PAC: ECS et résistance électrique

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 336 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Doubs
Bonjour,

J'ai une PAC Atlantic 6kw Duo, qui produit également l'ECS.
Je me rends compte qu'à chaque fois que je demande la température de confort (45°) j'ai un pic de consommation entre 2 et 3kW.
J'ai l'impression que la résistance électrique est sollicitée, sinon j'aurais une consommation bien moindre non ?
Je ne sais pas comment savoir si la résistance est en route ou non, quelqu'un saurait me guider ?
Sur l'écran il est simplement indiqué "Compr 1 EN"

Merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 50
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez sur la page devis chauffe-eau thermodynamique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonsoir

En interrogeant l' afficheur :

Visualiser les Économies d'énergie
Permet de visualiser le taux d'utilisation de la Pompe à chaleur et
de l'appoint électrique des 7 derniers jours, du dernier mois, des 12
derniers mois, depuis la mise en service.
Visualiser les Consommations
Permet de visualiser la consommation énergétique en kw/h d'un
mois, des 7 derniers jours, des 12 derniers mois, depuis la mise
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
Sinon tu installes un compteur horaire aux bornes du contacteur qui pilote la résistance électrique.
C'est l'idée que je viens d'adopter en lisant ton post.
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Doubs
dakota76 a écrit:Bonsoir

En interrogeant l' afficheur :

Visualiser les Économies d'énergie
Permet de visualiser le taux d'utilisation de la Pompe à chaleur et
de l'appoint électrique des 7 derniers jours, du dernier mois, des 12
derniers mois, depuis la mise en service.
Visualiser les Consommations
Permet de visualiser la consommation énergétique en kw/h d'un
mois, des 7 derniers jours, des 12 derniers mois, depuis la mise

Ma PAC est une Alfea Extensa Duo, et je pense que tu fais référence à un modèle plus récent, car je n'ai pas du tout ces menus malheureusement :(
Messages : Env. 50
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Doubs
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Sinon tu installes un compteur horaire aux bornes du contacteur qui pilote la résistance électrique.
C'est l'idée que je viens d'adopter en lisant ton post.
JC

Je n'ai malheureusement pas les compétences techniques pour faire ce genre de manipulation...
Puis-je couper complètement l'appoint électrique pour voir le comportement de la PAC avec l'ECS sans celle-ci ? Peut-etre en débranchant quelque chose, ou avec un paramètre sur la PAC ?
Messages : Env. 50
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Doubs
dakota76 a écrit:C 'est bien ce modele ?
https://www.atlantic.fr/gaatlanticerp/download/1819-1-fr-alfea-ai-utipdf


Non hélas, c'est le modèle précédent, sans le 'AI'
Messages : Env. 50
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire
Bonjour,

Pour info sur cette PAC et sauf erreur de ma part, vous pouvez soit chauffer l'eau chaude par le système thermodynamique, soit par la résistance (située dans le ballon ECS) mais jamais les deux en même temps.

Ci-dessous les différentes config que vous pouvez avoir :

ECS : Chargée
Chauffage : Arrêt
- En attente

ECS : Chargée
Chauffage : En fonctionnement
- Compr 1 EN

ECS : Chargée
Chauffage : En fonctionnement
- Compr 1 EN + résistance élec (résistance située dans le ballon condenseur)

ECS : Chargée
Chauffage : En fonctionnement
- Résistance élec (résistance située dans le ballon condenseur)

ECS : En charge
- Compr 1 EN
Chauffage 1 : Restriction priorité ECS

ECS : En charge
- Charge par résistance élec (résistance située dans le ballon ECS)
Chauffage : En fonctionnement
- Compr 1 EN

ECS : En charge
- Charge par résistance élec (résistance située dans le ballon ECS)
Chauffage : En fonctionnement
- Compr 1 EN + résistance élec (résistance située dans le condenseur)

ECS : En charge
- Charge par résistance élec (résistance située dans le ballon ECS)
Chauffage : En fonctionnement
- Résistance élec (résistance située dans le condenseur)

Si votre PAC affiche dans le menu ECS « charge active », et qu'il est écrit "Comp 1 EN", cela signifie normalement que votre PAC fonctionne à cet instant exclusivement sur le système thermodynamique pour l'ECS.

Paringil
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Doubs
J'ai parcouru la documentation mais pour un novice, les termes techniques ne sont pas si simples à comprendre

Merci pour la précision de votre message Paringil. On dirait donc que la PAC utilise le système thermodynamique. Je ne pensais pas que cela impliquait une si grosse consommation d'énergie (le ballon fait 100-150L il me semble)...
Messages : Env. 50
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
e-zaz a écrit:J'ai parcouru la documentation mais pour un novice, les termes techniques ne sont pas si simples à comprendre

Merci pour la précision de votre message Paringil. On dirait donc que la PAC utilise le système thermodynamique. Je ne pensais pas que cela impliquait une si grosse consommation d'énergie (le ballon fait 100-150L il me semble)...

190 litres d' après le lien que j' ai donné
D' après le schéma, l' alimentation de la résistance électrique est séparée , en direct vers le tableau sur un fusible dédié je pense 
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Doubs
J'avais pensé à ça mais j'ai vu qu'ils ont raccordé ma VMC au même endroit que la résistance sur mon tableau, du coup j'étais pas très chaud pour couper la VMC également, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas de faire cela.
Messages : Env. 50
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire
Re,

Pour avoir les informations sur la consommation des résistances de votre PAC

Appui bref sur le bouton OK puis 3s sur le bouton i, puis avec la molette sélectionner "spécialiste". Une fois dans ce mode vous pourrez trouver les informations suivantes :

8842 Diagnostic consommateurs - Heures fonctionnement résistance ECS
8843 Diagnostic consommateurs - Compteur démarrage résistance ECS
8456 Diagnostic générateur - Heures fonctionnement résistance PAC
8457 Diagnostic générateur - Compteur démarrage résistance PAC

Ensuite bouton ESC pour sortir

Paringil
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
e-zaz a écrit:J'avais pensé à ça mais j'ai vu qu'ils ont raccordé ma VMC au même endroit que la résistance sur mon tableau, du coup j'étais pas très chaud pour couper la VMC également, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas de faire cela.

la WMC ne devrait etre sur un CC dédié !!!!
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Doubs
Merci de prendre le temps de m'aider !

Effectivement, le raccord avec la VMC est une mauvaise chose. L'explication est pire : l'installateur de la PAC n'avait tout simplement pas branché de résistance électrique lors de l'installation, du coup le technicien Atlantic n'a pas eu d'autres choix, la VMC étant au meme endroit.

@paringil, concernant les conso, je constate bien des heures de fonctionnement de la résistance électrique pour l'ECS...
Je ne comprend pas pourquoi ce n'est pas le compresseur qui est utilisé... 
J'ai parcouru les paramètres en mode Spécialiste, et je n'ai rien trouvé pour empêcher (ou limiter) l'utilisation de l'appoint électrique...
Messages : Env. 50
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Un pac chargée au R 410 ne peut pas monter en T° , au plus 50° donc si la demande est a 60° , c' est la resistance elect qui vient en releve
Il faut fonctionner avec une programmation , ne chauffer l ECS que le jour  entre 10 h et 18h par exemple
Les pacs duo ( double service ) sont des usine a gaz !!!
Je les déconseilles, autant avoir un ballon elect !!!!!
Meme chose en ce qui conserne la gaz et le FOD , chaudieres separées
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire
Bonjour,

Votre PAC est en fonctionnement depuis combien d'année ?

Combien d'heure de fonctionnement pour la résistance ECS ?

Paringil
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire
dakota76
Moi c'est l'inverse j'aurais tendance à les conseiller... Smile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
paringil a écrit:dakota76
Moi c'est l'inverse j'aurais tendance à les conseiller... Smile

La , c' est une pac simple , TOR mais aujourd'hui  avec les inverter , l' electronique est bc plus complexe 
en duo avec l' ECS , c 'est ingérable pour un particulier et que des inconvenients ,
 A la moindre panne , plus de chauffage ni d' ECS, dépannage plus cher

je n' y vois pas d' avantages, a par une surface au sol moindre
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
dakota76 a écrit:
paringil a écrit:dakota76
Moi c'est l'inverse j'aurais tendance à les conseiller... Smile

La , c' est une pac simple , TOR mais aujourd'hui  avec les inverter , l' electronique est bc plus complexe 
en duo avec l' ECS , c 'est ingérable pour un particulier et que des inconvenients ,
 A la moindre panne , plus de chauffage ni d' ECS, dépannage plus cher

je n' y vois pas d' avantages, a par une surface au sol moindre

Bonsoir,
Sur certaines PAC il y a un mode secours. Dans ce cas, les résistances entrent action, ça ne vaut évidemment pas grand chose en économie d'énergie mais ça dépanne.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire
dakota76

Bonjour, si la PAC de e-zaz est bien la version sortie juste avant l'AI (lien doc que vous avez fourni), c'est une PAC inverter.

Effectivement, l'option résistance elec peut être ajoutée pour permettre un fonctionnement en mode "chaudière électrique" même en cas de panne sur le partie thermodynamique.

Paringil
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Doubs
Oui tout à fait, c'est une inverter. Pour le chauffage tout fonctionne très bien, j'ai réglé ma loi d'eau, elle tourne presque toujours entre 16 et 20 %, c'est top.

Je vais essayer de trouver comment couper l'appoint électrique pour voir si la PAC est capable de chauffer l'eau sans cela.
Messages : Env. 50
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire
e-zaz
Bonjour,

Votre PAC fonctionne depuis combien d'année et il est noté combien d'heure d'utilisation de la résistance électrique depuis sa mise en route ?

Paringil
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Lozere
J ai le même souci. Avec des pics de consommation. Le paramètre 8842 des heures de la résistance indique + de 500h en un an? Est ce normal? Comment faire pour éviter quelle tourne sur la résistance ? Merci d'avance

Ps pompe atlantic duo
Messages : Env. 80
Dept : Lozere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Si j'ai bien compris, cela montre que de conception la PAC n'est pas dimensionnée pour chauffer suffisamment en rapport à la consigne demandée ; c'est la résistance électrique qui prend le relai.

Je ne sais pas si le fait de déconnecter la résistance est préjudiciable pour cet équipement, mais en tout cas tu risques d'avoir froid car la température de consigne ne sera plus atteinte.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Lozere
La je viens de regarder la température ECS était de 50,9, (état chargé).

Je reste sur la température elle baisse pas.
Je sors et je reviens et je tombe à 49,7. Encore la vanne 3 voies qui déconne?
Ou alors la sonde, carte?
On a changé les 2 l'an dernier (sonde et vanne)

Mad
Messages : Env. 80
Dept : Lozere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonjour,

Il faut couper le chauffage et faire une charge ECS. Si la température de l'ECS ne chute plus, il faudra regarder du coté de la vanne 3 voies.

Voilà une petite représentation graphique d'un fonctionnement normal.




Pas de chute brutale de la température après la chauffe, la seule est au moment de la bascule chauffage / ECS vers 13h10.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 26 avril 2024 à 15h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir