Retour
Menu utilisateur
Menu

Câble U1000 RO2V classe 2 ou pas ? Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 99 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Bonjour.
un câble U1000 RO2V peut il être considéré comme étant de classe 2 (double isolement) et affranchi d'une protection différentielle de 30 mA sachant qu'il sera protégé par le disjoncteur général ENEDIS.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Pycar a écrit:Bonjour.
un câble U1000 RO2V peut il être considéré comme étant de classe 2 (double isolement) et affranchi d'une protection différentielle de 30 mA sachant qu'il sera protégé par le disjoncteur général ENEDIS.

salut
les protection différentielles n'ont rien à voir avec les câbles ni les fils, 
Une protection différentielle 30 mA protège les personnes des contacts directs ou indirects 
Les câbles sont à protéger contre les intensités dépassant leur capacités par des disjoncteurs appropriés.
En sortie disjoncteur enedis les fils doivent avoir leurs sections suivant l'ampérage maxi supportant ces disjoncteurs en général c'est du 60 A donc câble  section obligatoire mini 16mm² direct sans autre protection, 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour,

le câble U-1000 R2V est considéré comme de classe II (je crois que c'est dans un tableau annexe à la norme C15-100). Il me semble que cela permet surtout aux goulottes et chemins de câble notamment métalliques de se passer de dispositif de protection des courants de fuite.

Il faut ensuite intégrer les appareils alimentés. Même si ce câble dessert uniquement des appareils eux aussi classe II, je ne crois pas que cela permette de s'affranchir d'un dispositif de protection différentielle en amont comme déjà souligné par parental25 . Mais ce serait intéressant de confirmer, car sur un plan strictement théorique c'est une question qui ne me semble pas dénuée de raison.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il est bien de classe II

Il peut s'affranchir d'une protection différentielle 30mA pour alimenter les différents tableaux.

En revanche, les circuits terminaux doivent avoir eux une protection différentielle 30mA
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
En fait ce câble servira a alimenter un tableau général (respectant la c 15100) d'un bâtiment annexe situé a 50 m de l'habitation principale.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas de problème donc.

Pensez à
- dimensionner suffisamment le câble pour tenir compte de la chute de tension sur 50m en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin.
- mettre un disjoncteur de calibre adapté au départ du câble

En supposant que le disjoncteur de branchement soit à côté du tableau principal et en tablant sur une chute de tension maxi d'environ 2% qu'il est d'usage de prendre en pareil cas cela donne :
- 10² protégé par un disjoncteur 20A pour 4,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi
- 25² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 25² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 12h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir