Demande conseil branchement poele sauna Résolu

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 135 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour à tous,

on vient de me donner un poêle de sauna 6KW et je me pose quelques questions quant à ma possibilité de l'installer.

Sur la doc fournie (très succincte), ils disent qu'il faut utiliser un câble 3x10mm2 en 220V.
Jusque là pas de souci.

Par contre, ils ne parlent pas du disjoncteur à utiliser dans le tableau. Pouvez-vous me conseiller ?

De plus, ma plus grosse question est la suivante : j'ai actuellement un abonnement linky de 6 kVA... est-ce que je pourrais quand même utiliser ce poêle de 6 KW de puissance sans qu'il ne disjoncte ?

Sinon, existe-t-il un autre moyen de limiter l'appel de puissance, sans devoir changer d'abonnement linky ?

Merci d'avance pour vos éclairages...

Cordialement
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, vous ne précisez pas le combustible, quand on parle de poêle on pense pellets ou bûches.
Avec la section de câble indiquée on pense tout électrique, si oui vous auriez intérêt à passer en 9 kVA, il n'y a pas une grosse différence de prix.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
C'est effectivement un poêle électrique, pardon.

En fait, ce poêle est plus puissant que nécessaire... mon local à chauffer ne nécessiterait pas un poêle de plus de 4KW...
Y-aurait-il moyen de réduire l'appel de puissance du poêle de 6KW pour qu'il "tire" moins sur le compteur en instantané ?

A+
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Avez vous accès aux bornes électriques de l'appareil ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
Oui, j'y ai accès
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
Je pense à un truc subitement...

Il y a trois résistances dans ce poêle... si j'en débranche une, est-ce que je ne transforme pas ce poêle 6KW en un poêle 4KW ?

Et dans ce cas là, est-ce qu'un câblage en 3x6mm2 et un disjoncteur de 20A pourrait être suffisant ?

Merci
A+
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Effectivement en débranchant une résistance, vous n'aurez plus que 4 kW, mais je vous conseille de continuer avec du 10², au cas où 4 kW seraient insuffisant par la suite.
ou si vous voudriez revenir à 6 kW
pour la même raison mettez un disjoncteur de 32 A
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
OK, merci beaucoup raym5108 !

Bonne fin de journée
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Passer à 9kVA ne vous coutera que 2€ par mois, soit le prix de 2 baguette de pain.
Et vous n'aurez pas le risque de disjonction régulière.
Car même avec 4kW, il faudra que vous soyez vigilant à l'électroménager que vous utilisez simultanément : plaque, four, lave-linge, lave-vaissele, sèche-linge, bouilloire... si plus d'un en route en même temps que le sauna cela risque de ne pas passer.

Et de plus, avec 4kW, votre sauna risque de ne pas chauffer suffisament pour faire sauna.


Par ailleurs on n'ajouter pas un circuit 4 ou 6 kW dans un tableau sans se poser la question de la surcharge des différentiels s'ils sont en 40A.
Donc à analyser avant de modifier.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
DavidF n'installe surtout à cela chez tout, met le directement à la poubelle, je te donne pas on adresse envois moi le. Je me chargerais de le jeter
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cotes D'armor
plaquisteheureux a écrit:DavidF n'installe surtout à cela chez tout, met le directement à la poubelle, je te donne pas on adresse envois moi le. Je me chargerais de le jeter

Ah ces gens du Sud!!!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour j'ai un poele a sauna avec  L1 L2 en 220v comme t il faut j'alimente 
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 13h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir