Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire pour piscine Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 121 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Cote D'or
Bonjour,

Je démarre l'installation d'un tableau divisionnaire pour alimenter un local technique de piscine et cuisine d'été situé à 21ml du tableau de répartition principal.

J'envisage de l'alimenter par un câble 3x16² sous gaine de 63mmavec un disjoncteur différentiel de 63A au tableau principal et un interrupteur sectionneur 63A au tableau divisionnaire. Ensuite il y aura 1 circuit prises, 1  circuit éclairage (ou 2), une plancha, une PAC et les équipements habituels de la piscine, avec les interdif et disjoncteurs qui conviendront.

Est ce suffisant ou surdimensionné ?

Merci pour vos avis et bonne fête de Paques.
Messages : Env. 300
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est plutôt surdimensionné (14kW), mais qui peut le plus peut le moins.

Ne pas mettre de disjoncteur différentiel au départ mais un disjoncteur tout court, vu que votre différentiel sera dans le tableau piscine
A mon avis un seul interrupteur différentiel suffira vu ce qui est décrit, donc inutile de mettre un interrupteur sectionneur

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Cote D'or
Bonjour Carminas et merci.

Si c'est suffisant avec une ligne en 10² j'opterai pour cette formule. Je craignais que ce ne soit pas suffisant surtout à cause de la pompe à chaleur et des appels de puissance.

Donc si j'ai bien compris je peux faire avec du 10² et ce serait donc un disjoncteur de 40Aau tableau de répartition et un interdiff 40A au tableau divisionnaire avec ensuite les disjoncteurs suggérés.

Le local est à 5m de la piscine. J'aurai seulement un spot immergé et une prise à proximité de la piscine pour le robot pour lesquels il doit y avoir des contraintes quelles sont les règles à respecter dans ce cas, si vous savez ou si vous avez un lien? 

Bonne soirée
Messages : Env. 300
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Cote D'or
Bonjour,

Je viens de découvrir qu'il existe un forum piscine. Mon sujet n'est donc pas au bon endroit. Si un modo peut le déplace, merci d'avance.
Messages : Env. 300
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas de soucis avec 5m de 10². A confirmer quand même avec la puissance absorbée de votre PAC

Sinon, il faut respecter les règles des volumes sur les piscines.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Cote D'or
Bonjour Carminas,

Pour les volumes j'ai vérifié, les distances que j'ai prévu sont suffisantes, je suis toujours au delà de 3.50m.
C'est le local qui est à 5m de la piscine, la distance entre le tableau principal et le divisionnaire pour la piscine est de 24m (j'indiquais au départ 21m car j'avais oublié de compter les deux remontées du cable).
Pour la puissance PAC je pense 7ou 8 kw

Edit : La notice indique une puissance absorbée de 1.7kw et l'intensité absorbée 7.54A
Messages : Env. 300
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec une puissance absorbée de 1,7kW vous etes très large avec les 9kW de votre 40A courbe C, sachant que le courant d'appel accepté par un courbe C est d'environ 10 fois le calibre du disjoncteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Cote D'or
Merci Carminas je vais donc suivre le schéma que vous m'avez fourni ci-dessus pour faire mon installation en utilisant un câble 3x10².

Bonne journée à vous.
Messages : Env. 300
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 04h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir