Ouate cellulose combles : calcul pour 120 m2

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 212 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super photographe Env. 200 message Isere
Bonjour, 

Désireuse de souffler moi même la ouate de cellulose pour mes combles, j'aimerais savoir combien de m3  il me faudrait pour mes combles de 120m2 au sol. 
J'ai lu ici et là que 40 cm d'épaisseur serait suffisant, qu'en pensez-vous 
Je suis à la limite Rhône Isère vers Vienne, donc pas vraiment de t° hivernales très froides.

J'ai également des spots encastrés au plafond, dois je les protéger pour éviter que la ouate ne soit en contact avec ? 

En vous remerciant par avance pour vos réponses

Belle journée à vous tous.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Désireuse de souffler moi même la ouate de cellulose pour mes combles, .... >

Vous allez souffler sur quoi : plancher de comble, faux plafond BA 13 ... ?

Car la notion de poids rapporté est importante


<J'ai également des spots encastrés au plafond, dois je les protéger pour éviter que la ouate ne soit en contact avec ? >
oui c'est indispensable, je crois d'ailleurs que la réglementation vient
d'évoluer et que certaines protections ne sont plus admises.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super photographe Env. 200 message Isere
Lucienpel

Alors la ouate sera soufflée sur du BA13

Pour les spots j'ai eu réponse de mon électricien qui me dit que se sont des nouveaux spots : Aric Loki CCT
Et qu'ils étaient en conformité avec tout type d'isolant et du coup pas besoin de les protéger.

Merci de votre réponse
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Bluesunset a écrit:Bonjour, 

Désireuse de souffler moi même la ouate de cellulose pour mes combles, j'aimerais savoir combien de m3  il me faudrait pour mes combles de 120m2 au sol. 
J'ai lu ici et là que 40 cm d'épaisseur serait suffisant, qu'en pensez-vous 
Je suis à la limite Rhône Isère vers Vienne, donc pas vraiment de t° hivernales très froides.

J'ai également des spots encastrés au plafond, dois je les protéger pour éviter que la ouate ne soit en contact avec ? 

En vous remerciant par avance pour vos réponses

Belle journée à vous tous.

bonjour
120 m2 x 0,40 = 4,8 m3
si 25 kg/m3 -> 25 x 4,8 x 1,1 = 132 kg
si 40 kg/m3 -> 40 x 4,8 x 1,1 = 211,20 kg
en fonction de la marque, de la machine utilisée il faut donc entre 130 et 210 kg de cellulose, soit environ 150 à 250€
coefficient 1,1 pour anticiper le tassement
attention au support de soufflage : si c'est un placo avec des rails tous les 60 cm l'isolant sera trop lourd.
effectivement il faut protéger les spots, il existe des "boites" spécifiques pour cela.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super photographe Env. 200 message Isere
Un grand merci à toi ManuTaden.
Oui le plaquiste a mis des rails tous les 60 cm !!! J'aurais préféré tous les 50 cm pour le coup.

Du coup tu me conseilles quel isolant et combien de kg pour mon plafond BA13 ? Je n'aimerais pas du tout qu'il s'écroule sous le poids de mon isolation.

Merci par avance
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Bluesunset a écrit:Un grand merci à toi ManuTaden.
Oui le plaquiste a mis des rails tous les 60 cm !!! J'aurais préféré tous les 50 cm pour le coup.

Du coup tu me conseilles quel isolant et combien de kg  pour mon plafond BA13 ? Je n'aimerais pas du tout qu'il s'écroule sous le poids de mon isolation.

Merci par avance

je n'utilise pas de placo sur rail pour mes plafonds donc je ne sais pas le poids possible.
combles perdus ? donc non chauffés ?
Est que le plaquiste a posé un frein vapeur ?
pour les isolants en panneaux semi rigides à poser sur un plafond voici une liste issue d'un extrait d'une autre discussion :
Citation: Donc isolants d'origine végétale, avec le moins de transport / transformation possible :
cellulose : papiers recyclés, plusieurs usines en france, dont certaines sont "familiales" ou des chantiers d'insertion (cellaoute en Bretagne)
laine de chanvre : production dans l'ouest : vendée, normandie mais champagne (l'aube)
laine de lin : production normandie, picardie et flandres, transformation dans les flandres belges
laine de bois : production plus industrielle, mais à base de résidus d'agro foresterie (3 ou 4 usines en France de 3 marques différentes : steico, pavatex/soprema, Isonat /st Gobain ... actis avait une usine, homatherm devait en implanter une ... et une structure avait commencé des tests sur des laines de bois dans le sud mais je ne la trouve pas)

Dans l'ordre de prix croissant :
la laine de bois est le moins couteux
la laine de mouton le plus couteux
chanvre, lin un peu plus que le bois, tissus recyclés (métisse) encore un peu plus, panneaux de celluloses souvent proches de mouton, mais il s'agit d'un très bon isolant acoustique.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super photographe Env. 200 message Isere
ManuTaden

Alors je n'ai qu'un écran sous toiture, je ne sais pas si c'est considéré comme un frein vapeur.
Ce sont des combles perdus non chauffés.

Merci
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

normalement sur un faux plafond BA 13 avec fourrure entre axe 60 cm
on ne doit pas dépasser 6 kg m2 (voir DTU plaques de plâtre)

C'est pourquoi j'avais posé la question du support .

<Du coup tu me conseilles quel isolant et combien de kg pour mon plafond BA13 ? Je n'aimerais pas du tout qu'il s'écroule sous le poids de mon isolation. >

voir du coté laine de verre ou laine de roche; pour recherchez un R de combien ?
avec le R et le matériau utilisé on peut calculer le poids au m2

<Alors je n'ai qu'un écran sous toiture, je ne sais pas si c'est considéré comme un frein vapeur.
Ce sont des combles perdus non chauffés. >

Non, un écran de sous toiture n'est pas un frein vapeur, d'ailleurs il doit
être de type HPV c'est à dire qu'il est très perméable à la vapeur d'eau

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Var
Bonjour,

Nous avons projeté nous également la ouate de cellulose dans nos combles perdus. Nous avons projeté 50 cm pour 130 m2.
Le plafond est en BA13 avec fixation tous les 60cm et ça a tenu.
Nous avons mis soprema universelle. Nous en sommes très satisfait depuis cet hiver.
Nous attendons l'été pour voir l'impact...
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour


Il y des essais labo qui sont fait (ce n'est pas pas hasard); à titre personnel
vous pouvez toujours les transgresser , mais en cas de problème au niveau
des joints par exemple vous n'aurez aucun recours .

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Bonjour,

Les tableaux de dimensionnement des ossatures des plafonds suspendus tiennent compte du poids de l’isolant rapporté.

En voilà un qui vient de chez Placo et qui donne (ce n’est qu’une confirmation ce qui a été déjà écrit) un poids maximum de 6 kg pour un entraxe des fourrures de 60 cm. J’imagine que le DTU doit dire à peu près la même chose et sans doute pas sans raison : risque de festonnage des plaques et fissures au niveau des joints dans le moins mauvais des sinistres.

Chacun est libre de faire ce qu’il veut chez lui mais le choix doit être fait en connaissance de cause 

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Var
Et pour les spots, j'ai placé des pots de fleurs en terre cuite avec joint acrylique et au niveau test étanchéité il n'y a pas eu de problème...

voilà juste mon expérience.
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
bonbonfred a écrit:Et pour les spots, j'ai placé des pots de fleurs en terre cuite avec joint acrylique et au niveau test étanchéité il n'y a pas eu de problème...

voilà juste mon expérience.

C'est super !
Vous irez expliquer ça aux assurances si malheureusement vous deviez avoir un sinistre incendie 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

pour les pots de fleurs (technique ou 'truc' bien connu ) lire :

https://www.batiactu.com/com[...]717e5e&


Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Var
Oui encore une question de lobby....
Faudra m'expliquer en quoi la terre cuite est moins protectrice que ces pots...
Mais après, c'est fait de mon côté et je suis conscient de ce que j'ai posé.
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
bonbonfred a écrit:Oui encore une question de lobby....
Faudra m'expliquer en quoi la terre cuite est moins protectrice que ces pots...
Mais après, c'est fait de mon côté et je suis conscient de ce que j'ai posé.

lobby de l'efficacité, de la sécurité oui (et aussi de la tranquillité d'esprit).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Var
Tranquilité d'esprit faudra m'expliquer.
Le test d'étanchéité est passé sans problème.
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Denis.93 a écrit:
bonbonfred a écrit:Et pour les spots, j'ai placé des pots de fleurs en terre cuite avec joint acrylique et au niveau test étanchéité il n'y a pas eu de problème...

voilà juste mon expérience.

C'est super !
Vous irez expliquer ça aux assurances si malheureusement vous deviez avoir un sinistre incendie 

bonjour
les boites spécifiques pour protéger les spots c'est, environ, 2010.
La première usine de fabrication de cellulose en France, c'est, environ, 1960 ...
il fallait bien trouver une technique avant "l'invention" des boites de protections
ce fut les pots de fleurs en terre cuite, des boites DIY réalisées en chutes de fermacell ..

et, franchement, avez vous déjà essayé de faire brûler un pot de fleur en terre cuite ?

les DTU et normes sont rédigés à partir du moment ou une technique de fabrication apparait et prend de l'ampleur :
un exemple : la construction paille : développement des maisons à partir de 1990 et au début des années 2000, les règles techniques apparaissent en 2012.
L'utilisation de la paille en ITE apparait vers 2010, elle sera sans doute incluse dans les nouvelles règles en cours d'écriture, sans doute vers 2022/2023.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<les DTU et normes sont rédigés à partir du moment ou une technique de fabrication apparait et prend de l'ampleur : >

et sans doute aussi à partir aussi de cas réels rencontrés, de litiges,
de sinistralités, ...

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Var
Je comprends pour les tubes en acier et plastique mais pour un pot de fleur je comprends pas l'interrogation...
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
bonbonfred a écrit:Je comprends pour les tubes en acier et plastique mais pour un pot de fleur je comprends pas l'interrogation...

Relire la réponse précédente de lucienpel
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 08h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir