Bonjour,

J’apprends petit à petit les règles de l’art du maçon et j’ai bien compris que couler du béton sur du remblai était une chose delicate.

Mais j’ai besoin de faire un escalier extérieur qui longe notre maison à environ 30 cm et j’aurais bien aimé le faire en béton.

Vu que notre maison est semi enterré il a forcément fallu creuser puis remblayer autour ce qui fait que là où on a besoin d’un escalier il y a du remblai et au plus haut il y en a 3m20.

Comment faire dans ce cas là ?

Merci d’avance et désolé si la question est stupide 
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour,

Comme pour le projet de Garage, en sortant l'artillerie lourde on pourrait penser à des pieux. Sinon à réfléchir si l'escalier n'est pas solidaire de la maison ou autre chose, si il est correctement ferraillé et bétonné, serais ce problématique si il bouge légèrement ? Perso j'aurais tendance à Penser que si l'escalier est assez imposant, même si pas endroit le remblai se tasse, il devrait être assez solide (bien feraille) pour ne pas rompre sachant que ça seule charge serait son poid et le passage d homme.

Un plan de l'escalier envisagé pourrait aider à la réflexion

A confirmer avec des personnes plus technique que moi (bassss, lichar44 etc..)

Ps : je ne suis pas maçon
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Tornes a écrit:Bonjour,

Comme pour le projet de Garage, en sortant l'artillerie lourde on pourrait penser à des pieux. Sinon à réfléchir si l'escalier n'est pas solidaire de la maison ou autre chose, si il est correctement ferraillé et bétonné, serais ce problématique si il bouge légèrement ? Perso j'aurais tendance à Penser que si l'escalier est assez imposant, même si pas endroit le remblai se tasse, il devrait être assez solide (bien feraille) pour ne pas rompre sachant que ça seule charge serait son poid et le passage d homme.

Un plan de l'escalier envisagé pourrait aider à la réflexion

A confirmer avec des personnes plus technique que moi (bassss, lichar44 etc..)

Ps : je ne suis pas maçon

Merci 
Solidaire de la maison j’ai lu des sujets où c’est déconseillé. En plus avec l’ITE cela demanderait des rupteurs de ponts thermique.
En revanche s’il est fondé en bas et raccordé à la dalle du garage en haut je pense que ce sera stable. Reste à voir si c’est autorisé et possible.
J’essaye de faire des dessins sous sketchup pour illustrer le projet.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Coroebus a écrit:
Tornes a écrit:Bonjour,

Comme pour le projet de Garage, en sortant l'artillerie lourde on pourrait penser à des pieux. Sinon à réfléchir si l'escalier n'est pas solidaire de la maison ou autre chose, si il est correctement ferraillé et bétonné, serais ce problématique si il bouge légèrement ? Perso j'aurais tendance à Penser que si l'escalier est assez imposant, même si pas endroit le remblai se tasse, il devrait être assez solide (bien feraille) pour ne pas rompre sachant que ça seule charge serait son poid et le passage d homme.

Un plan de l'escalier envisagé pourrait aider à la réflexion

A confirmer avec des personnes plus technique que moi (bassss, lichar44 etc..)

Ps : je ne suis pas maçon

Merci 
Solidaire de la maison j’ai lu des sujets où c’est déconseillé. En plus avec l’ITE cela demanderait des rupteurs de ponts thermique.
En revanche s’il est fondé en bas et raccordé à la dalle du garage en haut je pense que ce sera stable. Reste à voir si c’est autorisé et possible.
J’essaye de faire des dessins sous sketchup pour illustrer le projet.

Oui en effet c’est très déconseillé ! Voir même hors DTU.
Le bas serait fondé sur du remblais ou pas ? Si oui j’aurais tendance à dire qu’il ne faut pas le relier au garage pour le laisser libre un peu comme une dalle flottante dans un bâtiment.
En revanche si fondé sur le dur en bas, dans ce cas le relier au garage en dimensionnement l’escalier comme aérien (ne pas tenir compte qu’il est posé sur quelque chose).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Oui en bas il peut être fondé sur du dur sans problème.
En haut c'est du remblai mais on pourrait le couler avec la dalle sur technopieux si c'est conforme.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Coroebus a écrit:Oui en bas il peut être fondé sur du dur sans problème.
En haut c'est du remblai mais on pourrait le couler avec la dalle sur technopieux si c'est conforme.

Je le répète je ne suis pas maçon mais d’après mes connaissance je ne vois pas où pourrait être le problème de dimensionner cette escalier comme si il n’y avait rien derrière et donc « auto portant » (comme un escalier intérieur par exemple). Je laisse la place aux personnes plus compétentes dans le domaine.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
La question a se poser surtout c'est : est-ce que le remblai a été compacté lors de la mise en oeuvre ? (avec un vrai apport d'énergie, pas avec le godet de la pelle ou en sautant dessus)

Un remblai correctement compacité ne tassera pas plus que quelques millimètres.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Mouai... Au delà de l'apport d'énergie (et donc du matériel de compactage), la nature même du remblai et sa mise en oeuvre conditionnent grandement la stabilité du remblai.
De ce que j'ai vu en construction de maisons individuelles jusqu'à maintenant, il ne faut pas compter sur ces 3 éléments (matériel, nature du remblai et mise en oeuvre).

Après si une extrémité est fondée sur du dur c'est déjà pas si mal ! Une dalle de répartition en haut et peut être un léger surdimensionnement du "radier" comme évoqué ci dessus sans aller jusqu'à l'autoportant non plus.

PS : pense aux garde corps dès la conception de l'escalier. Où seront ils fixés, comment, quel espace nécessaire pour celà ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Chez nous c'est du remblai pas compacté donc ça règle le problème Laugh

Pas de gardes-corps, c'est un escalier qui sera bordé de pelouse.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Projet escalier jardin

Ci dessus l'escalier implanté avec le cube blanc en haut qui est le futur garage et sa dalle.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Gloups casse gueule l'escalier sans garde corps. Je te ferai des photos exemple d'un escalier de talus sans main courante dans la semaine. C'est vraiment pas rassurant à utiliser.
Tu devrais pouvoir te fixer dans la salle du garage sans problème.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
JulienSam Oui à la réflexion on peut mettre une main courante côté maison.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Haute Savoie
Bonjour, l'important c'est la fondation qui doit être sur le bon sol et hors gel. Ensuite, si remblai, le sommet de l'escalier doit être solidaire de la dalle et être ferraillé en console. Perso, même si ite, je scellerai des fers dans le mur.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Salut, je reprends ce projet avec les beaux jours.

Je dois un peu modifier le projet car la dalle du garage en haut ne sera pas faite avant plusieurs années car nous n'aurons pas le budget d'ici là.

Je pensais donc le fonder bien comme il faut l'escalier en bas, sur le sol dur, et le couler directement sur la terre en le ferraillant bien (voir un peu peu trop même).

Est-ce que je prends un gros risque ? Il va rester à nu et mis à part quelques humains qui l'emprunteront de temps en temps il ne va pas subir de grandes contraintes.

Dernière question, à combien je creuse ma fondation ? 40 cm ou plus ? Sachant que je le fait à la main le question n'est pas anodine pour moi.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Du coup j'ai un peu avancé sur le projet, notamment sur la longueur et la hauteur des marches.

En prenant 160 de haut et 300 de giron on obtient un module de 62 ce qui est pile dans la cible de la formule de blondel. Pour adapter l'escalier au talus (et non l'inverse  ) j'ai placé 2 plateformes de 90 cm de long qui lui donne un aspect plus agréable je trouve, moins monolithique.

Sur les vues ci dessous j'ai enlevé le talus mais bien entendu l'escalier est soutenu tout le long.





Je ne suis pas certain de mes deux fondations, est-ce que j'ai besoin de mettre 36 cm de béton ? Là on est déjà à 2 m3 de béton à couler !

dernière question 90 cm de large ou 1m ? Toujours dans l'optique de ne pas utiliser trop de béton.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 02h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir