Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
tableau triphasé

tableau triphasé

tableau triphasé

tableau triphasé

tableau triphasé

Bonjour a tous.
Je dois tirer une nouvelle ligne pour quelques prises de cuisine
L'abonnement actuel de la maison est en monophasé, je pensais faire ca en 2 tps 3 mouvements...
Sauf qu'en ouvrant mon tableau elec... la maison etait a l'origine en triphasé !!!

Autant je maitrise un peu l'elec (j'ai changé le tableau elec d'un appart et fait l'elec complete d'une maison neuve) mais alors le triphasé...

Il y a un boitier avec les 3 phases qui partent sur les differentes lignes du tableau et je vous ai mis 2 3 photos  de l'ensemble.

Question, pour tirer 2 nouvelles lignes( four et un lot de prises cuisine), je fais comment ? 
Je me pique sur une des 3 phases et le neutre? ou il faut ramener les 3 phases sur mon nouveau disjoncteur differentiel?

Si qqn peut me renseigner...
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
Messages : Env. 500
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
rugby man a écrit:Question, pour tirer 2 nouvelles lignes( four et un lot de prises cuisine), je fais comment ? 
Je me pique sur une des 3 phases et le neutre? ou il faut ramener les 3 phases sur mon nouveau disjoncteur differentiel?
il n'y a pas déjà un départ pour le four et un autre pour les PC cuisine ?
pourquoi tu parles de nouveau disjoncteur différentiel ?

Il alimente quoi le disjoncteur tétrapolaire qui est ouvert sur ta photo ?
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Merci pour ta reponse.
Il y avait bien sûr des prises cuisines et une prise pour la plaque (ou four)
Sauf que je passe d'une cuisine linéaire a une cuisine sur plusieurs pans de mur... D'ou l'obligation de créer 2 nouvelles lignes...

Tu as raison, j'ai tapé trop vite le message, je ne voulais pas parler de disjoncteur differentiel mais de disjoncteur divisionnaire (pour chaque nouvelle ligne...)
C'est quoi le tetrapolaire? celui a droite de la premiere rangée ou a droite de la 2e rangée?
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
Messages : Env. 500
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
rugby man a écrit:C'est quoi le tetrapolaire? celui a droite de la premiere rangée ou a droite de la 2e rangée?

Le disjoncteur ouvert de la 2ème rangée.
Il alimentait un équipement en triphasé probablement et n'aurait plus d'utilité ?

Tetra : 4 ; donc 4 poles 
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Biggrin après a la première rangée ya 4 lignes donc Tetra aussiBiggrin

Heu. Je sais pas trop. Je suis pas sur place avant mi décembre.

Une idée pour faire partir 2 nouvelles lignes sur ce tableau ?
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
Messages : Env. 500
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
rugby man a écrit:Une idée pour faire partir 2 nouvelles lignes sur ce tableau ?

L'idéal serait de tout reprendre ou à minima de mettre un inter diff 30mA par rangée.

Sinon sur la 3ème rangée, tu décales ta prise et tu rajoutes tes 2 disjoncteurs. Tu reprends ph & neutre sur les disj d'à côté.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
A l'origine je voulais mettre des inter diff sur chaque rangée mais d'habitude ce sont des peignes... La, tour part du quadruple bornier...
Donc j'ai le droit de me repiquer en latéral avec de simples fils qui partent du disjoncteur divisionnaire d'à côté ??
Et pour les inter diff je fais pareil? Repiquage latéral?
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
Messages : Env. 500
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
J'ai pas trop d'expérience dans ce domaine précis, mais comme le tableau a été conçu pour du triphasé, il y a un équilibrage de phases.
Donc des repiquages sur Ph1, Ph2 et Ph3 un peu mélangées sur chacune des rangées et repiqués sur ton bornier de répartition tri.
Maintenant que tu es en 220V, l'équilibrage ne rentre plus en compte ; tu peux te repiquer où tu veux ; du moins, c'est ce que je comprends...

Pour les inter diff, ça risque d'être un peu plus compliqué car en général, ils sont implantés sur la gauche de chacune des rangées. Si tu pars sur ce principe, il faut reprendre tout tes repiquages...

Et si tu implantes 1 inter diff par phase, il faudra bien savoir les disj raccordés sur chaque inter diff...

Ton installation est sécurisée par 1 diff 30mA en tête, c'est déjà pas si mal.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Un grand merci à toi pour toutes ces précisions. Si qqn a un autre avis ou une précision a apporter, n'hésitez pas. Et encore merci a toi JC
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
Messages : Env. 500
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Sarthe
Le truc en haut à gauche c'est un différentiel 30mA tétrapolaire,
On devine qu'en haut ses câbles sont branchés directement sur le disjoncteur d'abonné, et sa sortie en bas amène le courant au boitier transparent avec 80 fils qui vont vers les disjoncteurs de chaque circuit.

Branchez deux neutres et deux phases sur ce boitier transparent (ou repiquage sur le disjoncteur d'à côté mais évitez les trucs hasardeux pour les circuits qui passent beaucoup de courant) pour alimenter vos deux nouveaux disjoncteurs (n'importe qu'elle phase elles sont connectées ensembles probablement au niveau du compteur, vérifiez avec un ohmètre).

Pourquoi ajouter un nouveau différentiel ? Tout est déjà en aval du gros 30mA tétrapolaire. Il faut juste vérifier qu'il fonctionne surtout si vous bidouillez l'électricité chez vous.
Messages : Env. 70
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 70 message Sarthe
J'aime bien les deux câbles vert et jaune qui amènent du 220V en sortie du disjoncteur tétrapolaire, il est sympa votre tableau.
Messages : Env. 70
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
reuns86 a écrit:J'aime bien les deux câbles vert et jaune qui amènent du 220V en sortie du disjoncteur tétrapolaire, il est sympa votre tableau.

Je ne sais pas l'age que tu as mais fut un temps le code des couleurs n'était pas le même qu'actuellement...
et ce n'est pas pour autant qu'il soit nécessaire de tout remplacer selon l'évolution des normes
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
tableau elec capot fermé


tableau elec capot fermé

tableau elec capot fermé

tableau elec capot fermé

tableau elec capot fermé



Merci pour ta participation. Je vais donc tester le 30mA tetrapolaire mais il doit fonctionner...
Je vais donc tester dans le boitier transparent si les phases sont bien reliées (je teste la continuité avec le test sonore sur le multimetre c'est bien ca? Si c'est ok je descendrai mes lignes depuis la... (il n'y a plus d'equilibrage de phases car il n'y a plus de triphasé si j'ai bien compris)

Je vous mets des photos boitiers fermé.
Aucune idée de ce qu'alimente le gros tetra en 2e ligne... va falloir que je creuse...
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
Messages : Env. 500
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Sarthe
Faut éteindre le disjoncteur principal avant de tester la continuité (le multimètre a un mode ohmmètre, Omega majuscule) vérifier qu'il y a 0 Ohms entre les 3 phases du boitier bornier transparent, vérifier que tout est en aval du bornier transparent (donc du 30mA tétrapolaire), vérifier que la résistance est infinie entre phase et terre et neutre et terre, brancher le courant et vérifier qu'il y a 230V entre phase et terre et phase et neutre et à peu près 0 entre neutre et terre (s'il sort 50V il faut éteindre certains disjoncteurs pour voir lequel fait du courant induit). On peut brancher une lampe 10W (43mA) entre phase et terre pour tester le 30mA
Messages : Env. 70
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Merci pour les infos. Je connaissais pas le coup de la lampe 10W
Je ferai tout ca a noel quand je serai sur place.
Derniere question et apres je vous laisse tranquilles : je dois brancher un four et 3 prises (micro-ondes, grill pain cafetiere etc...)
sachant que le four ne fonctionnera jamais en meme temps que les autres appareils (petit dej...) faut il separer les 2 lignes?
A l'origine je voulais 2 lignes car je separe toujours le four mais la j'ai un doute pour l'utilité
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
Messages : Env. 500
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

D'un point de vue norme : oui est obligatoire
D'un point de vue pratique : oui car même si ce ne sera pas souvent, vous ne pouvez pas dire que cela j'arrivera jamais

Je vous donne quelques exemples ou four et petit déj peuvent cohabiter :
- vous faites un truc avec une cuisson longue durée 4 ou 5 heures
- vous avez des jeunes qui se lèvent pour le petit déj à 11H
- vous avez besoin de faire une pyrolise en urgence le matin avant d'utiliser le four pour la cuisine
- vous avez une fête avec besoin de cuire au four d'avance dès la matin un certain nombre de préparations
...

Et si ce n'est pas vos usages à vous, peut être un autre futur occupant du logement ?
Une installation électrique doit être conçue pour toute la vie d'une habitation, avec ses occupants successifs
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Bon. Petit retour.
Les 2 lignes ont été tirées, tout est ok
Un grand merci !
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
Messages : Env. 500
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 10h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir