Bonjour à tous, 

Je renove complètement l'électricité chez moi et le temps de refaire tout à neuf je me suis branché directement derrière le DB pour avoir un peu de courant. 

Je remarque que même si le disjoncteur de branchement EDF est coupé j'ai des étincelles quand je frotte la phase et la terre... et rien entre phase et neutre pourtant le DB et bien coupé.

Quand je touche les bornes séparément à main nu j'ai des coup de jus aléatoirement pas a chaque fois, elle son assez faible ça fait sursauter on le sens mais ça fait pas extrêmement mal.

Mon DB et très ancien il date des années 70 j'ai pensé qu'il ne fonctionnait pas correctement mais à ce moment je devrais avoir des coup de jus plus important non ? 

Avez-vous une idée de quoi ça peut venir ? 

Je vous laisse une photo du DB di ça peut aider. 

Merci à vous. 

Messages : Env. 100
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 600 message Vendee
Bonjour,
Prenez un multimètre et mesurez les différences de potentiels entre phase neutre et phase terre et neutre terre vous serez fixez.
Aussi bien vous avez un retour pas le neutre ou la terre... mais sans mesurer c'est compliqué et inconscient...
De plus testez comme ça c'est un peut dangereux... sans 30mA vous pouvez restez collé ou même faire une fibrillation auriculaire, entrainant une tachyarythmie et donc la mort pure et simple mais faite comme vous voulez c'est toujours embêtant pour ceux qui restent pas ceux qui partent... Mad
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Vous dites vous être branché ""derrière"" le disjoncteur , mais qu'entendez vous par ""derrière"" ?? , vous avez démonté le panneau de comptage ?? , une photo de l'endroit où vous avez du courant serait bien venue.
Vous nous faites trembler
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Doubs
totonenabou a écrit:Bonjour,
Prenez un multimètre et mesurez les différences de potentiels entre phase neutre et phase terre et neutre terre vous serez fixez.
Aussi bien vous avez un retour pas le neutre ou la terre... mais sans mesurer c'est compliqué et inconscient...
De plus testez comme ça c'est un peut dangereux... sans 30mA vous pouvez restez collé ou même faire une fibrillation auriculaire, entrainant une tachyarythmie et donc la mort pure et simple mais faite comme vous voulez c'est toujours embêtant pour ceux qui restent pas ceux qui partent... Mad

Bonjour, 

Je vais essayer de mesurer avec un multimètre voir les valeurs exacte que j'ai. 

Vu que j'ai pas mesurer je sais pas si j'ai une valeur entre le neutre et la terre mais rien constaté de ce côté là (pas d'étincelles), c'était plutôt entre la phase et la terre que j'ai eu des étincelles et rien entre phase et neutre... 
J'ai pas de 30ma sur mon installation juste le 650ma de EDF qui n'es plus au norme également qui doit être à 500mA, je vais demander à Enedis. 

Je refais mon installation justement pour remettre au norme avec des inter differenciel et tout ce qui suit. 

Pour le moment pour pas prendre de risque j'ai coupé le disjoncteur EDF même si que j'ai un doute sur le fait qu'il coupe exactement le courant. 

Que dois-je faire pour pas prendre de risque le temps des travaux ?
Actuellement je me suis branché depuis le bas du disjoncteur EDF jusqu'à un disjoncteur 16A et de la j'ai branché 2 prise et un luminaire.  (pour dépanner et avoir du courant) 
Messages : Env. 100
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Doubs
poiluu a écrit:Bonjour
Vous dites vous être branché ""derrière"" le disjoncteur , mais qu'entendez vous par ""derrière"" ?? , vous avez démonté le panneau de comptage ?? , une photo de l'endroit où vous avez du courant serait bien venue.
Vous nous faites trembler

Bonjour, 

Non, je n'ai biensur pas touché au tableau en bois qui est la propriété de EDF.
je suis venu me brancher en bas du disjoncteur EDF sue la partie non plomber.

Messages : Env. 100
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Disjoncteur COUPE
Branchez une ancienne ampoule entre phase et terre puis entre phase et neutre.
Elle ne doit jamais s'allumer. Si elle s'allume , le disjoncteur a un défaut , donc à signaler au fournisseur d'énergie.
Bien sûr quand vous avez fait ces essais , si elle ne s'est jamais allumée , remettez le courant pour vérifier que votre lampe fonctionne bien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Doubs
D'accord, je fais ça en rentrant du travail et j'essaie de mesurer avec un multimètre également puis je vous tiens au courant.
Messages : Env. 100
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Je ne suis pas électricien, mais à mon sens faire quoi que ce soit sur un réseau électrique sans différentiel 30mA n'est pas une bonne idée, ne serait-ce que pour rester en vie.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Doubs
Mon installation actuelle n'avait à la base pas de 30mA, cela a été précisé sur le rapport du diagnostic de vente. 

Je vais tout refaire l'installation au norme mais il me faut du courant le temps de le faire d'où mon installation sans 30mA.(car j'en ai pas actuellement)

Mais mon soucis est que même si le disjoncteur EDF est coupé je me retrouve avec du courant faible mais présent, je ne comprends pas pourquoi ni comment c'est possible à part si mon disjoncteur EDF est défectueux.

Je vais essayer cette après-midi la méthode de @poiluu et @totonenabou.
Messages : Env. 100
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Doubs
J'ai fait les essais, je pense avoir un gros soucis: 

Disjoncteur allumé:
Entre phase et neutre 240v
Phase et terre 240v
Neutre et terre 1.5v


Disjoncteur coupé, la ça devient bizarre:

Entre phase et neutre 76v ???
Phase et terre  240v
Neutre et terre 90v

Les mesures son fait sur la barrettes de terre coupé du reste du logement donc pas de fuite sur un lave linge ou autre...

J'ai de la tension même avec le disjoncteur EDF coupé.

Ce qui me semble encore plus bizarre c'est que j'ai 1.6v Entre neutre et terre avec le disjoncteur allumé alors que fermé j'ai 90v ??

Je ne comprends plus grand chose help me svp !

Les phots sont celle avec le disjoncteur sur OFF. 





Messages : Env. 100
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Oui la bizarre!

J'ai déjà vue des choses bizarre mai pas de ce genre!

Suggestion;

planté un piquet métalique dans la terre,
brancher dessus un fil électrique pour aller au disjoncteur EDF,
et connecter votre multi mètre entre ce fil et la borne de terre.

J'ai déjà vue du courant qui remontais pare la terre.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir
90v entre neutre et terre disjoncteur coupé s'expliquent car vous trouvez la"phase " en série avec un appareil.La "phase " que vous avez , j'aurais aimé savoir si c'est une vraie phase ou bien des effets capacitifs.On aurai pu le savoir si vous aviez fait le test avec une ampoule ce qui aurai donné des indications supplémentaires. Les indications données par une ampoule ne sont pas les mêmes que celles d'un voltmètre. Ce que vous avez fait est bien mais pas suffisant
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Et faite un test comme la suggérer Monsieur Poiluu,

[ Branchez une ancienne ampoule entre phase et terre puis entre phase et neutre ]

ci possible dans les 50 W, l’ampoule.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Doubs
D'accord je vais essayer avec une ampoule demain et je vous redis.

Mais j'ai pas compris ce que tu voulais dire par :
vous trouvez la"phase " en série avec un appareil.La "phase " que vous avez

Peux-tu m'expliquer @poiluu ?

Pourquoi c'est normal de trouver une valeur "90v" avec le disjoncteur éteint sachant que allumé j'ai que 1.5v
Messages : Env. 100
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Ouf! vous avez répondus,
j’étais près à appeler les pompier.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Doubs
De plus avec le disjoncteur coupé j'ai encore de la tension entre la phase et le neutre,  normalement cette valeur doit être nul non vu qu'il est fermé?

Messages : Env. 100
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Doubs
siegfrid a écrit:Bonjour.

Ouf! vous avez répondus,
j’étais près à appeler les pompier.

Cordialement.

Siegfrid.

Bonjour, 

Non ça va je suis toujours en vie pour l'instant... 

J'aurais dit, je coupe mon disjoncteur c'est bon, mais actuellement je pense pas qu'il soit fonctionnel.
Messages : Env. 100
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,
Incroyables vos mesures ! Jamais vu ça ...
Perso, j'opterai sur une problèmes avec les pôles du disjoncteur de branchement. Phase soudée et neutre résistant.
Il faut appeler Enedis pour qu'ils le changent en urgence.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Je le pense aussi que le disjoncteur est en défaut , mais pour en être certain , j'attends le test de la lampe
Si la phase est alimentée et pas le neutre on retrouve un peu de cette phase sur le fil neutre car elle a traversé des appareils qui sont branchés entre phase et neutre d'où les 90V entre neutre (non alimenté)et terre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonsoir,
C'est pour ça qu'il faut faire les mesures en ayant enlevé les fils sous le DB.
Ainsi vous serez certain qu'il n'y a pas de retour.
Cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Dans un premier temps je ne l'ai pas recommandé , car il est fort probable que cette intervention sera faite sous tension si vraiment le disjoncteur est HS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Et pourquoi ne pas commencer par faire intervenir Enedis pour vérifier le compteur, avant tout autre chose ?
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
BONJOUR Chris
Tout simplement avant de demander une intervention qui peut s'avérer payante (au sens monétaire), il est logique de faire des vérifications si on en a la possibilité et la compétence.
Mais vous avez raison si on se sent "léger" il vaut mieux agir comme vous dites , tant pis pour le prix éventuel
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Doubs
Re Bonjour à tous,

Je fait suite au test que j'ai réalisé avec la lampe et disjoncteur EDF coupé:

J'ai pas de lumière entre neutre et phase ni entre neutre et terre.

Par contre j'ai bien l'ampoule qui s'allume entre phase et terre.

J'ai également fait le test au multi mètre avec les fils enlevé sous le DB.

Disjoncteur coupé j'obtiens:

Neutre et phase : 40v
Phase et terre : 240v
Neutre et terre: 10v

Messages : Env. 100
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Vous venez d'apporter la preuve que le disjoncteur de branchement est défaillant.
Prévenez le gestionnaire de réseau , cette intervention doit être gratuite
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Doubs
J'ai même essayé avec les fils enlevé sous le disjoncteur et la lumière s'allume aussi entre la phase et la terre.

Je peux appeler Enedis directement ou j'ai meilleures temps de passer par mon fournisseur d'électricité pour que ça avance plus vite ?

Savez-vous le temps que ça prend entre le moment d'appeler et le moment où il change le disjoncteur, Je peux compter combien de temps environ?

Merci en tout cas pour tous les conseils et aides apporté.
Messages : Env. 100
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Vaucluse
Bonjour,

Pour moi il s'agit d'une situation d'urgence. Vous pouvez donc contacter le numéro dédié 09 72 67 50 + n° de votre département.

https://www.enedis.fr/aide-contact/depannage-et-assistance

Ils doivent pouvoir vous faire ça très rapidement.
Messages : Env. 30
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Rhone
Garfield25 a écrit:J'ai même essayé avec les fils enlevé sous le disjoncteur et la lumière s'allume aussi entre la phase et la terre.

Je peux appeler Enedis directement ou j'ai meilleures temps de passer par mon fournisseur d'électricité pour que ça avance plus vite ?

Savez-vous le temps que ça prend entre le moment d'appeler et le moment où il change le disjoncteur, Je peux compter combien de temps environ?

Merci en tout cas pour tous les conseils et aides apporté.


Bonjour,
Il y a quelques temps, j'ai appelé le service dépannage Enedis pour la situation inverse (en journée). Le disjoncteur était bloqué ouvert. Entre l'appel et la fin de la réparation il s'est écoulé environ 1 heure.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Doubs
D'accord je vais les appeler demain dans ce cas, merci pour ces informations.
Messages : Env. 100
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,
Alors des news ???
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Doubs
Bonjour,
J'ai pas eu le temps de les appeler pour le moment, je vous tiens au courant une fois que c'est fait.
Messages : Env. 100
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Garfield25 bonjour
Est ce que ce disjoncteur a été remplacé ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 00h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir