Changement suite à mauvaise répartition

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.476 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60000 message
Bonjour !

Mon électricien n'a pas eu l'idée de regrouper et isoler mes prises électriques extérieures sur un seul disjoncteur.
Elles sont l'une avec les prises du salon et l'autres avec les prises de la buanderie.
De plus, mon électricien m'a recommandé de ne pas préciser que j'avais un congélateur car sinon il se verrait obligé de le mettre sur un circuit séparé ce qu'il juge inutile.

Mon problème est que ma prise de congélateur se retrouve avec une prise extérieure. Si je dois m'absenter, je ne pourrai donc pas faire sauter la prise extérieure....

Je souhaiterais dissocier ces deux circuits. Pensez-vous que ce soit possible et difficile à faire ?

Merci pour votre avis. Smile
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
Caldhera a écrit:Bonjour !

Mon électricien n'a pas eu l'idée de regrouper et isoler mes prises électriques extérieures sur un seul disjoncteur.
Elles sont l'une avec les prises du salon et l'autres avec les prises de la buanderie.
De plus, mon électricien m'a recommandé de ne pas préciser que j'avais un congélateur car sinon il se verrait obligé de le mettre sur un circuit séparé ce qu'il juge inutile.

Mon problème est que ma prise de congélateur se retrouve avec une prise extérieure. Si je dois m'absenter, je ne pourrai donc pas faire sauter la prise extérieure....

Je souhaiterais dissocier ces deux circuits. Pensez-vous que ce soit possible et difficile à faire ?

Merci pour votre avis. Smile


prise à part et circuit spécialisé pour le congélo Wink
on afait refaire chez moi...
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Exact, c'est hors norme ton installation. Chez moi les prises congélateurs, lave linge et sèche linge par ex. sont sur des disjoncteurs séparés.
Qu'il regroupe la prise extérieure avec une autre pourquoi pas, mais au moins qu'il respecte les normes...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !

http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Val D'oise (95)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Est-il obligé de prévoir une prise congélateur ?
Mon contructeur n'a volontairement pas voulu faire apparaitre le congélateur sur les plans...
et quand j'en ai parlé à mon émectricien, il m'a répondu qu'il ne fallait surtout pas le dire sinon il lui falalit mettre un circuit dédié et plus-value...
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
De toute façon je vais réserver un article très spécial à mon électricien sur mon blog dès que j'aurai plus de temps...
Je vais appeler Consuel pour les aviser des pratiques de mon électricien également.
Messages : Env. 60000

 
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Caldhera a écrit:Est-il obligé de prévoir une prise congélateur ?
Mon contructeur n'a volontairement pas voulu faire apparaitre le congélateur sur les plans...
et quand j'en ai parlé à mon émectricien, il m'a répondu qu'il ne fallait surtout pas le dire sinon il lui falalit mettre un circuit dédié et plus-value...

Là tu t'es fait .... par ton constructeur.
Est-ce que c'est la seule ou il n'a pas non plus précisé les machines à laver et autres fours / plaques de cuisson ?
Encore une façon de sous évaluer le prix en contournant les normes... Vu que ce n'est pas précisé sur le plan, ton constructeur pourra dire que tu n'avais rien dit et tu n'auras pas de recours car pas d'écrit ! Mad
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !

http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Val D'oise (95)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Et oui... le retse est précisé et c'est tout à fait volontairement que le congélateur a été omis.

Maintenant, il me reste à savoir si prendre une prise de la buanderie et l'isoler sur un différentiel 30mA est quelques chose de simple ou pas...
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
Si tu voyais mon schéma électrique, il n'a pas procédé pièce par pièce mais j'ai des prises d'une même chambre sur plusieurs disjoncteurs !
C'est navrant... et tout sauf professionnel.
Toutes les prises de mon plan de travail sont sur un même disjoncteur.
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
Je viens de reprendre mon schéma électrique et bien, à le voir il n'est pas à la norme.
J'ai des disjoncteur 10A pour l'éclairage alors que la norme prévoit du 20A et j'ai 9 socles sur un disjoncteur 20A alors que la norme en prévoit 8 au maxi. Ca va barder !
Messages : Env. 60000

 
Env. 2000 message Landes
NFC 15-100 page 430 :

En effet les circuits extérieurs sont soumis à des risques plus importants dus aux conditions d’environnement plus sévères, leur mise hors service ne doit pas affecter les
circuits internes avec les conséquences citées ci dessus (mise dans l’obscurité par exemple).


Fais valoir la norme auprès de ton électricien, il est hors la loi sur ce coup-là, par contre rien ne l'oblige à regrouper les prises d'une chambre sur un même disjoncteur.
Messages : Env. 2000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Merci !
sinon, mes plans d'execution précsient bien le sèche linge et je n'ai pas de circuit dédié pour cela.

J'appelle consuel demain, car il semblerait vraiment que beaucoup de choses soient hors normes.
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
Caldhera a écrit:Merci !
sinon, mes plans d'execution précsient bien le sèche linge et je n'ai pas de circuit dédié pour cela.

J'appelle consuel demain, car il semblerait vraiment que beaucoup de choses soient hors normes.


Consuel ne te diras rien du tout....
j'ai testé et Rolleyes dans les choux... une lettre type pour te répondre que c'est au cst d'appliquer la norme... pas à eux Laugh
il ne gère que la sécurité... le reste ben .. tu t'en sers de PQ Happy

si tu veux la norme complète, fais coucou Laugh
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Haute Garonne
Lave-vaiselle, lave-linge, congélateur, four, plaques de cuisson, prises extérieurs
tout ca doit etre en circuit dédié sinon ce n'est pas à la norme.

De plus, il doit y avoir au mois 3 circuits spécialisés (en plus des circuits prises et lumière) dans la cuisine dont le fameux 32A.

Les circuits des prises non spécialisés des prises de la cuisine ainsi que les lumière peuvant comprendre des prises et lumières d'autres pièces.
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Le Consuel ne doit être donné que si l'installation est conforme à la norme.
S'il le faut, je vais demander à consuel de vérifier la conformité de l'installation.
En effet, consuel ne le fait pas par défaut mais si je suis bien renseignée le fera sur ma demande.
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
Caldhera a écrit:Le Consuel ne doit être donné que si l'installation est conforme à la norme.
S'il le faut, je vais demander à consuel de vérifier la conformité de l'installation.
En effet, consuel ne le fait pas par défaut mais si je suis bien renseignée le fera sur ma demande.


payant le déplacement de consuel...et voilà ce que me répond consuel dans son courrier :
...." Nous nous permettons de préciser, suivant les dispositions du décret n° 721120 du 14 décembre 1972, modifié par décret du 6 mars 2001, que l'attestation de conformité soumise au visa de notre organisme est une attestation de conformité AUX REGLES DE SECURITE EN VIGUEUR et non une attestation de conformité de l'ensemble des dispositions de la norme NFC 15-100. Concernant les autres dispositions de la norme, il s'agit du Code de l'Urbanisme et de la Construction, pour lequel nous ne sommes pas mandatés. En outre, un inspecteur du réseau Consuel à visité votre construction dans le cadre du label PROMOTELEC et un compte rendu à été transmis.
Le cahier de prescription du label PROMOTELEC indique que les dispositions fixées par la norme NFC 15-100, d'application obligatoire, ne sont pas prise en compte par ce label".....

ce qui veux dire en gros que consuel et promotelec se foutent totalement que la norme ne soit pas respectées Laugh puisqu'il est passé chez moi le gars consuel Dry

esaie quand même mais c'est avec ton cst qu'il faut te battre Wink
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Je pense que Consuel se défile...

Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, relatif au contrôle et à l’attestation de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur, intégrant les modifications du décret n° 2001-222 du 6 mars 2001

Art. 1er.– Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension
par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux
prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur
pour le type d'installation considérée :
- toute nouvelle installation électrique à caractère définitif située
dans une construction nouvelle et alimentée sous une tension
inférieure à 63 kilovolts ;
...

Lorsque la rénovation n'a été que partielle, l'attestation mentionne
les circuits électriques de l'installation au sens de la norme
NF C 15-100 dont elle atteste la conformité
; lorsque certains circuits
n'ont été que partiellement rénovés, l'attestation précise les parties
de ces circuits qu'elle ne couvre pas. L'attestation précise également
que les circuits ou les parties de circuits rénovés sont compatibles,
du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées.


Autant, consuel doit se moquer du nombre de prises par pièce puisque la sécurité n'intervient pas à ce niveau, autant la puissance des disjoncteurs installés et le nombre de socles par disjoncteur concerne directement la sécurité et donc consuel.
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
Caldhera a écrit:Je pense que Consuel se défile...

Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, relatif au contrôle et à l’attestation de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur, intégrant les modifications du décret n° 2001-222 du 6 mars 2001

Art. 1er.– Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension
par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux
prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur
pour le type d'installation considérée :
- toute nouvelle installation électrique à caractère définitif située
dans une construction nouvelle et alimentée sous une tension
inférieure à 63 kilovolts ;
...

Lorsque la rénovation n'a été que partielle, l'attestation mentionne
les circuits électriques de l'installation au sens de la norme
NF C 15-100 dont elle atteste la conformité
; lorsque certains circuits
n'ont été que partiellement rénovés, l'attestation précise les parties
de ces circuits qu'elle ne couvre pas. L'attestation précise également
que les circuits ou les parties de circuits rénovés sont compatibles,
du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées.


Autant, consuel doit se moquer du nombre de prises par pièce puisque la sécurité n'intervient pas à ce niveau, autant la puissance des disjoncteurs installés et le nombre de socles par disjoncteur concerne directement la sécurité et donc consuel.


ben je peux t'assurer que mon tableau n'était pas "comme il faut" puisque refait l'an dernier, et que c'est passé comme une lettre à la poste chez Consuel lors de la visite du gars Laugh
l'électricien n'a pas passé 2 jours chez moi pour rien Rolleyes , il a remis les PC manquantes soit, mais il a aussi refait un ti peu le tableau et changé ce qui n'était pas correct......ou oublié Rolleyes et Consuel n'a pas pipé lors de sa "visite" Dry
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Dans la série, j'ai les câbles TV et téléphoniques de 3 pièces à l'étage qui sont inutilisables car les câbles sont trop courts et bien planqués dans le tableau de communication. Je ne l'avais pas vu, n'ayant pas décompté tous les câbles. je pensais que tout y était.
Connaissez-vous le texte de norme qui donne la réserve de longueur de câble minimale à laisser pour le câblage ?
Merci !
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
Alors mon élec ne refait rien...
Mes prises extérieures resteront avec celles du salon et du garage. La norme préconise seulement et n'impose pas de les isoler.
Nous sommes très déçus des prestations de notre électricien. On lui a fait confiance pour faire une répartition intelligente. On a eu tort.
Quant à Consuel et la norme... on s'assoit sur certains points.
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
Caldhera a écrit:Alors mon élec ne refait rien...
Mes prises extérieures resteront avec celles du salon et du garage. La norme préconise seulement et n'impose pas de les isoler.
Nous sommes très déçus des prestations de notre électricien. On lui a fait confiance pour faire une répartition intelligente. On a eu tort.
Quant à Consuel et la norme... on s'assoit sur certains points.



ben... Crying

tu sais avant que tout le monde respecte telle ou telle norme, il tombera des curés à cheval sur les bonnes soeurs Happy

que ce soit céquami, consuel , norme NF et autres con*neries de ce type.... faut pas compter sur eux pour faire la "police" hélas...

chez nous ça s'est réglé par voie diplomatique (les autres problèmes en cours aussi, il faut le dire Cool ).... ça dépends des "Hommes"....et de leurs bons vouloir et ausssi de la manière dont ça s'est passé auparavant pendant le construction... Sad

ton elec est un idiot... mauvaise pub = clients en moins et c'est tant mieux Dry
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Quand j'aurai plus de temps, je détaillerai son travail sur mon blog...
Messages : Env. 60000

En cache depuis avant-hier à 12h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir