sur le sujet.
Cependant il a eu le technicien AirZone qui lui a conseiller de laisser le mode "tout ou rien" , je ne comprends pas ce conseil. D'après d'autres post que j'ai vu sur les mêmes sujets ce conseil revient souvent de la part d'AirZone.
Savez vous pourquoi ?
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Bonjour,
De mon coté cela fait 2 ans que j'ai les problèmes de régulation de température.
De grosses fluctuation et des écarts allant jusqu'à 3°C. Mon installateur me dit que lui est juste installateur et qu'il ne peut rien faire, IDCLIM qui est le fournisseur ne sait pas comment fonctionnent les produits et airzone font des enregistrements de mon installation depuis le mois d'octobre 2020, ils admettent qu'il y a un problème ... et aucune solution à me proposer...
J'ai comparé mes enregistrements de températures avec des thermomètres professionnels que j'ai sortis de mon entreprise et ça confirme mes relevés: les thermostat Airzone sont complètement à l'ouest. la valeur des thermostats airzone indique que les variations sont de l'ordre du degrés alors qu'en fait il sont largement plus élevés. Donc ne prenez pas en référence les valeurs indiquées par les thermostats AIZONE.

En pression statique je suis à 65pa et en vitesse mini pour le soufflage pour éviter le bruit lors de la mise en service du groupe.

Donc super heureux d'avoir mis plus de 8000 euros dans un système qui ne fonctionne pas.
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour Houston,

Je me suis posé pas mal de questions a ce sujet mais je n'ai pas toutes les réponses.

Comment faire pour que l'UI fonctionne au meilleur rendement et ne demande pas trop de charge à l'UE ?
- Dans mes réflexions, je me dit que dans nos cas c'est la température de soufflage qui est trop élevée donc demande trop élevée à l'UE.
Les paramètres sur lesquels on peut jouer : le débit de soufflage (+ pression statique extérieur mais j'ai l'impression que ça se traduit par un coefficient de vitesse du ventilateur ) et la température de consigne par Zone.
J'ai aussi noté que par exemple que mon UE fonctionne parfois ~ 100% et parfois à 30 % de sa puissance (température extérieure semblable ~5°c) pour une consigne de 18° et température de reprise de 17,5° (stratification à 0°) soufflage à 2/3 Unsure.

J'ai l'impression de rater quelque chose (peut être déporter la sonde de reprise...).
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Un point important, il faut que l'air zone et l'UE partage la meme température de référence (= température de reprise) c'est essentiel pour que l'Airzone pilote correctement le gainable.
Et également, il faut vérifier que le "différentiel de stratification" ou l'offset (décalage) de température de référence soit à 0 sur le gainable. Sinon ca perturbe fortement la régulation.

Actuellement j'en suis à 3250 kWh d'électricité consommés sur la saison de chauffe (depuis 1er octobre), pour ma maison de 145 m2 de 2001, au sud ouest de Toulouse, température intérieure moyenne : 20.5°C.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour Jetblack,

C'est ta consommation globale (PAC + reste ) ? Car si c'est le cas je n'ose même pas te donner mes chiffres.
Pour ma part : differentiel à 0 , même valeur de reprise sur commande mitsu et Airzone, Eco Adap en Manuel , Qadapt en Standard , Pression Statique Ext 70 Pa.
Ce sont mes derniers reglages.
Pour info j'ai aussi remarqué que les thermostat "think" merritais un reset apres quelques iterations de reglages , j'avais des comportement tres étranges sur certains, corrigés par le reset.

Comme je sais par tes différents post que tu t'es bien intéressé au sujet.(merci pour les réponse sur l'autre fils de discussion au passage.)
Petites questions sur l'EcoAdapt :
- La différence entre Manuel et 'A , A+ , A++' ne réside que dans les limites de consigne ou bien la montée en température est aussi plus progressive (lente)?

- Dans les docs que j'ai trouvé sur AirZone, l'intertie de chaque zone est prise en compte dans le calcul de la consigne donnée à l'UI. Mais comment est déterminée cette inertie ? (Autoapprentissage ? Valeurs a définir quelque part ? Comment les consulter et les vérifier)
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
recluster a écrit:Pour info j'ai aussi remarqué que les thermostat "think" méritaient un reset après quelques itérations de réglages , j'avais des comportement très étranges sur certains, corrigés par le reset.

Salut,
Comment fais tu les RESET sur les thermostats?
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
houston37 a écrit:
recluster a écrit:Pour info j'ai aussi remarqué que les thermostat "think" méritaient un reset après quelques itérations de réglages , j'avais des comportement très étranges sur certains, corrigés par le reset.

Salut,
Comment fais tu les RESET sur les thermostats?

Hello,
Pour faire le reset :
- tu réveil le thermostat en question.
- Tu reste appuyé quelques seconde sur le "bouton" Airzone (le meme que pour reveiller le thermostat)
- Il va t'afficher "paramètres avancés restreint au personnel qualifié" ou quelque chose du style.
- Tu appuie de nouveau quelques secondes sur le bouton Airzone ,et tu te retrouve avec 2 menu : Système, Zone.
- Tu vas dans Zone , tu vas sur la 2 eme page (il faut taper en haut a droite pour passer à la 2 eme page)
- Tu sélectionne ensuite "reset thermostat" et tu confirme.
Apres il te faudra mettre a "ouvert" le canal sur le blueface pour réassocié le thermostat. (dans la conf avancé du blueface).
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 20h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir