Retour
Menu utilisateur
Menu

Répartition Tableau Triphasé 15KVA

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 77 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour, actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé.
Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit à un contrat à 15 kVA.
J'ai réalisé sous Excel la répartition des circuits sur le nouveau resi9 que j'ai commencé à installer.
Pouvez-vous me dire si la répartition est correcte ?
Merci pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous avez 2 plaques ? et 2 PAC ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Oui il y a 2 plaques et 2 fours sachant que l'actuelle cuisine sera transformé en buanderie en gardant l'équipement actuel four et plaque de cuisson donc ils serviront rarement.
Oui il y a 2 PAC air/air Daikin 4 sorties 8KW
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Hautes Pyrenees
En résumé, il y aura une buanderie avec 1 four et 1 plaque qui serviront rarement et une cuisine avec 1 four et 1 plaque utilisés quotidiennement.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Du coup, la répartition est-elle bonne ?
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Oui ca semble pas mal.
Mais gardez du mou dans les fils pour pouvoir déplacer un circuit d'une phase à l'autre au cas où.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Ok dac, concernant les congélateurs et frigos est-il utile d'avoir un disjoncteur à rearmement automatique ? j'ai vu que ça existé chez Legrand.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est interdit sur les installations domestiques
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 20h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir