Problème de baisse de pressiondière chappee condensation 2.28 ff hte

Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 169 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour a tous voila j ai une baisse de pression a priori pas de fuite et je viens de changer le vase d expansion,la soupape de sécurité,le disconecteur,et le manomètre ma chaudière est actuellement en mode été en apparence elle fonctionne très bien mais je ne comprends pas pourquoi la pression baisse comme ça je vous remercie 
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez sur la page devis chaudière gaz de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour, une baisse de pression dans un circuit fermer signifie forcement une fuite ..si tu as changé pas mal d'organe pouvant etre la cause mais que ca continue a baisser il faut chercher encore. ++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
mistergues a écrit:Bonjour, une baisse de pression dans un circuit fermer signifie forcement une fuite ..si tu as changé pas mal d'organe pouvant etre la cause mais que ca continue a baisser il faut chercher encore. ++

Hélas... 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Oui je cherche encore,j'ai aussi changé le purgeur automatique ça continue de baisser je vous remercie pour votre aide
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Ferme un maximum de vanne et attend de voir ce qui se passe
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Ok je vais essayer je vous tiens informé 
mistergues a écrit:Ferme un maximum de vanne et attend de voir ce qui se passe
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Et sans mettre en cause vos compétences, vérifiez bien l'étanchéité des raccords des pièces changées, on sait jamais... des fois que vous ayez réglé le problème initial mais en en créant un autre.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
En fermant les vannes chauffage il semblerait que des petites gouttes s échappé du disconecteur merci de votre aide 
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Delange a écrit:En fermant les vannes chauffage il semblerait que des petites gouttes s échappé du disconecteur merci de votre aide 

Ah bah voila! ca va s'arranger 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Oui ça va s'arranger je vous remercie au passage mais je ne comprends pas pourquoi cette pièce fuit elle est neuve déplus la fuite n est pas au niveau raccord elle se situe a la sortie du disconecteur exactement où la où l ancienne pièce craché un peu d eau si vous pouvez m éclairer je suis preneuse
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Delange a écrit:Oui ça va s'arranger je vous remercie au passage mais je ne comprends pas pourquoi cette pièce fuit elle est neuve déplus la fuite n est pas au niveau raccord elle se situe a la sortie du disconecteur exactement où la où  l ancienne pièce craché un peu d eau si vous pouvez m éclairer je suis preneuse

Les 2 vannes du disconnecteur sont bien fermées?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Sur ma chaudière il n'y a q une seule vanne elle est bien fermée je n'ai rien démonté ce soir j ai mis un récipient sous le disconecteur pour être sûr que ce soit bien la source du problème et j'ai laissé fermée les vannes du circuit chauffage je verrai demain matin voilà encore un grand merci a vous pour vos précieux conseils
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Alors resultat?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour donc ce matin aucune trace d eau dans le récipient j ai recontrole tout les radiateurs raccord etc rien pas une goutte nul part vannes chauffage toujours fermées et le manomètre continue de baisser ???
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Tout a ete bien purgé d air?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Ah non après avoir changé le vase d expansion je n ai pas purgé je vais purger et allumer le chauffage pour voir je vous tiens au courant merci
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Il aurait fallu purger avant de remettre en eau.
Par contre, je percute la, si vous avez fermé depart et retour chauffage, donc isolee la chaudiere, et que ca baisse encore c est donc un soucis chaudiere et pas reseau. Vous n observez aucune fuite, traces etc? Pour le vase, est ce une piece neuve d origine? Gonflé a la bonne valeur? Avez vous nettoyé vos filtres a tamis et pot a boues?
Allez, on va trouver et ca va le faire.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Qu elle est la baisse? Par exemple mettez le mano a 1,5 et au bout de combien de temps vous etes a 1,3?

Oui forcez le chauffage, si la pression monte, cherchez pas, c est le vase.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Alors j ai purgé les radiateurs remise en eau a 1.5 bar Démarre le chauffage tous les radiateurs chauffent normalement pas de fuite à l intérieur de la chaudière oui avant de changer la vase j avais vérifié le gonflage je laisse encore tourner un peu et je croise les doigts merci beaucoup
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 30 message Pas De Calais
Pour info aucune variation de pression au manomètre la pression est constante a 1.5bar
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 30 message Pas De Calais
Je tire de l eau chaude en même temps que le chauffage le manomètre augmente légèrement
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 30 message Pas De Calais
Essai terminé je rebascule la chaudière en mode été et j espère que le mano restera stable c'est fou quand même merci
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 30 message Pas De Calais
Je ne sais pas si c'est important alors que la pression du départ était de 1.5 bar maintenant elle se situe à 1.7 bar je vous tiens au courant encore merci
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
0,2 bars en plus quand ca chauffe, c normal.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Pour le moment la pression est stable 1,6 bar je pense que vous avez raison exocet la purgé après le changement du vase et pourtant je l'ai fait systématiquement après chaque changement de pièces, je n'avais pas répondu à votre question tout a l'heure mais oui toutes mes pièces sont neuves et d origine c est sérieux la chaudière. La pression tombait a zéro en 3 A 4 jours je vous remercie beaucoup pour votre aide je vous tiens informé
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 30 message Pas De Calais
Bonsoir voilà je reviens vers vous après quelques jours, la pression n est pas retomber a zéro elle se situe au niveau de 1,2 bar je me demande si un petit complément est nécessaire ou pas en espérant que ça ne continuera pas de chuter si vous avez encore des conseils je suis preneuse et vous remercie beaucoup pour votre aide merci
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Cool. Purgez encore. 1,5bars.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Bonsoir sur vos précieux conseils j ai repurge et remis 1,5 de pression je vous tiens au courant d ici quelques jours bonne soirée merci
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour donc ça continue de baisser c fou est ce qu'il y a toujours de l air dans le circuit et qu une nouvelle purgé s imposé un détail quand j ai changé le vase sur l étiquette il y avait une différence de gonflage l ancien 0.8b et le nouveau 1b j ai contacté Cedeo il mon dit aucun problème c'est exactement le même Et que celui-ci remplace l ancienne référence de ce fait j ai gonflé a 0,9 ce n'est pas cette petite différence qui fait chuter la pression merci pour votre aide
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour voilà le problème n est toujours pas résolu la pression baisse pas de fuite apparente je vais faire appel à mon chauffagiste et vous donnerai des nouvelles merci beaucoup
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 30 message Pas De Calais
Le chauffagiste est passé c est une fuite au niveau de l echangeur principal je vous tiens informé merci
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 30 message Pas De Calais
Besoin de votre avis la pièce coûte 850€ plus la main d oeuvre la chaudière à 16ans est ce qu'il vaut mieux réparer ou remplacer par une nouvelle chaudière merci pour vos conseils
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Hello. Combien de mo?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Je ne sais pas encore le chauffagiste devait me rappeler pour me donner le tarif exact je compte environ 200€ ça ferait 1050€ est ce que ça vaut le coup de faire la réparation ou est ce préférable de réinvestir dans une chaudière neuve merci beaucoup
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
C est jamais simple ce type de pari...
Au dela de 15 ans je pense que je n engagerai pas de depense au dela du quart ou tiers d une chaudiere neuve. Vous avez deja fait qq frais. Certaines chaudieres sont mortes a 15 ans et d autres feront 10 de plus.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Oui en réfléchissant je me dis que si je répare et que l année prochaine je dois la changer autant changer maintenant combien de temps je peux encore utiliser ma chaudière avec ce genre de problème je remets de l eau tout les 3jours etl été se termine je pense faire quelques devis merci exocet
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 21h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir