Retour
Menu utilisateur
Menu

Atlantic Alféa Excellia HP ERR 356

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 657 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loire
Bonjour,

Il y a un code d'erreur 356 sur ma pompe à chaleur Atlantic Alféa Excellia HP ainsi que sur la télécommande Navilink A59. Et donc le système de chauffage ne fonctionne pas. La pression est bonne, j'ai essayé de réinitialiser la Navilink A59 plusieurs fois mais rien ne se passe. Je ne trouve rien sur l'erreur 356 sur internet, pouvez vous m'aider svp ?

Merci d'avance. Vous trouverez des photos ci dessous.




Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 10 message Loire
Si ça peut aider certains j'ai trouvé que l'erreur 356 est due à un problème de débit insuffisant. Il faut vérifier l'ouverture des vannes de l'installation et vérifier le câblage du débitmètre. Encore faut-il comprendre... J'ai purgé les radiateurs. Deux avaient pas mal d'air, depuis l'erreur ne s'affiche plus. Malheureusement, le chauffage ne s'est toujours pas remis en route. Mon unité extérieur WOYG160LJL ne se met pas en marche, les ventilateurs ne tournent pas. Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Loire
Nous sommes le lendemain et l'erreur 356 s'affiche à nouveau... Je ne sais pas quoi faire. Merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Il est de combien le débit ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Loire
Bonjour, je ne sais pas. Comment est-ce que je le mesure ?
Capnawak a écrit:Bonjour
Il est de combien le débit ?
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Il me semble que c'est lisible quelques part dans la régulation, mais je ne pourrai pas vous dire où cela fait un moment que je n'ai pas croisé cette machine
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,

Je présume que c'est la HP AI.

Il faut passer en mode installateur.



Puis ensuite, tableau de bord puis état du système.

La ligne correspondante est en jaune.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Loire
Merci beaucoup pour vos messages !
Alors je suis allé voir le mode installeur, voici le tableau de bord :


Mais entre temps j'avais bidouillé un peu tout ça et le chauffage s'est remis à marcher, toujours pas d'erreur 356 à signaler pour le moment, je guète quand même...

Si ça peut aider certains, j'ai bidouillé ce bouton :

Je l'ai mis sur "air 10 min." en me disant que ça ferait une sorte de purge et apparemment ça a fonctionné.
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonjour,

Vous êtes à la vitesse maximale du circulateur, c'est volontaire ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Loire
Minasu a écrit:Bonjour,

Vous êtes à la vitesse maximale du circulateur, c'est volontaire ?

Bonjour,
Merci pour votre remarque.
Il était réglé comme ça mais si c'est pas bon je préfère le modifier, à combien dois-je le mettre pour que tout fonctionne mais que ça ne consomme pas trop ?
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Au débit nominal.
Pour votre groupe 16kw le débit nominal = 45,8L/min
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour, 
Comme j'ai la meme erreur 356, j'aimerais savoir si le reglage manuel du circulateur a réglé le problème pour Loys B ?
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Loire
Bonjour,
Je n'ai plus l'erreur depuis que j'ai purgé la totalité du système, ainsi que nettoyé le filtre qui se trouve en dessous de la pompe à chaleur.
Si ça peut vous aider j'ai eu l'occasion de discuter avec un chauffagiste qui m'a expliqué que cette erreur de problème de débit est parfois à cause des installateurs qui font exprès de ne pas ouvrir certaines vannes au maximum pour qu'avec le temps elles s'encrassent et donc que les clients appellent pour la panne et payent un maximum d'argent pour pas grand chose au final... Il suffit alors de vérifier si toutes les vannes sont bien ouvertes au maximum pour établir un vrai débit.
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Finistere
Loys B a écrit:Bonjour,
Je n'ai plus l'erreur depuis que j'ai purgé la totalité du système, ainsi que nettoyé le filtre qui se trouve en dessous de la pompe à chaleur.
Si ça peut vous aider j'ai eu l'occasion de discuter avec un chauffagiste qui m'a expliqué que cette erreur de problème de débit est parfois à cause des installateurs qui font exprès de ne pas ouvrir certaines vannes au maximum pour qu'avec le temps elles s'encrassent et donc que les clients appellent pour la panne et payent un maximum d'argent pour pas grand chose au final... Il suffit alors de vérifier si toutes les vannes sont bien ouvertes au maximum pour établir un vrai débit.

Bonjour Loys,

Tout d'abord je voulais savoir si vous avez reussi à solutioner votre probleme. 
J'ai essayé la manip de purge sur le circulateur sans grand succes, malheuresement. Pour info la Pac a été installée hier... ça commence déjà. 
De quels types de vannes parlez vous. Je vois bien la vanne de remplissage d'eau mais pas les autres. 
En vous remerciant a bientot. 
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Loys B a écrit:Bonjour,
Je n'ai plus l'erreur depuis que j'ai purgé la totalité du système, ainsi que nettoyé le filtre qui se trouve en dessous de la pompe à chaleur.
Si ça peut vous aider j'ai eu l'occasion de discuter avec un chauffagiste qui m'a expliqué que cette erreur de problème de débit est parfois à cause des installateurs qui font exprès de ne pas ouvrir certaines vannes au maximum pour qu'avec le temps elles s'encrassent et donc que les clients appellent pour la panne et payent un maximum d'argent pour pas grand chose au final... Il suffit alors de vérifier si toutes les vannes sont bien ouvertes au maximum pour établir un vrai


Bonjour
D’expérience ce sont surtout de installations avec une hydraulique sous dimensionnée, pour que l’installateur puisse faire des économies de bout de chandelle, mais grosse galère pour le client après pour avoir une installation équilibrée / équilibrable donc réellement fonctionnelle. 
D’ailleurs si c’est ouvert à fond c’est à coup sur une hydraulique mal voir non calculée, et votre chauffagiste a préféré vous donner une explication gentille. 

@Pierre Vous avez quelque chose de fermé dans l’installation. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Pour résoudre le problème il faut modifier certains paramètres du compresseur tout simplement.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 02h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir