Retour
Menu utilisateur
Menu

Ite et lame d’air non ventillé et fermee

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 118 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Yonne
Bonjour,

Question sur ite.

J’isole un container tole ondulée en ite fibre de bois.
Je pose un lattage bois a meme la tole avec equere et pose ma fibre sur ce lattage creant de ce fait une lame d’air de la taille du bois (40mm).

Cette lame sera fermée en haut et bas par le meme isolant et ne sera donc pas ventillé.

Y a t’il un risque de deperdition thermique?

Je ne cherche pas d’autre solution mais souhaite repondre surtout a cette interogation.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez sur la page devis constructeur de maisons de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des constructeurs de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Bonjour,

Pourquoi ne pas faire comme tout le monde en mettant une simple grille?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Yonne
const101 a écrit:Bonjour,

Pourquoi ne pas faire comme tout le monde en mettant une simple grille?




Je ne comprends pas bien?

Une grille ou?
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Yonne
const101 a écrit:Https://www.google.com/search?q=grilleanti+rongeur+bardage&sxsrf=AOaemvIAwck368ZInpYoG_KMovcAcoWQGQ:1639601786013&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiCwJzQ2Ob0AhUO3qQKHTJ-B2kQ_AUoAnoECAEQBA&biw=2560&bih=1329&dpr=1



Merci mais ce n’est pas la question.

Ce qui m’importe c’est de savoir si la lame d’air non ventilée entre la paroie en tole et l’ITE pose probleme
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Un peu quand même.... car la question pourrait être "est-ce pour éviter un problème qu'on créé habituellement une ventilation derrière un bardage, à l'aide d'une grille anti-rongeurs ?"

Vous parlez de déperdition thermique alors qu'un bardage n'intervient pas dans l'isolation.

En espérant que vous aurez votre réponse.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Bonjour,

Si toute la lame d'air est parfaitement isolée et étanche à l'air, elle renforce l'isolation. Avec 40 mm, il y aura de la convection dans cette lame, mais peu de déperditions. Pour optimiser, il faudrait combler cete lame d'air, par exemple avec de la ouate de cellulose qui immobilisera l'air donc renforcera l'isolation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Yonne
const101 a écrit:Un peu quand même.... car la question pourrait être "est-ce pour éviter un problème qu'on créé habituellement une ventilation derrière un bardage, à l'aide d'une grille anti-rongeurs ?"

Vous parlez de déperdition thermique alors qu'un bardage n'intervient pas dans l'isolation.

En espérant que vous aurez votre réponse.



Merci du retour.

Je me suis certainement mal exprimé. Je ne parle pas de bardage. Ici isolant fibre de bois enduit par la suite.

Je parle vraiment de la lame entre isolant et tole du container.
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Yonne
adesir a écrit:Bonjour,

Si toute la lame d'air est parfaitement isolée et étanche à l'air, elle renforce l'isolation. Avec 40 mm, il y aura de la convection dans cette lame, mais peu de déperditions. Pour optimiser, il faudrait combler cete lame d'air, par exemple avec de la ouate de cellulose qui immobilisera l'air donc renforcera l'isolation.



Merci de ta reponse.

Effectivement la pose avec ce principe doit ce faire en deux etapes. Logiquement isolant souple entre mes traverses de bois et rigide dessus. Le probleme viens des rupture de stock de fibre de bois, et d’un commercial mauvais qui m’a livré l’epaisseur de l’isolation demandé en rigide uniquement, sans aucun isolant souple pour combler ce vide.
Les delais pour changer etant trop longs (printemps) je me posais la question de boucher ce vide par le haut et bas, y passer la trame et epdm pour etancher en haut et bas et finir la liaison avec les ondulations de la tole en silicone ou mousse PU avant trame
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Adem89100 a écrit:
const101 a écrit:Un peu quand même.... car la question pourrait être "est-ce pour éviter un problème qu'on créé habituellement une ventilation derrière un bardage, à l'aide d'une grille anti-rongeurs ?"

Vous parlez de déperdition thermique alors qu'un bardage n'intervient pas dans l'isolation.

En espérant que vous aurez votre réponse.



Merci du retour.

Je me suis certainement mal exprimé. Je ne parle pas de bardage. Ici isolant fibre de bois enduit par la suite.

Je parle vraiment de la lame entre isolant et tole du container.

C'est moi qui ai lu trop vite. J'ai vu latte j'ai pense bardage.
Pour moi le mieux serait d'utiliser un isolant souple pour bien épouser le conteneur, donc de la laine de bois et là dessus le panneau rigide en fibre de bois. Même principe qu'ici : https://www.youtube.com/watch?v=j-HTCDdy4lA
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 21h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir