Questions production d'eau chaude PAC STRATEO R32 Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 111 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Aisne
Bonjour,

J'habite depuis quelques jours dans une maison neuve livrée il y 1 mois.

Je dispose d'une pompe à chaleur STRATEO R32 (De dietrich) qui assure la production de chauffage et d'eau chaude (ballon intégré de 190L) et je me questionne au sujet de la production d'eau chaude sanitaire.

Je m'explique,

A l'aide du thermostat d'ambiance de la maison, je peux déterminer une température "CONFORT", une température "ECO" et choisir les plages horaires durant lesquelles tel ou tel mode est actif.

Lors de la mise en service de l'appareil, le pro a réglé la température "CONFORT" à 50°, la température "ECO" à 10° et au niveau des plages horaires 7h->22h CONFORT et le reste du temps ECO.

Mon interrogation est la suivante :

En journée, lors du cycle confort, la température de l'eau chaude sanitaire (vérifiable depuis le thermostat grâce à une sonde dans le ballon) est toujours aux alentours de 40° et non pas 50° comme demandé, est-ce normal ? Les derniers degrés sont-ils chauffés à la demande lors du puisage d'eau chaude ?

N'ayant pas entendu la PAC ou le groupe extérieur fonctionner depuis mon emménagement j'ai décidé hier soir, pour vérifier, de modifier la température confort à 60° quelques instants afin de voir si tout se déclenchait.

Tout s'est bien mis en route alors j'ai tout de suite redescendu la température de confort à 50° et là, l'ensemble à continué de fonctionner et j'ai atteint pour une fois une température d'eau chaude sanitaire à 51° (contre 40° d'habitude).

Je vous remercie par avance pour vos éclaircissements
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 10 mois
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Bonjour. Il est possible que la sonde soit influencee par l eau froide.
Apres c est normal de donner des ordres a la machine est qu elle gere avec des temps  plus ou moins longs. On est pas sur du simple binaire avec ces betes la.
Ne vous inquietez pas, vous allez apprendre a maitriser votre pac.

Juste un bémol, je ne conseille jamais d avoir une seule machine pour ces deux services importants. Si panne vous avez plus rien.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Aisne
Exocet a écrit:Bonjour. Il est possible que la sonde soit influencee par l eau froide.
Apres c est normal de donner des ordres a la machine est qu elle gere avec des temps  plus ou moins longs. On est pas sur du simple binaire avec ces betes la.
Ne vous inquietez pas, vous allez apprendre a maitriser votre pac.

Juste un bémol, je ne conseille jamais d avoir une seule machine pour ces deux services importants. Si panne vous avez plus rien.


Bonjour et merci de ce retour,

Ce matin, la température de l'eau dans le ballon est de 37°, il n'y a visiblement eu aucun cycle de chauffe depuis le dernier "lancement forcé" que j'ai réalisé.

Petit point supplémentaire, nous n'avons pas encore de douche / baignoire donc notre consommation d'eau chaude est très limitée pour le moment, cela peut-il avoir un lien ?

Merci d'avance,
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Bjr. Ah! Non je ne pense pas que cela influe. Remontez votre consigne a 60 pour voir ce qu il se passe.
Votre eau au robinet est tiede ou tres chaude?
En avez vous parlé a votre installateur?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Aisne
Exocet a écrit:Bjr. Ah! Non je ne pense pas que cela influe. Remontez votre consigne a 60 pour voir ce qu il se passe.
Votre eau au robinet est tiede ou tres chaude?
En avez vous parlé a votre installateur?


J'essayerai ce midi n'étant pas sur place actuellement. Concernant la température au robinet elle était tout juste tiède ce matin donc je pense que la sonde affiche la bonne température. Si la situation ne s'arrange pas je vais effectivement contacter l'entreprise ayant réalisée la mise en service de l'appareil (Servelite).
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Ok. Il doit y avoir un reglage a faire. Ne vous inquietez pas.
Dans l extreme vous ne ferez que chauffage et mettrez un cumulus pour l eau chaude. Mais nous n en sommes pas la.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Aisne
Je viens de monter la consigne à 60° et le cycle de chauffe vient de démarrer.

Donc pour résumer : consigne à 50° rien ne se passe, consigne à 60° l'eau chauffe.

J'imagine que je vais laisser la consigne à 60° quelques temps pour voir si la cycle de chauffe se réenclenche tout seul lors d'une baisse de température du ballon.

Également, merci de votre implication, votre aide est précieuse.
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Ok, tenez nous au courant.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Aisne
Problème résolu, je suis entré dans les paramètres installateur de la PAC pour y voir plus clair et j'ai découvert qu'il y avait un réglage qui faisait que la chauffe du ballon ne se déclenchait que lorsque la température de celui-ci était inférieure de 14° par rapport à la température de consigne.

J'ai donc mis une température de consigne à 55° et le ballon se déclenche donc dès que la température tombe à 41°.

J'ai préféré proceder comme ça plutôt que de réduire le seuil de déclenchement afin d'éviter que la PAC se déclenche plus régulièrement.

Également, j'ai découvert l'existence d'une option "Anti légionellose" qui permet un cycle à 65° une fois par semaine afin de tuer toute bactérie, je l'ai activé (étrange que l'agent ayant réalisé la mise en service ne l'ai pas activé ou ne m'en ai pas parlé).

Merci pour l'aide apportée, je vais maintenant pouvoir m'attaquer à l'activation et aux réglages du mode Rafraichissement par le plancher chauffant !
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Ok, super!! Je suis certains que vous allez trouver pour le rafraichissement. Il faut démystifier et ne pas hésiter a connaitre sa machine plutot que de laisser aveuglement la main à des techniciens qui passent une fois par an...
J'en suis pas certains mais je crois que 55, pas de soucis de légionellose. Apres une petite poussée à 65, ca va pas plomber la facture.
A+
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 20h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir