Réglage loi d'eau sur pompe à chaleur air eau Daikin.

Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 658 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Loiret
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir comment bien régler ma loi d'eau sur ma pompe à chaleur air eau Daikin alterma3, j'ai un étage, 2 plancher chauffant et 2 thermostat d'ambiance.
Celui du ré de chausser réglé à 20 de nuit et 21 en journée, à partir de 7h par rapport à l'inertie, je trouve que la pompe à chaleur a du mal à atteindre la température voulu, elle tourne constamment, loi d'eau réglé à 25/35 pour 15/-10,est ce que ça vous paraît normal.
Cordialement.
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 700 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour
il y a un autre utilisateur de PAC daikin qui poste en ce moment et qui semble content de sa loi d'eau. Peut être devrais tu essayer ses valeurs pour voir si ta sensation de froid vient de la loi d'eau ou de l'inertie des planchers.
https://www.forumconstruire.[...]ma-3-bt.php

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour, même configuration que vous, une PAC avec plancher chauffant rdc & étage.
Commencez par ne plus faire d'abaissement nocturne de température, il n'y à rien à y gagner en terme d'économie et beaucoup à y perdre en confort.
Dites vous une chose, l'inertie thermique de votre logement est un atout
Lorsque c'est associé à du P.C, que ce soit en chaud l'hiver ou en mode rafraichissement lors des grosses chaleurs.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Et c'est exponentiel.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,
Dany4590 a écrit:Bonjour à tous,
loi d'eau réglé à 25/35 pour 15/-10,est ce que ça vous paraît normal.
Cordialement.

Non, cela ne me paraît pas normal. ce que vous donnez là c'est pour le refroidissement ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Loiret
Bonjour, l'année dernière, j'ai laissé 21 sans le changer, vers. La fin d'après midi je commençai à avoir un peu froid du faites que la pompe tournait surtout la nuit, le matin il faisait bon, la pompe à tourné presque toute la nuit et en journée un peu de soleil pour faire monter le thermostat, quand il n'y a plus de soleil, il commence à faire plus frais et avec l'inertie du plancher on sentira la chaleur quand je serai dans mon lit, ce qui ne sert à rien.
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Dany4590 a écrit:, elle tourne constamment, loi d'eau réglé à 25/35 pour 15/-10,est ce que ça vous paraît normal.
Cordialement.

Ca peut pas aller votre truc tel que c'est réglé , à supposé que c'est bien la loi d'eau chauffage que vous donnez et non la loi d'eau refroidissement.
Regardez pour une température extérieure de 35° la pac chauffe (?) à 25°
pour une température à -10° extérieure la pac chauffe(?) à 15°
Votre  courbe  est inversée, il y a une erreur. Soit l'erreur c'est parce que vous avez noté la courbe de refroidissement, ce serait alors normal, soit c'est la courbe de chauffe est c'est complément faux.
donc questions pour affiner :
Qui vous a fait ce réglage ? L'installateur ?
Dans quel menu allez vous pour voir la loi d'eau ?
Avez vous un kit bi-zone ?
Avez vous le kit chauffage et refroidissement ou uniquement chauffage ?

La loi d'eau que vous donnez , est-ce celle de la zone secondaire ou celle de la zone principale ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Loiret
sitro a écrit:Bonjour,
Dany4590 a écrit:Bonjour à tous,
loi d'eau réglé à 25/35 pour 15/-10,est ce que ça vous paraît normal.
Cordialement.

Non, cela ne me paraît pas normal. ce que vous donnez là c'est pour le refroidissement ?


Pourquoi vous dites que c'est pour le refroidissement courbe 35/25 pour du -10/15, c'est un plancher chauffant.
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Loiret
sitro a écrit:
Dany4590 a écrit:, elle tourne constamment, loi d'eau réglé à 25/35 pour 15/-10,est ce que ça vous paraît normal.
Cordialement.

Ca peut pas aller votre truc tel que c'est réglé , à supposé que c'est bien la loi d'eau chauffage que vous donnez et non la loi d'eau refroidissement.
Regardez pour une température extérieure de 35° la pac chauffe (?) à 25°
pour une température à -10° extérieure la pac chauffe(?) à 15°
Votre  courbe  est inversée, il y a une erreur. Soit l'erreur c'est parce que vous avez noté la courbe de refroidissement, ce serait alors normal, soit c'est la courbe de chauffe est c'est complément faux.
donc questions pour affiner :
Qui vous a fait ce réglage ? L'installateur ?
Dans quel menu allez vous pour voir la loi d'eau ?
Avez vous un kit bi-zone ?
Avez vous le kit chauffage et refroidissement ou uniquement chauffage ?

La loi d'eau que vous donnez , est-ce celle de la zone secondaire ou celle de la zone principale ?


Non, c'est pas ça, c'est du 35 pour -10 extérieur et du 25 pour du 15 extérieur.
J'ai une Daikin alterma3 bizone 8kw.
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 700 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour
Il me semble que vous ne parlez pas de la même chose, d'ou vos difficultés d'échange.
L'un parle du point (x,y) 25/35 et (x,y) -10/15, l'autre de X1, X2 25/35 pour Y1,Y2 15/-10

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Dany4590 a écrit:

Non, c'est pas ça, c'est du 35 pour -10 extérieur et du 25 pour du 15 extérieur.
J'ai une Daikin alterma3 bizone 8kw.

ah ok, alors c'est bon . comme dit FabricePaille nous ne parlions pas des mêmes coordonnées x et y.
Les deux zones ont-elles le même réglage ? car vous pouvez faire un réglage différent pour chaque zone.
du coup on peut repartir de la question originelle :
Citation:
Je voudrais savoir comment bien régler ma loi d'eau sur ma pompe à chaleur air eau Daikin alterma3, j'ai un étage, 2 plancher chauffant et 2 thermostat d'ambiance.

Celui du ré de chausser réglé à 20 de nuit et 21 en journée, à partir de 7h par rapport à l'inertie, je trouve que la pompe à chaleur a du mal à atteindre la température voulu, elle tourne constamment, loi d'eau réglé à 25/35 pour 15/-10,est ce que ça vous paraît normal.


Première remarque : beaucoup, et ils ont raison,vous diront qu'avec un Plancher Chauffant il faut laisser la température constante à cause de l'inertie du PC.

Ensuite, concernant l'ajustement de la loi d'eau, jeter un oeil sur une réponse que j'ai faite ici :
https://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=17010&sid=44a370a1026e2eec41cd055215ae4fd7
Si vous ne trouvez pas votre bonheur , continuez à questionner
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

Vous vous êtes incrusté sur le fil : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-432395-reglage-pac-daikin-altherma-3-bt.php

Y avez vous trouvé une réponse qui vous satisfait ?


PS1 : le nombre d'heure de fonctionnement du compresseur et de la pompe  est un item de menu qui n'est pas sur toutes les PAC Daikin.
Manifestement ni la votre, ni la mienne ne dispose de cette information.

PS2: La température d'équilibre pour le déclenchement de l'appoint est dans le menu Installateur -> Chauffage d'appoint -> Température d'équilibre.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Loiret
Bonjour,
Merci pour votre réponse, vous la connaissez bien la Daikin.
J'ai d'autres questions.

1. Peut on décaler la température d'équilibre l'été de 10 voir 15 pour que la résistance ne tourne pas en été, c'est à ce moment là qu'elle est le plus sollicité, j'avais appelé Daikin, ils m'ont dit qu'au delà de 25' extérieur la pompe tourne jusqu'à faire monter l'ecs à 45' et la résistance prend le relais jusqu'à la température voulu, et au delà de 35' extérieur la pompe se met en mode dégradé, la résistance prend le relais pendant 24h sur les premières pac et l'ont modifié à 3h pour les dernières versions.

2.mon installateur m'a mis 2 contacts au niveau des réglages thermostats, j'ai des netatmo c'est un contact on/off, un contact, est ce que ça change quelque chose pour le fonctionnement ou je dois le remettre à un contact.
Cordialement.
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
1/ je ne comprends pas la question, je ne comprends pas de quoi vous parlez.
2/ je n'ai pas de Netatmo donc j'en sais rien . À priori, je dirais un contact.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Loiret
Pour la première question, je voulais dire que la température d'équilibre de j'ai modifié de 0 à -3 pour l'enclanchement de la résistance, c'est de cela que je parle la mettre à 10, voir 15 pour que la résistance ne s'enclenche pas en été pour l'ecs.

Une autre question:



Je voulais savoir comment est réglé le capteur d'ambiance extérieur sur votre pac.
Cordialement.
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Dany4590 a écrit:Pour la première question, je voulais dire que la température d'équilibre de j'ai modifié de 0 à -3 pour l'enclanchement de la résistance, c'est de cela que je parle la mettre à 10, voir 15 pour que la résistance ne s'enclenche pas en été pour l'ecs.

Une autre question: 



Je voulais savoir comment est réglé le capteur d'ambiance extérieur sur votre pac.
Cordialement.

pour la première question, je ne comprends toujours pas ce que vous voulez faire. Si vous réglez à 0° ou -3 pourquoi voulez vous que la résistance s'enclenche en été quand il fait 10°. c'est du grand n'importe quoi ce que vous dites.


pour la seconde, c'est un paramètre local, donc vous ne pouvez pas utiliser mon réglage pour le votre.
Ceci dit je n'ai pas de Capteur d'ambiance externe donc mon code C-08 est à 0. mais cela ne vous est d'aucune utilité de le savoir.

lisez la documentation  sur le capteur extérieur :
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Loiret
Merci pour votre réponse.
Pour le première question, la pompe à chaleur est réglé de façon qu'au delà de 25' le groupe extérieur chauffe l'ecs jusqu'à 45' puis la résistance prend la relève jusqu'à la température voulu.
Puis Au delà de 35' extérieur, la pompe se met en mode dégradé pendant 24h pour les premières pompe et 3h pour les autres, ils les ont modifiés, je voudrai trouver un moyen de jouer sur une valeur pour fausser la valeur de la température extérieure pour ne plus que la résistance s'enclenche en été.
C'est le technicien Daikin qui me l'a dit que ça fonctionnait comme ça et que la résistance fonctionnait plus en été quand hiver.
Cordialement.
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Ouais, j'en doute. votre technicien il a fait sa formation au comptoir du bar du commerce ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Loiret
C'est la vérité, c'est le service technique chez Daikin France qui me l'a dit, j'ai vérifié cet été, retirez la résistance quand la température extérieure dépasse 35' et vous verrez bien que la pompe est en demande mais rien ne se passe jusqu'à ce que vous reenclenchez la résistance, c'est pour cela que je voudrais trouver une méthode pour la coutournez.

* 25': pompe + résistance.
* 35': résistance.

Si vous ne me croyez pas je peux vous donner leurs numéros, vous vous faites passer pour le technicien, vous leurs données la ref exacte de la pompe ainsi que le nom de la société qui l'a mis en service et vous leurs demandez, vous verrez bien que j'ai raison, c'est indiqué nul part, il le cache bien, j'aurai du avant j'aurais pris une autre marque de pompe.
C'est sur quelle documentation exactement où vous avez trouvé le tableau sur les capteurs, j'ai regardé les documents d'installation ce matin, je ne les ai pas vu.
Une autre question, au sujet de la résistance, en mettant-3 au lieu de 0, il ne va pas y avoir un problème pour le dégivrage pour le groupe extérieur.
Cordialement.
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Loiret
L'année dernière j'avais débranché la résistance et quand il a fait bien chaud, j'avais plus d'eau chaude, j'ai vu que m'a pompe était en demande mais rien ne se passait, j'ai remis la résistance et toute a fonctionné correctement, c'est qu'après que j'ai contacté Daikin et qui m'ont informé de son fonctionnement et m'a dit que la résistance aller fonctionner plus en été quand hiver, franchement c'est bien une carotte c'est pompe à chaleur, on paye une blinde et on se fait avoir, j'avais jamais entendu que la résistance fonctionnait en été.
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Quelle est le modèle de votre PAC Daikin ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Loiret
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Ok,
Ici vous trouverez la documentation de votre pompe :
https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/EHVZ-E6V,EHVZ-E9W,ERGA04-08EVA_4PFR629093-1_Installer%20reference%20guide_French.pdf


Lisez le chapitre Configuration intégralement avant d'aller faire des conneries sur votre pompe.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Loiret
Merci beaucoup,
Pourquoi a t'on un réglage de la température d'équilibre de -15 à 35'
Vous voyez bien, je vous avais parlé que quand la température extérieure était supérieure à 35' la pompe se mettait en sécurité et la résistance prenait le relais.
Cordialement.
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Premièrement : J'habite en gironde, je n'ai pas souvenir d'avoir eu des températures extérieures supérieures à 35° à l'ombre. A moins que vous habitiez le sud de l'Espagne ou le Maroc, ou que votre groupe soit exposé plein soleil. ca ne doit pas arriver souvent.


Deuxièmement : ce paramètre de température d'équilibre doit concerner le chauffage, amha il ne concerne pas l'ECS. il est la température d'équilibre de l'immeuble (ou maison)


Troisièmement : Admettons 2 minutes l'histoire des résistances d'appoint qui s'enclenchent pour l'ECS au delà de 35° extérieur (Je n'y crois pas du tout, mais admettons). On voit bien dans ce cas que jouer sur le paramètre [5-01] Température d'équilibre , n'a aucun effet pour empêcher l'enclenchement puisque la borne haute de ce paramètre est justement 35°. Je vous rappelle que selon la doc, ce paramètre fixe la température sous laquelle le chauffage d'appoint est autorisé.
Cela veut dire que si vous mettez la valeur 35° à ce paramètre par exemple, alors lorsqu'il fait en dessous de 35° extérieure, alors le chauffage d'appoint est autorisé à fonctionner. Vous voyez bien que cela ne vous fera rien gagner sur l'ECS.
En conclusion je vous conseille de ne pas toucher à ce paramètre et de le laisser à 0° ou bien à la température d'équilibre de votre maison que vous devez trouver dans l'étude thermique de votre maison.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Loiret
La pompe est au soleil, c'est pour ça que la sonde monte souvent au delà de 35', j'ai bien compris que le 5.01 ne changerai ni changerai rien, parce qu'il parle de dessous de cette valeur pas au dessus.
Merci quand-même.
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
Bonjour
Mon installation se compose d'une PAC Aermec HMI utilisée uniquement pour alimenter un plancher chauffant.
J'ai à peu près réussi a régler la régulation par loi d'eau (un menu prévu à cet effet) mes réglages sont indiqués sur la photo ci-jointe :

Par contre je ne suis pas certain d'avoir optimiser au maximum et il existe dans les différents menus des lignes dont je ne comprends pas bien l'utilité, par exemple dans le menu ci joint il me semble qu'il est question de la différence de T° entre le départ et retour eau. Qu'en pensez vous.

Cordialement.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Ded06 a écrit:Bonjour
Mon installation se compose d'une PAC Aermec HMI utilisée uniquement pour alimenter un plancher chauffant.
J'ai à peu près réussi a régler la régulation par loi d'eau (un menu prévu à cet effet) mes réglages sont indiqués sur la photo ci-jointe :

Par contre je ne suis pas certain d'avoir optimiser au maximum et il existe dans les différents menus des lignes dont je ne comprends pas bien l'utilité, par exemple dans le menu ci joint il me semble qu'il est question de la différence de T° entre le départ et retour eau. Qu'en pensez vous.

Cordialement.

Bonjour,
Il me semble que dans ce fil :  
https://www.forumconstruire.[...]php#6322781  
on y parle déjà de votre pompe à chaleur aermec hmi.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
Bonjour,
Oui effectivement j'en parlais dans un autre sujet, mais n'ayant pas obtenu de réponse je pensais avoir plus de chance ici.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 20 message Bas Rhin
Ded06 a écrit:Bonjour,
Oui effectivement j'en parlais dans un autre sujet, mais n'ayant pas obtenu de réponse je pensais avoir plus de chance ici.


Je suis dans le même cas que vous, j’ai la même interface. Effectivement on me dit de lire les posts etc mais tous parlent de modifier la pente et parallèle mais pas transposer ces valeurs à cette interface. 
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Comment ça ? voulez-vous dire que vous ne pouvez pas changer la valeur des points (-20, +20 etc ...) dans l'interface ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
Calighan a écrit:
Ded06 a écrit:Bonjour,
Oui effectivement j'en parlais dans un autre sujet, mais n'ayant pas obtenu de réponse je pensais avoir plus de chance ici.


Je suis dans le même cas que vous, j’ai la même interface. Effectivement on me dit de lire les posts etc mais tous parlent de modifier la pente et parallèle mais pas transposer ces valeurs à cette interface. 

Bonjour,
Je me suis débrouillé et à force de tâtonnements j'ai trouvé le bon réglage correspondant à mon habitation.
Maintenant concernant l'interface de ma PAC, (que personne ne semble connaître) je l'ai étudié longuement et j'en ai conclu qu'il y avait deux mode de fonctionnement, l'un avec thermostat (inefficace pour un plancher chauffant) et l'autre par loi d'eau, (ce qui est mon cas) dans ce mode la machine fait tout pas de pente ni parallèle, il suffit dans le menu prévu à cet effet de rentrer les T° maxi et mini ainsi que les T° du circuit d'eau maxi et mini. 
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 20 message Bas Rhin
Ded06 a écrit:
Calighan a écrit:
Ded06 a écrit:Bonjour,
Oui effectivement j'en parlais dans un autre sujet, mais n'ayant pas obtenu de réponse je pensais avoir plus de chance ici.


Je suis dans le même cas que vous, j%u2019ai la même interface. Effectivement on me dit de lire les posts etc mais tous parlent de modifier la pente et parallèle mais pas transposer ces valeurs à cette interface. 

Bonjour,
Je me suis débrouillé et à force de tâtonnements j'ai trouvé le bon réglage correspondant à mon habitation.
Maintenant concernant l'interface de ma PAC, (que personne ne semble connaître) je l'ai étudié longuement et j'en ai conclu qu'il y avait deux mode de fonctionnement, l'un avec thermostat (inefficace pour un plancher chauffant) et l'autre par loi d'eau, (ce qui est mon cas) dans ce mode la machine fait tout pas de pente ni parallèle, il suffit dans le menu prévu à cet effet de rentrer les T° maxi et mini ainsi que les T° du circuit d'eau maxi et mini. 

Vous pourriez prendre en photo les écrans de vos paramètres généraux et ceux de la loi d’eau s’il vous plaît ? Que je puisse comparer ? Merci !
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 30 message Alpes Maritimes








Bonjour Calighan
Ci joint photos des principaux réglages de ma PAC
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
Calighan a écrit:
Ded06 a écrit:
Calighan a écrit:
Ded06 a écrit:Bonjour,
Oui effectivement j'en parlais dans un autre sujet, mais n'ayant pas obtenu de réponse je pensais avoir plus de chance ici.


Je suis dans le même cas que vous, j%u2019ai la même interface. Effectivement on me dit de lire les posts etc mais tous parlent de modifier la pente et parallèle mais pas transposer ces valeurs à cette interface. 

Bonjour,
Je me suis débrouillé et à force de tâtonnements j'ai trouvé le bon réglage correspondant à mon habitation.
Maintenant concernant l'interface de ma PAC, (que personne ne semble connaître) je l'ai étudié longuement et j'en ai conclu qu'il y avait deux mode de fonctionnement, l'un avec thermostat (inefficace pour un plancher chauffant) et l'autre par loi d'eau, (ce qui est mon cas) dans ce mode la machine fait tout pas de pente ni parallèle, il suffit dans le menu prévu à cet effet de rentrer les T° maxi et mini ainsi que les T° du circuit d'eau maxi et mini. 

Vous pourriez prendre en photo les écrans de vos paramètres généraux et ceux de la loi d’eau s’il vous plaît ? Que je puisse comparer ? Merci !

J'ai posté les photos les Avez vous vu ???
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 20 message Bas Rhin
Oui merci beaucoup !
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 22h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir