Bonjour,

Un petit appel aux électriciens...
Je dois refaire totalement le tableau principal totalement obsolète d'une ancienne ferme avec dépendances.

Etat actuel:
  - DB 3x15A (abo. 9K)
  - En direct, contacteur HC/HP Tri --> 3disj 10A à fusible --> Chauffe-eau Tri,
  - 3 disj. 10A à fusible --> pompe immergée Tri+N
  - n Disj. à fusible mono pour le reste

Je prévois:
  - 1 inter Diff. tétra type A (calibre?)
  - 1 disj. tétra pour pompe immergée (calibre?),
  - 1 disj. Tri pour CE (calibre?)
  - 1 disj. tétra (calibre?) pour alimenter une dépendance habitable de 50m², séparée.

Mon questionnement concerne donc:
  - 1) La suffisance -ou pas- d'un seul ID tétra,
  - 2) Le calibre des appareillages, compte tenu du DB en 3x15,
  - 3) Vos suggestions pour optimiser cette installation. Je n'ai pas de problème pour équilibrer les mono sur les différentes phases.
Par avance merci à ceux qui voudront bien se pencher sur mon cas!
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour dimensionner, il ne faut pas raisonner puissance d'abonnement à 9kVA, celle pouvant évoluer au cours du temps, mais calibre maxi du disjoncteur de branchement, donc 30A.

1/ Je suppose que vous remettrez des ID dans la dépendance
Donc pour le tableau actuel, vous pouvez vous contenter d'un unique ID pour ID tetra 30mA 40A type A pour sa mise en sécurité.
Mais si vous souhaitez plus de sélectivité horizontale, vous pouvez mettre plusieurs ID (soit plusieurs ID tetra, soit un ID tetra et 3 ID mono, si vous etes capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit)

2/ Sans connaitre les caractéristiques des appareils difficile de vous répondre, mais sans doute que des disjoncteur 10A ou 16A suffiront

Pour la dépendance, cela dépende de la section du câble de liaison et de la longueur de celui-ci, mais j'aurais tendance à prévoir un disjoncteur 32A afin de ne pas être limité (liaison en 5G6² mini, voire plus)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour Carminas

Carminas a écrit:Bonjour

Pour dimensionner, il ne faut pas raisonner puissance d'abonnement à 9kVA, celle pouvant évoluer au cours du temps, mais calibre maxi du disjoncteur de branchement, donc 30A.

1/ Je suppose que vous remettrez des ID dans la dépendance
Donc pour le tableau actuel, vous pouvez vous contenter d'un unique ID pour ID tetra 30mA 40A type A pour sa mise en sécurité.
Mais si vous souhaitez plus de sélectivité horizontale, vous pouvez mettre plusieurs ID (soit plusieurs ID tetra, soit un ID tetra et 3 ID mono, si vous etes capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit)

2/ Sans connaitre les caractéristiques des appareils difficile de vous répondre, mais sans doute que des disjoncteur 10A ou 16A suffiront

Pour la dépendance, cela dépende de la section du câble de liaison et de la longueur de celui-ci, mais j'aurais tendance à prévoir un disjoncteur 32A afin de ne pas être limité (liaison en 5G6² mini, voire plus)

Merci beaucoup pour la réactivité... habituelle! 
  - 1) oui pour les ID en dépendance. Donc OK pour le tétra 30mA 40A (ce que je désirais savoir)
A priori, je vais pouvoir appairer. 
  - 2) Ce sont effectivement les calibres actuels.
  - Pour la dépendance, éloignée de 37m, j'ai prévu du 5G10² donc en triphasé également.
Je dois admettre "humblement" travailler régulièrement à partir de schémas d'un certain Carminas!!
 encore pour ton aide sur ce forum!
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 01h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir