Dimensionnement Évacuation PVC 160mm

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 127 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Bas Rhin
Bonjour, 

Je suis entrain de construire ma maison et je dois me charger des évacuations PVC dans le vide sanitaires. (80cm) tout à l'égout. 

C'est une maison plain pied 125m2 , avec 2 douches, 2 WC, 1 baignoire

Le syndicat des eaux me demande que tous les tuyaus PVC horizontaux dans le vide sanitaire soit en diamètre 160mm.
(Sachant que vu que c'est du plain pied, quasiment la totalité sera en 160mm).

Je n'ai jamais vu une maison individuelle avec un diamètre aussi gros. D'habitude c'est que je vois c'est en 100 ou 110mm.

Le mec du syndicat des eaux me confirme que pour les parties horizontale, il faut du 160, c'est la règle. 

Qu'en pensez vous ? Je trouve cela énorme ! 
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonsoir,
Pas connaissance d'un quelconque Dtu ou d'une règle mentionnant un diamètre ø160 pour des pvc posés horizontalement.
Faudrait qu'il vous donne plus d'informations. Un texte ou Dtu ou une norme.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Carcassonne (11)
C'est n'importe quoi. À la limite en 125 pour avoir de la marge si ils veulent...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Carcassonne (11)
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Non, surtout pas de 160, la surface mouillé du tuyau sera trop importante, la vitesse sera réduite avec risque de dépôt des matières solides, donc bouchage des réseaux assuré.
Votre gars vous raconte n'importe quoi, le dtu prends en compte un débit par équipement et un coefficient de simultanéité (tous les équipements n'evacuent pas en même temps).
Le WC qui est l'équipement le plus important en evacuation (1,5 l/s), il en faut 6 pour passer en diamètre 125.
En général, seul le branchement au tout à l'égout est en 160. Ce qu'il y a avant peu rester en diamètre 100 (93 intérieur) sans problèmes.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
Merci à vous c'est bien ce que je pensais, ça me rassure.
Vu qu'il me disait que ça fait 40 ans qu'il fait ça et que toute les maisons sont comme ça je commençais à douter..

J'en ai parlé également à mon entourage dans le bâtiment et tous confirment que le 160 ne sert à rien et même pire, peut ralentir le filé d'eau.

Encore merci a vous 
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Aude
Richard45 a écrit:Non, surtout pas de 160, la surface mouillé du tuyau sera trop importante, la vitesse sera réduite avec risque de dépôt des matières solides, donc bouchage des réseaux assuré.
Votre gars vous raconte n'importe quoi, le dtu prends en compte un débit par équipement et un coefficient de simultanéité (tous les équipements n'evacuent pas en même temps).
Le WC qui est l'équipement le plus important en evacuation (1,5 l/s), il en faut 6 pour passer en diamètre 125.
En général, seul le  branchement au tout à l'égout est en 160. Ce qu'il y a avant peu rester en diamètre 100 (93 intérieur) sans problèmes.

Ce qui est ironique, c'est que l'inverse est possible concernant la robinetterie, a cause du diamètre de tuyau trop faible de 40 mm que l'on trouve le plus fréquemment en France, le métier de plombier a encore de beaux jours devant lui 
Messages : Env. 20
Dept : Aude
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 01h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir