Utilisation d'un raccordement triphasé pour 3 logements

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 299 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Vienne
Bonjour,

Je transforme un ancien bâtiment industriel en 3 logements équivalents.

Le bâtiment est actuellement raccordé en triphasé avec une puissance max de 36KVA.

J'ai demandé un chiffrage Enedis pour faire un raccordement monophasé type petit collectif. Résultat=9000€ (il faut aller à 50m) -> Je  cherche une autre solution.

Je pense donc plutot utiliser le raccordement existant en utilisant une phase par logement, en plaçant un disjoncteur dans chaque logement pour garantir l'équilibrage.

Pouvez vous me confirmer que c'est ok techniquement; en gardant dans un premier temps l'abonnement triphasé?

Sera-t-il ensuite possible de passer sur trois abonnements distincts en demandant la création de deux PDL supplémentaires?

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Le truc c'est qu'il vous faut 3 abonnements. Vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Vienne
Pour l'instant on est en indivision donc on peut vivre  avec un seul abonnement pendant quelques temps.

Il faut d'abord que je sache si y'a un problème technique.

A long terme il faudrait effectivement créer des abonnements pour chaque phase mais ca aussi je ne sais pas si c'est possible.
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Electriquement cela fonctionnera

Le problème principal c'est que s'il y a quelque chose qui faut sauter le disjoncteur de branchement dans l'un des logements, cela sautera pour les trois.
Cela veut dire que ce disjoncteur doit se situer dans une partie commune accessible à tous.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Vienne
Bonjour,

Est ce que je peux garantir l'équilibrage au niveau du disjoncteur de branchement (triphasé de 15KVA dans mon cas) en plaçant des disjoncteurs "secondaires" monophasés (de 5KVA dans mon cas) dans chacun des logements ?

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non s'ils sont réglés sur la même valeur vous n'avez aucune garantie que le général ne coupera pas le premier à moins d'adjoindre des delesteurs

Et si vous réglez le problème de la surcharge, restera le problème du court circuit

En revanche la protection différentielle ne posera pas de problème si le général est sélectif.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Vienne
Hola je ne suis pas sur de comprendre alors je reprends à ma facon:

Je peux éviter la surcharge avec des disjoncteurs par logement mais en cas de court circuit le disjoncteur général risque de sauter avant c'est ca?

Je n'ai pas compris la dernière phrase...
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non ce n'est pas cela

Le DIsjoncteur de branchement peut sauter pour 3 causes

1/ surcharge
Si vous le règlez su 15 kVA 25A par phase et que les disjoncteurs du logement qui n'utilisent qu'une phase sont également règlés sur 25A, on n peut pas savoir lequel sautera en 1er.
Un ddelsterur pertmetrait néanmoins s de couper des circuits non prioritaires avant d'atteindre 25A

2/ Court circuit
Aucune certitude

3/ défaut d'isolement
Si le DB est sélectif, c'est à dire légèrement retardé, ce seront les interrupteus différentiels 30mA des logement qui sauteront en 1er
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 22h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir