Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolation comble amenageable isolant mince

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 245 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Eure Et Loir
Je souhaite isoler mes combles pour pouvoir y faire une chambe. L ancien proprietaire avait fait mettre un isolant mince 35 cm . Que dois je faire ? Laisser l isolant mince actuel puis rajouter de la laine de verre en dessous ? Enlever l isolant mince ?

Merci d avance .
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...

Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement_des_combles.php
 
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Bonsoir,
La majorité des isolants minces n'étant pas perméables à la vapeur d'eau (HPV), il faut donc l'enlever afin d'éviter que l'humidité soit retenue par celui-ci et s'accumule dans la laine de verre en lui faisant perdre son pouvoir isolant.
L'isolant mince peut être couplé avec de la laine de verre, mais il faut veiller à ce que la pose respecte 2 cm minimum de lame d'air de chaque coté et qu'il soit placé du côté de la paroi chauffée avec la laine de verre au dessus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<. L ancien proprietaire avait fait mettre un isolant mince 35 cm . .... >

35 cm vous êtes sur ? ce n'est pas plutôt 35 mm ?

D'accord avec Franek62
Si vous laissez l'isolant mince au dessus de la laine de verre il faudra le lacérer
autre solution : l'enlever
ou encore, mais plus compliqué laisser une lame d'air de 2 cm mini entre
la laine de verre et l'isolant mince; problème cette lame d'air doit
impérativement être ventilée : entrées d'air en partie basse et sorties d'air
en partie haute.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
Oui effectivement c est du 35 mm et non 35 cm . Donc le mieux serait d enlever l isolant actuel , remettre de la laine de verre puis l isolant mince en dessous avec lame d air .
Faut il le pare vapeur sur la laine de verre du coup ?
Je n ai pas de chatiere sur ma toiture , faut il en prevoir ?

Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
Franek62 a écrit:Bonsoir,
La majorité des isolants minces n'étant pas perméables à la vapeur d'eau (HPV), il faut donc l'enlever afin d'éviter que l'humidité soit retenue par celui-ci et s'accumule dans la laine de verre en lui faisant perdre son pouvoir isolant.
L'isolant mince peut être couplé avec de la laine de verre, mais il faut veiller à ce que la pose respecte 2 cm minimum de lame d'air de chaque coté et qu'il soit placé du côté de la paroi chauffée avec la laine de verre au dessus.


Si je met l isolant mince entre laine de verre et Placo , il n y a pas aussi un risque d humidite entre l isolant mince et le placo ?
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
lucienpel a écrit:Bonjour

<. L ancien proprietaire avait fait mettre un isolant mince 35 cm . .... >

35 cm vous êtes sur ? ce n'est pas plutôt 35 mm ?

D'accord avec Franek62
Si vous laissez l'isolant mince au dessus de la laine de verre il faudra le lacérer
autre solution : l'enlever
ou encore, mais plus compliqué laisser une lame d'air de 2 cm mini entre
la laine de verre et l'isolant mince; problème cette lame d'air doit
impérativement être ventilée : entrées d'air en partie basse et sorties d'air
en partie haute.

Cdt


Donc je pourrais aussi laisser l isolant actuel à sa place , le lasserais à plusieur endroit puis mettre ma laine de verre en dessous en laissant une lame d air entre l isolant mince et la laine de verre ?
Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

si l'isolant mince est 'largement' lacéré et que la sous face de la couverture
est bien ventilée (ce qui normalement doit être le cas) : chatières, ....
pas besoin de lame d'air entre laine de verre et isolant mince

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
lucienpel a écrit:Bonjour

si l'isolant mince est 'largement' lacéré et que la sous face de la couverture
est bien ventilée (ce qui normalement doit être le cas) : chatières, ....
pas besoin de lame d'air entre laine de verre et isolant mince

Cdt


Bonjour , pas de chatiere sur ma toiture , et pas d ecran sous toiture .l isolant est pose sous chevron .
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

pour n'avoir pas de ventilation en sous face de couverture, cette couverture
est de quel type : shingle, tuiles mécaniques, .....

Pour les couvertures dites traditionnelles voir les règles de ventilation dans
les DTU de la série 40

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
lucienpel a écrit:Bonjour

pour n'avoir pas de ventilation en sous face de couverture, cette couverture
est de quel type : shingle, tuiles mécaniques, .....

Pour les couvertures dites traditionnelles voir les règles de ventilation dans
les DTU de la série 40

Cdt


Je suis en tuiles mecanique .
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

dans ce cas, de tête ce doit être le DTU 40.21 qui est concerné

Un peu de lecture :

https://www.guide-toiture.com/travaux-annexes-toiture/ventilation-toiture/

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
lucienpel a écrit:Bonjour

dans ce cas, de tête ce doit être le DTU 40.21 qui est concerné

Un peu de lecture :

https://www.guide-toiture.com/travaux-annexes-toiture/ventilation-toiture/

Cdt


A force je suis perdu ...
Je sais plus du coup quoi faire.
Es que je le laisse , es que je l enlève...
Si je l enleve , es que je l enleve juste au niveau de la partie en pente ou partout ..
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir


Photo du projet .

Actuellement , isolant mince sur toute la toiture. Dois je l enlever complètement pour refaire l isolation , puis je m en resservir pour refaire mon isolation ? Es que je le laisse ?
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

je pense vous avoir donné les solutions possibles
dans ma réponse du 24/12 à 18H05

Après c'est à vous de voir ce qui vous parait le plus facile à faire
si c'est vous qui faite cette isolation .
Juste un avis perso, j'enlèverai l'isolant mince , ça évite le travail pour le
lacérer et cela facilitera la pose des suspentes.

Après je verrai pour la ventilation de la sous face de la couverture, peut être
voir un couvreur pour la pose de chatières.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
lucienpel a écrit:Bonjour

je pense vous avoir donné les solutions possibles
dans ma réponse du 24/12 à 18H05

Après c'est à vous de voir ce qui vous parait le plus facile à faire
si c'est vous qui faite cette isolation .
Juste un avis perso, j'enlèverai l'isolant mince , ça évite le travail pour le
lacérer et cela facilitera la pose des suspentes.

Après je verrai pour la ventilation de la sous face de la couverture, peut être
voir un couvreur pour la pose de chatières.
F
Cdt


Ok du coup même si je repart sur une iso classique , y aura besoin de mettre des chattiere du coup ?
Sut quel iso partir du coup ? En 2 passe croisée ou une seul ?

Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Ok du coup même si je repart sur une iso classique , y aura besoin de mettre des chattiere du coup ? >

Oui_

<En 2 passe croisée ou une seul ? >
vous voulez dire une couche entre chevrons une couche sous chevrons (en perpendiculaire) c'est ça ?

Si oui, il faudrait connaitre la hauteur des chevrons pour voir si cela
est intéressant.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir


En gardant mon isolant , si je le lassere comme sur la photo en haut et en bas de chaque panne et entre chaque chevron , es que cela pourrait le faire ?
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

il fut un temps ou l'on trouvait dans des DTU que pour annuler la fonction
pare vapeur d'un produit qui en comportait un il était préconisé de donner
environ 10 coups de cutter au m2 (il n'était pas précisé la longueur
des entailles, .... )

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
Bon j ai décider de tout enlever et repartir sur une iso 70 sans kraft entre chevron puis 240 pour les rampant .
Pour mon iso 70 sans kraft , faut il la faire sur toute la toiture ou juste niveau des rampants ?
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

il faut monter l'isolation des rampants jusqu'a la partie horizontale qui fait
plafond dans 'la pointe de toiture'

Pour les pieds droits un R de 4,5 peut suffire .
Ne pas oublier de mettre une isolation au sol derrière les pieds droits.

<Pour mon iso 70 sans kraft >

iso 70 cela veut dire Ep 70 mm ?
en laine de verre en standard les épaisseurs sont 60 ou 75 mm

Rappels : si pas d'écran de sous toiture HPV : épaisseur max d'isolant
entre chevrons = hauteur chevrons - 2 cm

En laine minérale, en rampants le lambda 0,040 n'est pas autorisé
prendre du lambda 0,035 ou mieux du lambda 0,032

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
lucienpel a écrit:Bonjour

il faut monter l'isolation des rampants jusqu'a la partie horizontale qui fait
plafond dans 'la pointe de toiture'

Pour les pieds droits un R de 4,5 peut suffire .
Ne pas oublier de mettre une isolation au sol derrière les pieds droits.

<Pour mon iso 70 sans kraft >

iso 70 cela veut dire Ep 70 mm ?
en laine de verre en standard les épaisseurs sont 60 ou 75 mm

Rappels : si pas d'écran de sous toiture HPV : épaisseur max d'isolant
entre chevrons = hauteur chevrons - 2 cm

En laine minérale, en rampants le lambda 0,040 n'est pas autorisé
prendre du lambda 0,035 ou mieux du lambda 0,032

Cdt


Pour les pieds droits, si je comprend , c est isolation derriere placo avec r de 4.5 et au sol mais pas d isolant entre chevron du coup ?

Pour le plafond qu elle est le r conseiller ? Pas d isolant entre chevron du coup au dessus du plafond ?

Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Pour les pieds droits, si je comprend , c est isolation derriere placo avec r de 4.5 et au sol mais pas d isolant entre chevron du coup ? >

Non 'dans le 'petit triangle' pas besoin il faut assurer la continuité de l'isolation partie vertical et rampant au dessus des pieds droits.

<Pour le plafond qu elle est le r conseiller ? >
R environ 7

<Pas d isolant entre chevron du coup au dessus du plafond >
même raisonnement que pour les 'triangles' du bas


Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 22h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir