Retour
Menu utilisateur
Menu

Non respect des règles de continuité des aciers

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 211 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous 

Mon chantier de construction s’est très récemment ouvert et les semelles ont été coulées. Malheureusement pour moi je n’ai pu que constater le non-respect de règles pourtant bien connues puisque je les ai lu partout sur les postes relatifs à des sujets similaires. 

En l’occurrence, il s’agit du recouvrement des fers et équerres à positionner aux angles entrants/sortants au niveau des treillis de semelles. Rien de cela n’a été fait. Idem pour les attentes de chaînage vertical (2 phi10). Plantés dans le béton frais sans virgule ni ligaturage sur les fers des semelles.

Les fouilles sont positionnées sur le même niveau. Pas de décrochements. La maison sera réalisée en agglo avec vide sanitaire. Rdc + étage.

J’ai interpelé le professionnel sur ces points. Évidemment tout est normal et on fait toujours comme ça. Pour le coup je veux bien le croire sur le fait qu’il fasse toujours comme ça mais ce qui est certain c’est qu’on ne devrait pas faire comme ça. 

La question est : faut-il partir au clash avec tous les ennuis / expertise ? J’imagine que je ne suis pas le seul avec des semelles réalisées comme cela… quels risques ? 

En vous remerciant pour vos conseils. 



Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Bonjour,
VinouBZH a écrit:Bonjour à tous 

La question est : faut-il partir au clash avec tous les ennuis / expertise ? J’imagine que je ne suis pas le seul avec des semelles réalisées comme cela… quels risques ?


En effet, vous n'êtes malheureusement pas le seul.

Maintenant, peut-on justifier une malfaçon parce qu'elle est "courante" ? Non, bien évidement.
Surtout que ce n'est pas une petite malfaçon. C'est la base de la maison, elle est mal faite et si ça fissure, ça impactera toute la maison.

Les risques ? Avec beaucoup de chances, il ne se passera rien. Ce qui est presque sûr, c'est que sur un bon terrain, il ne se passera rien pendant les 10 premières années, le temps de la garantie.

Ensuite, votre maison n'est plus garantie, mais vous, vous continuerez de payer un crédit ?

La question à se poser, c'est que faire si des fissures apparaissent dans 15 ans / 20 ans ? On refait une nouvelle maison ?

On croise les doigts tous les jours pour que rien n'arrive ?

Moi, je sais ce que je ferais si ça m'arrivait. Après, c'est votre maison, c'est donc votre décision.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,

Richard45 a dit l'essentiel et je suis d'accord avec son sous-entendu: montez au créneau, lâchez rien, soyez chiant.

(désolé pour le gros mot, mais c'est les chiants qui obtiennent ce qu'ils veulent dans ce monde)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Finistere
Bonjour à vous
Merci pour vos deux avis. Je notifie cette semaine au constructeur ces éléments et demande un point spécifique. Je tache de vous faire part des suite données.
cordialement 
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre utile Env. 200 message Finistere
Bonjour à vous,

J'ai fait face à une situation similaire (attentes chainages verticaux NC).
Ne lâchez pas, surtout à ce moment de votre construction. C'est un rapport de force et c'est bel et bien vous le Maître d'ouvrage.

N'hésitez pas à vous entourer d'un expert pour limiter les tergiversations.

Bonne soirée,

Maxime
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Comme le dit quelqu'un de l'AAMOI : "faites le mouton et vous serez tondu !".
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Photographe Env. 70 message Essonne
Bonjour,

Vous avez toujours la possibilité de faire constater par un expert, pour demander que cela soit repris comme dans ce qui est indiqué dans le rapport d'expert.
“Si le bonheur extérieur n'est que hasard, le bonheur intérieur tu dois le construire toi-même.” Johann Kaspar Lavater
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 70
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 28 avril 2024 à 16h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir