Retour
Menu utilisateur
Menu

Piece au dessus du garage froide

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 250 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Lille (59)
Bonjour,

le sol de notre chambre au dessus du garage est très froid; surtout en périphérie meme si tout le sol est froid.
Notre maison est pourtant récente et aux normes RT2012.

A l'étage il y a une dalle beton + sous couche pour le parquet et le parquet.

Dans le garage il n'y que le plafond qui est isolé (placo et laine de verre) et le mur qui est collé a la maison (meme chose placo et laine de verre).

Qu'est ce que je peux faire pour atténuer ce phénomene ?

C'est une maison individuelle, est ce que isolé le mur "nu" du garage pourrait aider ? je pensais aussi ajouter quelques choses sur le plafond du garage pour renforcer l'isolation.


Merci d'avance
Messages : Env. 30
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, En somme, si j'ai bien suivi, cette chambre a un sol dalle béton non isolée, et par dessus, simplement la sous couche qui peut faire maximum 5 mm et le parquet flottant.

Dans ces conditions, ça doit être assez difficile à chauffer, et la chaleur ne tient pas.

Vous pourriez isoler le plafond du garage au moins sous la chambre en débordant un peu.

Il est un peu trop tard, sinon pour bien couper le froid, il aurait fallu mettre minimum 3 cm de styrodur entre lambourdes de même épaisseur, par dessus de l'aggloméré ou de l'OSB de 15 ou 20 mm et par dessus sous couche et parquet flottant. Et bien sûr il aurait fallu raccourcir la porte.

ça peut se faire, mais ça fera du boulot. Mais ce serait super efficace.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message Morbihan
Bonjour,


+1 avec LARZAC !

Si j’ai bien compris, le sol de cette partie chambre serait directement sur la dalle béton garage (RT)? Et les pièces voisines sont sur une chape ou aussi sur la dalle béton ???  Combles aménagés ultérieurement ?

Sinon vous devriez avoir un dénivelé entre ces pièces avec logiquement le niveau plus bas au-dessus du garage. Et cette hauteur pourrait peut-être permettre la pose intérieure d’un isolant. Est-ce le cas ?

Sur ce forum, j’ai vu cette bonne solution que vous propose LARZAC, c’était en rénovation : isolant épais sur la dalle béton (TMS) + dalle OSB pour la compression, avant la pose finale du parquet sur sous couche fine.

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Lille (59)
Merci pour les retours
Tout l'étage est aménagé de la même façon. Dalle béton avec sous couche parquet puis parquet. Effectivement la solution que vous me proposez serait lourde en travaux et créerait une différence de niveau au sol avec le reste de l'étage.

Donc le fait que le plafond du garage soit isolé avec laine et placo n'est pas suffisant ?

Je voulais aussi savoir si isoler l'ensemble du garage et rajouter un isolant sur le plafond changerait quelques choses.
Messages : Env. 30
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

votre dalle béton ne doit pas comporter de rupteurs de ponts thermiques
donc en isolant par dessous le pont thermique de liaison dalle-murs extérieures
demeure inchangé.
Ce qui explique le froid en périmétrie.

Les solutions possibles sont effectivement onéreuses :
isolation au dessus de la dalle ....compliqué
isolation extérieure ... chère
plancher chauffant.... pas évident

peut être une moquette épaisse pour atténuer la sensation de froid

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Lille (59)
lucienpel a écrit:Bonjour

votre dalle béton ne doit pas comporter de rupteurs de ponts thermiques


Je ne maîtrise pas les aspects techniques mais ce n'est pas sensé être obligatoire sur des maisons récentes ?
Messages : Env. 30
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Notre maison est pourtant récente et aux normes RT2012. >

vous avez l'étude thermique ?

La RT 2012 demande :
- une valeur seuil moyenne des ponts thermiques de 0,28 W /(m2ShonRT.K)

- Le coefficient de transmission linéique moyen des liaisons entre les murs
et les planchers intermédiaires ne doit pas excéder 0,6 W/ml.K

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Lille (59)
Voici pour l'étude thermique. Visiblement il y aurait des rupteurs de pont thermique.




Du coup j'en reviens a ma première idée, isoler le garage sous la pièce ne changera rien?
Messages : Env. 30
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
Bonjour avez vous des photos de la dalle du plancher avant le coulage.
Histoire de vérifier que les rupteurs thermique ont été mi.
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Lille (59)
C'est ce que j'ai de mieux,
J'espère que ça ira.

Messages : Env. 30
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Dans votre étude il n'y a pas de rupteur pour ce plancher 3eme ligne. Mais le pont thermique sélectionné me semble faible à 0.24.

Vérifiez bien vos devis maçonnerie/photos normalement ils vous ont mis du rupteur de chez KP1 partout.

On trouve souvent pleins de chose dans l'étude qui ne sont pas forcément mis en oeuvre.

Pour bien faire il aurait fallut un plancher ossature bois sur cette partie.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

c'est un peu le problème entre ce qu'i était demandé de faire et ce qui a
été réalisé.
Maintenant cela ne veut pas dire pour autant que dans le cas présent
cela n'a pas été fait.

<e sol de notre chambre au dessus du garage est très froid; surtout en périphérie meme si tout le sol est froid.>

une isolation en sous face devrait améliorer 'globalement' les choses mais
à mon avis ne résoudra pas le problème en périphérie.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, il semblerait qu'il y est des rupteurs thermique.

L'isolation en sous face du plancher actuellement est comment ?
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Lille (59)
Actuellement Dale plus sous couche parquet puis parquet. Mais j'ai l'impression que le froid se transfert énormément dans le sol
Messages : Env. 30
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
lucienpel a écrit:Bonjour

c'est un peu le problème entre ce qu'i était demandé de faire et ce qui a
été réalisé.
Maintenant cela ne veut pas dire pour autant que dans le cas présent
cela n'a pas été fait.

<e sol de notre chambre au dessus du garage est très froid; surtout en périphérie meme si tout le sol est froid.>

une isolation en sous face devrait améliorer 'globalement' les choses mais
à mon avis ne résoudra pas le problème en périphérie.

Cdt


Dans ce cas quid du respect de la rt2012.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Dans ce cas quid du respect de la rt2012. >

hélas, si toutes les règles dans le bâtiment étaient respectées
il n'y aurait pas autant de litiges .

(ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est forcément le cas , dans
les discussions évoquées ici).

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 04h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir