Retour
Menu utilisateur
Menu

Répartition d'une arrivée en triphasé pour trois zones différentes Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 164 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,
 
Nous habitons une maison de 250m2 avec une distribution en triphasé de 18kvA.

Nous allons faire des travaux pour aménager 2 petits gîtes (45m2 chacun) et 1 salle multi-fonctions (80 m2) dans des parties annexes de la maison.
Ces gîtes et cette salle seront gérées par une structure que nous allons constituer. 
Afin de séparer clairement l'électricité de la maison et celle des gîtes, j'ai fait une demande de raccordement supplémentaire auprès d'Enedis.
 
Nous devrions donc avoir un nouveau compteur sans doute également de 18kvA triphasé.
Nous prévoyons de mettre ce nouveau compteur dans la salle multi-fonctions et il faudra donc trois tableaux :
- 1 principal dans la salle multi-fonctions
- 1 secondaire pour le 1er gîte (environ à 20m du tableau principal)
- 1 secondaire pour le 2e gîte (environ à 43m du tableau principal)
Voici les questions que je me pose :
- câbler les 3 tableaux en triphasé ? ou utiliser une phase par tableau ?
- quelles protections mettre dans le principal pour protéger les secondaires ?
- quelles sections de câble utiliser pour les liaisons entre principal et secondaires ?
 
Merci par avance pour vos réponses.  
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonjour

Quelle consommation prévoyez vous dans les gîtes? Chauffage électrique ?
De cela dépendra la section et protection des câbles.

Je déconseille une phase par tableau car en cas de déséquilibre important entre les phase (un gîte occupé l'autre non) ça sautera sûrement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Premier point, faire une bilan des puissance dans chaque gite afin de connaitre le maxi nécessaire sur une phase.
En fonction de la cela vous saurez si une phase par batiment est pertinent ou pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonsoir,
Merci. Je vais préparer ce bilan de puissance et je l'indiquerai dans ce post
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,


J'ai estimé les puissances par zones en fonction des principaux appareillages qui seront présents.

Pour chaque gîte on aura :

Réfrigérateur - congélateur     250w
Lave-linge                           2500w
Sèche-linge                         2800w
Lave-vaisselle                      1200w
Plaques induction                 3000w
Four                                    3500w
Cafetière                             1000w
Bouilloire                             2200w
Micro ondes                           800w
Appoint chauffage                1500w
Le chauffage principal sera un poele a pellet sans électricité.
L'appoint électrique servira à chauffer le gîte avant l'arrivée des locataires. 


Pour la salle multi-fonctions :

Réfrigérateur - congélateur           250w
Cafetière                                   1000w
Bouilloire                                   2200w
Micro ondes                                 800w
Chauffage électrique infrarouge.  5400w. (6 x 350w et 6 x 550w)

On pourra avoir toutes les configurations entre les 3 zones occupées en même temps, ou seulement 2 zones ou 1 seule.
Si 18kva au total semble juste, on pourrait opter pour un abonnement de puissance supérieure.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'ECS n'est pas électrique ?

Si non, à part le chauffage, vous n'avez que des appareils à usage ponctuel et aléatoire, donc difficile de prévoir lesquels seront utilisés, surtout avec des gites dont vous ne maitrisez pas l'usage des occupants.

Pour l'appoint de chauffage, si c'est avant l'arrivée des occupants, l'électroménager ne sera pas utilisé simultanément

Reste la salle multifonction et ses 5400W de chauffage en point d'attention. Je ne sais pas quand ils tourneront ?


La solution la plus simple serait :
- de dimensionner pour 36kVA (3x60A)
- de mettre une zone par phase (cela vous coutera moins cher en matériel)
- vu que les 3 phases arrivent dans la zone multifonction, vous pourrez à l'usage voir ce que cela donne et répartir le chauffage sur les 3 phases si c'était nécessaire

Attention les abonnements commencent à chiffrer en tri lorsqu'on monte haut.

Je vous donne quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer :








Sachant que si vous partez sur l'idée de faire 3 tableaux mono je pense que 9kW maxi devrait suffire pour chaque gite donc :
- disjoncteur 40A au départ des gites
- liaison en 3G10² pour le gite 1
- liaison en 3G16² pour le gite 2
- interrupteur sectionneur 40A dans chaque tableau des gites si plusieurs différentiels sont présents
- interrupteurs différentiels 30mA 40A dans les gites
- interrupteurs différentiels 30mA 63A dans la zone multifonction
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Merci Carminas pour cette réponse détaillée.
Effectivement j'avais oublié l'ECS pour les gîtes (environ 2200w).
Le chauffage de la salle multifonctions sera utilisé à pleine puissance juste avant utilisation de la salle et à mi puissance environ en cours d'utilisation.
Je vais donc partir sur l'idée de 36kva avec 3 tableaux mono.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Quand je parlais de 36kVA, je parlais du dimensionnement.
Commencez ensuite avec un abonnement 18kVA, et observez ce que cela donne.
Il sera toujours temps d'augmenter ultérieurement

A ces puissances là, c'est obligatoirement un tarif J/N
Prévoir de quoi gérer l'asservissement HC du chauffe-eau dans les gites
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Ok, oui j'ai fait une demande 18kVA à Enedis et je vais dimensionner les tableaux pour du 36kVA.
Je vais avancer dans la constitution des différents tableaux, merci.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est surtout le câble de raccordement en provenance du disjoncteur ENEDIS et les interrupteurs différentiels du tableau principal qu'il faut dimensionner pour 60A (36kVA)

Pour les gites vu qu'il y a un disjoncteur 40A au départ pour limiter la puissance, il suffit de dimensionner pour 40A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 02h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir