Pression circuit chauffage PAC Daikin Altherma 3

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 260 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour à toutes et tous,
 
Je souhaiterais savoir quelle est la plage optimale de pression (à froid et à chaud) pour ma PAC Daikin Altherma 3.

J'ai observé la pression sur l'écran digital pendant plusieurs périodes de chauffe (circulateur en route) et de pause (circulateur à l'arrêt) et il indique 1,2 bars avec circulateur et 0,8 bar sans circulateur.

Le dernier réglage a été fait en juin 2021 par le chauffagiste juste avant la livraison de la maison (maison neuve et donc PAC neuve) quand il avait changé un radiateur qui était rayé.

J'ai lu beaucoup de posts où il est indiqué qu'en moyenne la pression doit être maintenue entre 1 et 1,5 bars mais il n'est pas clairement précisé si c'est avec le circulateur en route ou à l'arrêt (ce qu'on entend par "chaud" ou "froid" je suppose).

Je suis dans une maison à étage comblé et le point le plus haut du circuit (les radiateurs de l'étage car au RDC c'est un plancher chauffant intégral) se trouve au maximum à 2 mètres au dessus de la PAC qui est juste en dessous dans le garage.

Je précise ce point car j'ai compris que la pression optimale se déterminait par l'amplitude maximale en hauteur du circuit de chauffage, qui chez moi est donc réduite.

J'ai lu aussi que trop de pression pouvait être mauvais pour l'installation et que les apports d'eau additionnelle encrassait le circuit plus rapidement (à cause de l'oxygène), mais aussi qu'une pression un peu basse pouvait à la longue fatiguer le circulateur.

Du coup je ne sais pas si je dois laisser comme ça pour l'instant ou ajouter un peu d'eau dans le circuit pour remonter la pression (j'ai bien repéré les deux vannes rouges avec le disconnecteur au milieu qui comporte une évacuation en dessous).

Quel est votre conseil ? Remettre un peu d'eau ou attendre (sachant que si la pression devient trop basse la PAC se mettre d'elle-même en sécurité) ?

Aussi, si je rajoute de l'eau dans le circuit, je dois d'abord arrêter le chauffage et laisser refroidir ?(pas idéal en ce moment avec le froid rigoureux... )

Et dans ce cas, à quelle pression (à "froid" et sans circulateur en route donc) dois-je mettre le circuit ?

Désolé pour ces questions qui peuvent sembler un peu simplistes mais je ne connais pas grand-chose en matière de chauffage central...

Sinon, il faut reconnaître que la PAC Daikin Altherma 3 fonctionne très bien une fois qu'on a optimisé tous les réglages, je n'y ai pas touché depuis octobre 2021 (je ne l'arrête jamais même en été) et ce sont les thermostats radio qui font tout le travail. 

Merci beaucoup par avance pour vos conseils.

Belle journée à vous et à bientôt,

Yves
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

Je vois que personne ne se lance à vous répondre alors je vais vous dire ce que je mets comme pression sur ma Daikin Altherma.
Pour avoir discuter avec un chauffagiste lors d'un entretien de chaudière au gaz, celui me disait qu'une pression de 1,2 bar est largement suffisant on doit monter la pression un peu plus lorsque on a un ou deux étage. une bonne valeur pour vous serait donc 1.4 -1.5 bar.
Pression à froid ou à chaud quand le circulateur fonctionne ? En effet sur ma Daikin la pression est moins élevé à froid au alentour de 1 et lorsque le circulateur fonctionne ça monte à 1,4b

Je n'arrête pas la PAC pour remettre de l'eau dans le circuit, je vérifie juste son état (froid/chaud) et j'ajoute selon son besoin (1 et quelques ou 1,4) en surveillant la pression lorsque j'ouvre les vannes, parce que cela va vite à monter en pression, mais comme évidemment je ne peux pas à la fois être sur l'écran et sur la vanne, je fais par à coup : j'ouvre 10 secondes, je ferme, je vérifie et je réitère si besoin.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour,

Pour ma PAC je suis à 1,3/1.5 circulateur à l'arrêt et 1.8/2 circulateur circuit direct en fonctionnement, mais si le circulateur du circuit mélangé fonctionne seul je suis également à 1,3/1,5 ce qui est, je pense du à la position de la prise de pression. Pas d'étage, 2 zones de PC de plein pied.

Devrais-je baisser la pression, quel effet si c'est un peu trop ?

J'en profite pour poser une autre question : A quelle pression d'air doit être le vase d'expansion ? 1,5 comme indiqué dessus

Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, je viens de me faire installer une pompe à chaleur de marque Daikin altherma 3, la pression est réglée à 1,5 bar mais je ne comprends pas dès que le circulateur du module hydraulique se met en route. La pression chute à 1 bar.
Vous pensez que la sonde a un problème ? Car dès que le circulateur s'arrête, la pression remonte et je n'arrive pas à comprendre ce phénomène.
Je vous remercie beaucoup si vous pouvez m'éclairer.
Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour, pseudo]David54300[/pseudo

Si la pression revient à la même valeur lorsque le circulateur est à l'arrêt, pas d'inquiétude.

Quand le circulateur est à l'arrêt le circuit étant fermé la pression est identique en tout point de ce circuit.

Lorsque le circulateur est en fonctionnement le liquide ce déplace et la pression n'est plus identique en tout point du circuit.

En aval du circulateur la pression est plus importante et en amont la pression est moindre.

Dans votre cas la prise de pression doit être en amont du circulateur.

Si la prise de pression est en aval du circulateur alors ....?
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 200 message Drome
Bonjour
J'ai aussi une Altherma 3 BT ( 8 kw) avec un seul plancher chauffant. Le phénomène de baisse de pression est identique. D'après un spécialiste de DAIKIN, il ne faut pas s'inquiéter. Pression constatée sur la PAC 0,9 bar en moyenne peut descendre à 0,8. Et sur le vase d'expansion ( 10 l) situé à côté de la PAC un peu plus en hauteur, j'ai 1,2. Lorsque je monte la pression du vase à 1,5, la PAC affiche 1,2. Ecart constant entre les 2 de 0,3 bar.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
En gros, si c'est pris un aval du circulateur, ça crée une dépression sur les mesures, si j'ai bien compris, donc je n'ai pas à m'inquiéter, tout fonctionne bien mais je voulais être sûr pour ne pas avoir de problème.
J'ai préféré demander car ils sont partis sans rien configurer, c'est moi qui ai fait les réglages qui ai mis en loi d'eau. Je ne sais pas si j'ai fait au mieux, mais ça a l'air de marcher pas trop mal, je consomme environ 12 kWh par jour en ce moment la nuit il fait 2 ou 3° et la journée un peu plus de 10 pour 140m2. je sais qu'il est surdimensionné pour le moment, mais j'ai eu une extension et au final j'aurai 200 m². Je pense que ça devrait aller.
Pour faire monter la pression à 1,5 bar j'ai dû acheter une pompe à test d'effort pour faire monter la pression manuellement sur le circuit fermé, car dans mon réseau de mon village, je n'ai même pas un barre de pression.. normalement ce n'est pas moi qui aurais dû m'occuper de ça mais bon..
Je vous remercie beaucoup.
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis avant-hier à 23h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir