PAC Toshiba Estia problème thermostat ou autre

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 707 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
11
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gard
Bonjours je vient à vous car j'ai un problème àvec ma pac Toshiba estia, elle est neuve, le problème est que si je l'allume elle va fonctionner normalement et réguler correctement la journée enfin du moins un certain temps mais au bout d'un certain temps souvent quand le matin on ce lève et bait elle ne régule plus donc on peut augmenter le thermostat elle ne va plus redémarrer le compresseur de la pac pour faire chauffer, je suis donc obligée d'éteindre et de rallumer la pac et la comme par magie elle va marcher et réchauffer la maison pareil pendant toute la journée, je suis donc obliger de faire cela tout les matins si je veut que mon chauffage fonctionne, mon instalateur n'a pas trouver encore la  Solution et ne comprend pas, avait vous eu un problème similaire ?
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Gard
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 10 message Gard
Up
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour

Weazy : votre message du 30/10/2021 à 09:10 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Problème de majuscules dans le titre

ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres. Cet échange ne peut se faire que dans le respect de l'autre.

Ainsi, nous vous demandons :
- de ne pas utiliser le langage SMS et/ou abrégé
- d'utiliser les formules de politesses élémentaires ("bonjour, "s'il vous plait" et "merci")
- de relire vos messages pour corriger les fautes d'orthographe
- en cas de doute, utilisez un correcteur orthographique
- de vérifier également la syntaxe (tournure de vos phrases)

Nous ne sommes pas tous Baudelaire, nous n'avons pas tous eu la même éducation, nous faisons tous des fautes de temps en temps, mais avec un peu d'effort, nous pouvons tous rendre nos messages plus agréables à lire afin de rendre les discussions plus intéressantes et instructives pour tout le monde.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php

Nous vous remercions de votre compréhension
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour - est-ce que vous avez trouvez une solution? Je viens d'emmenager dans une maison avec un PAC Estia pour plancher chauffant et j'ai exactement la même problème. Je suis perplexée ...
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Gard
Bonjours, cettait un problème de réglage de base, mon installateur avait mal régler le thermostat avec plus de 20 consignes mauvaises, Toshiba avait tout renvoyez et depuis cela marche nickel
Cricket34 a écrit:Bonjour - est-ce que vous avez trouvez une solution? Je viens d'emmenager dans une maison avec un PAC Estia pour plancher chauffant et j'ai exactement la même problème. Je suis perplexée ...
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Herault
Weazy a écrit:Bonjours, cettait un problème de réglage de base, mon installateur avait mal régler le thermostat avec plus de 20 consignes mauvaises, Toshiba avait tout renvoyez et depuis cela marche nickel
Cricket34 a écrit:Bonjour - est-ce que vous avez trouvez une solution? Je viens d'emmenager dans une maison avec un PAC Estia pour plancher chauffant et j'ai exactement la même problème. Je suis perplexée ...


Bonjour - merci pour le retour et je suis ravie que c'est resolu! J'avais pensé de quelque chose comme ça et je vais trouver un technicien. 
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour Weazy, je viens de consulté votre message sur la PAC Toshiba, j'ai le même problème avec la mienne.
L'installation bloc et constate que le thermostat est défectueux. Pas sur pour moi. Je pense a une mauvaise configuration.
Est-ce possible de récupérer les informations que Toshiba a fourni.
Ces informations devraient résoudre pour moi aussi la panne.
Merci beaucoup pour votre gentillesse.
DG
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour,
J'ai exactement le même problème que vous. Cela doit être un problème connu chez Toshiba. Si vous avez la solution, je suis preneur. Merci par avance.
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Rhone
J ai le même modèle depuis le début du moi , ou se trouve vos sonde de chauffage .
j'ai fait déplacer la mienne et je chauffe avec une loi d'eau .j'ai modifier le DN 40 .
celui ci permet de travailler avec la température de la pièce .
bonne soire Jean claude
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
jcc69290 a écrit:J ai le même modèle depuis le début du moi , ou se trouve vos sonde de chauffage .
j'ai fait déplacer la mienne et je chauffe avec une loi d'eau .j'ai modifier le DN 40 .
celui ci permet de travailler avec la température de la pièce .
bonne soire Jean claude

Bonjour
la sonde doit etre placee au Nord
la pac est inverter ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Rhone
dakota76 a écrit:
jcc69290 a écrit:J ai le même modèle depuis le début du moi , ou se trouve vos sonde de chauffage .
j'ai fait déplacer la mienne et je chauffe avec une loi d'eau .j'ai modifier le DN 40 .
celui ci permet de travailler avec la température de la pièce .
bonne soire Jean claude

Bonjour
la sonde doit etre placee au Nord
la pac est inverter ?

la sonde extérieur est placer dans le groupe la façade de la pac avec les indication et les réglage est démontable.
si il n'y a qu'une sonde il est preferable de mettre celle ci dans la maison .
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Rhone
 erreur
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour,c' est quand même bien triste de ne pas pouvoir obtenir une réponse de la marque et des installateurs,la sonde est un problème récurent chez Toshiba ils n'ont pas la décence de résoudre le problème,c'est pitoyable
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Haute Vienne
Bonsoir,
Mon conjoint et moi même avons fait installer une PAC Air/Eau Toshiba il y a deux mois, elle est donc neuve. Depuis 4 jours, notre PAC s’arrête et affiche un message d’erreur « Défaut P03 unité 1-1 ». On l’éteint et on la rallume mais 1h/2h après elle s’arrête à nouveau et ne chauffe plus. L’installateur est venu à trois reprises en trouvant à chaque fois une solution différente. Cependant, le problème n’est pas résolu l’installateur part et elle lâche 2h plus tard. Nous ne savons plus quoi faire ..

estiarohan a écrit:Bonjour,c' est quand même bien triste de ne pas pouvoir obtenir une réponse de la marque et des installateurs,la sonde est un problème récurent chez Toshiba ils n'ont pas la décence de résoudre le problème,c'est pitoyable
Messages : Env. 10
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour,
Votre problème est il résolu?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Seine Maritime
Roxane87 a écrit:Bonsoir,
Mon conjoint et moi même avons fait installer une PAC Air/Eau Toshiba il y a deux mois, elle est donc neuve. Depuis 4 jours, notre PAC s’arrête et affiche un message d’erreur « Défaut P03 unité 1-1 ». On l’éteint et on la rallume mais 1h/2h après elle s’arrête à nouveau et ne chauffe plus. L’installateur est venu à trois reprises en trouvant à chaque fois une solution différente. Cependant, le problème n’est pas résolu l’installateur part et elle lâche 2h plus tard. Nous ne savons plus quoi faire ..

estiarohan a écrit:Bonjour,c' est quand même bien triste de ne pas pouvoir obtenir une réponse de la marque et des installateurs,la sonde est un problème récurent chez Toshiba ils n'ont pas la décence de résoudre le problème,c'est pitoyable


Bonjour. Votre problème est il résolu?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour,je suis également concerné par les problèmes,Toshiba n'est pas regardant vis à vis des revendeurs installateurs,ce sont les ventes seulement qui intéresse la marque.mon installation n'a jamais marché depuis qu'elle est installée au mois de novembre et je pense que ce ne sera pas résolu sans l'intervention de quelqu'un d'autre.si ce n'est que le thermostat qui est défectueux ce n'est pas trop grave mais quand la machine s’arrête c'est autre chose.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Gard
Gael71230 a écrit:Bonjour,
J'ai exactement le même problème que vous. Cela doit être un problème connu chez Toshiba. Si vous avez la solution, je suis preneur. Merci par avance.

J avais le même problème Le contrôle de la température était activé sur les 2 télécommandes
   
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Gard
gil3010 a écrit:
Gael71230 a écrit:Bonjour,
J'ai exactement le même problème que vous. Cela doit être un problème connu chez Toshiba. Si vous avez la solution, je suis preneur. Merci par avance.

J avais le même problème Le contrôle de la température était activé sur les 2 télécommandes
   



Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

11
abonnés
surveillent ce sujet
Voir