Retour
Menu utilisateur
Menu

Cablage télérupteurs silencieux SCHNEIDER Rési9 Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 204 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Aveyron
Bonjour,
Je n'arrive pas à trouver sur internet, ou sur le site, la réponse à la question que je me pose. 

J'ai acheté des télérupteurs silencieux marque SCHNEIDER modèle Rési9 (R9PCL2S) et je ne sais pas comment les cabler correctement. 

Contrairement aux télérupteurs classiques (4 branchements) il y a sur ceux-là six entrées : A1, A2 ainsi que 1, 2, 3 et 4.

J'ai cru comprendre que A1 est réservé à la phase et A2 au neutre. Mais pour le reste je ne sais pas.

Pourriez-vous me donner une réponse svp ? 

(Je joins une photo du télérupteur pour vous aider à comprendre ce que j'ai écris) 

Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est un bipolaire
- 1 : arrivée neutre
- 2 : départ neutre
- 3 : arrivée phase
- 4 : départ phase
- A1 : neutre ou retour poussoir
- A2 : retour poussoir ou neutre

Un unipolaire aurait été suffisant
Vous n'est pas obligé de câbler 1 et 2.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Merci beaucoup Carminas.

- Ah mince je me suis donc trompé ? Je voulais simplement remplacer des télérupteurs classiques (unipolaires je pense) par les mêmes mais qui ont l'intérêt d'être "silencieux".

- Si je ne cable pas le 1 et le 2 cela n'a aucune incidence ?

- En 4 le départ phase c'est bien pour aller alimenter les poussoirs ?
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non
3 : phase
4 : lampe
A1 : neutre
A2 : poussoir
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Carminas a écrit:Bonsoir

C'est un bipolaire
- 1 : arrivée neutre
- 2 : départ neutre
- 3 : arrivée phase
- 4 : départ phase
- A1 : neutre ou retour poussoir
- A2 : retour poussoir ou neutre

Un unipolaire aurait été suffisant
Vous n'est pas obligé de câbler 1 et 2.


Je vous copie ce qui est indiqué sur la fiche du produit que j'ai acheté. Je pensais que c'était donc un unipolaire. 

Référence: R9PCL2S
Description du produit
Caractéristiques principales
  • Gamme: Resi9
  • Nom du produit: Resi9 XP TL
  • Fonction produit: Télérupteur
  • Fonction de l’appareil: Télécommande
  • Description des pôles: 1P
  • Type de commande: Commande manuelle et à distance
  • Type de technologie: Électronique
  • Type de signal de commande: Impulsion
  • Fréquence de commutation: 6 commutations/minute
  • Durée de l'impulsion: 50 ms
  • Type de commande à distance: Bouton-poussoir lumineux 5 mA
  • Signalisation locale Indication: ON/OFF
  • Tension circuit de commande: 230 V CA 50 Hz
  • Courant démarrage alimentation: 11 VA
  • Mode d'installation: Encliquetable
  • Support de montage: Rail DIN
  • Pas de 9 mm: 2
  • Hauteur: 81 mm
  • Largeur: 18 mm
  • Profondeur: 65 mm
  • Couleur: Blanc (RAL 9003)
  • Durée de vie électrique: 200000 cycles (AC-21)100000 cycles (AC-22)
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est vrai que ce n'est pas clair, mais j'ai vu sur le site 1P+N et UNI+N sur le carton
Donc le neutre est coupé aussi.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Pour terminer je viens également de trouver cet avis client avec la caractéristique du produit R9PCL2S :

.......par Tibo - Avis publié le 14/01/2022
Très bon produit, mais ce telerupteur est électronique il faut donc alimenter les borne 1et 3 (230v) pour qu il fonctionne correctement.

....... Caractéristiques techniques du télérupteur Schneider :
Tension de commande : 230 V CA
Tension de puissance : 250 V CA
Calibre : 16 A
Largeur : 2 pas de 9 mm (1 module)
Commande forcée ON/OFF par bouton-poussoir en face avant
Informations importantes pour la mise en oeuvre de ce télérupteur :
Il est obligatoire de :
- Câbler le neutre
- Respecter le raccordement du circuit de commande :
- A1 : phase
- A2 : neutre
- Utiliser la même phase, pour le raccordement de la puissance et de la commande
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans ce cas, vous mettez :
1 : neutre
2 : rien
3 : phase
4 : lampe
A1 : neutre
A2 : poussoir
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Finalement après avoir appelé le service technique qui m'a vendu les télérupteurs il s'avère que les infos du site n'étaient pas correctes car effectivement il s'agit bien de télérupteurs bipolaires.

Après avoir branché les télérupteurs (et tout fonctionne correctement) le cablage est le suivant :

1 - Neutre
2 - Neutre provenant des lumières
3 - Phase (alim disjoncteur)
4 - Phase (retour des lumières)
A1 - Retour des boutons poussoirs
A2 - Neutre

Ces télérupteurs sont équipés d'un bouton qui permet de couper le fonctionnement du télérupteur ou d'alumer les lampes en permanence ou de laisser les boutons poussoirs commander à la façon d'un télérupteur classique.
Ce type d'appareil est également équipé de voyants sur la façade avant qui permettent de connaître la position du bouton de commande.

Merci Carminas pour ce coup de main et bonne soirée.
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est ce que je vous ai dit dès le 1er message.

Mais je ne pensais pas que vous aviez le neutre provenant des lumière. Il aurait pu être commun à d'autre lumières.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Drome
JL12 a écrit:Finalement après avoir appelé le service technique qui m'a vendu les télérupteurs il s'avère que les infos du site n'étaient pas correctes car effectivement il s'agit bien de télérupteurs bipolaires.

Après avoir branché les télérupteurs (et tout fonctionne correctement) le cablage est le suivant :

1 - Neutre
2 - Neutre provenant des lumières
3 - Phase (alim disjoncteur)
4 - Phase (retour des lumières)
A1 - Retour des boutons poussoirs
A2 - Neutre

Ces télérupteurs sont équipés d'un bouton qui permet de couper le fonctionnement du télérupteur ou d'alumer les lampes en permanence ou de laisser les boutons poussoirs commander à la façon d'un télérupteur classique.
Ce type d'appareil est également équipé de voyants sur la façade avant qui permettent de connaître la position du bouton de commande.

Merci Carminas pour ce coup de main et bonne soirée.

Bonjour à tous
J'ai beau relire, je ne comprends toujours pas comment brancher ce foutu télérupteur.

Suivant le message de JL12, où brancher l'autre fil des BP ?

J'ai essayé ce câblage ainsi que je l'ai compris :

1 - Neutre provenant du disjoncteur
2 - Neutre (retour lumières)
3 - Phase provenant du disjoncteur
4 - Phase (alim lumières)
A1 - Boutons poussoirs
A2 - Neutre => Là j'ai branché le second fil des BP... Mais ils sont inopérants !

( Les couleurs servent juste à identifier les "paires" :
Vers disjoncteur
Vers lampe
Vers BP[color=#000000] )[/color]

J'ai déjà cramé un télérupteur "classique" l'autre jour (1 2 A1 A2) que j'avais branché à l'identique de l'ancien... Sauf que j'ai inversé 2 fils par inadvertance...  Donc j'ai racheté celui là, en le prenant silencieux, mais vu le tarif j'aimerais ne pas le cramer aussi !


Par avance merci !

Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Drome
Diantre !

Ce schéma me semble tellement clair !



Je vais donc tester ça...
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Aveyron
Bonjour PRST, 

Effectivement ce schéma semble parfaitement clair par rapport à ce que nous avons pu écrire précédemment. 
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le dimanche 28 avril 2024 à 00h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir