Xtophe06 a écrit:Bonjour,

Alors je prendrais point par point. Une hotte a recyclage c'est quand meme pas terrible; ca laisse l'humidite dans la piece et en plus niveau odeur... ca a du mal a vraiment les traiter.
Une hotte a extraction est quand meme beaucoup plus agreable et confortable.

La VMC creera le meme probleme pour le poele, il existe des VMC DF qui integre un mode cheminee ouverte pour creer une pression positive dans la maison. Le mieux est quand meme (et d'autant plus que vous etes en renovation) d'utiliser un poele avec arrivee d'air dedie venant de l'exterieure. Comme cela, plus de soucis pour la hotte ou la ventilation.

Je ne sais pas ou vous trouvez niveau region, mais vu que vous avez acces au dessus de l'appartement, que vous etes en renovation, pourquoi ne pas partir sur une ventilation DF ?

Merci de cette première suggestion.

Nous avons déjà le poêle TURBO : pour l'avoir apprécié dans notre ancien logement en Ardèche de 130m², nous l'avons emmené avec nous dans le Lot-et-Garonne. Le remplacer n'entrerait plus dans notre budget déjà bien serré. Le conduit d'évacuation se situe contre le mur mitoyen au Nord, respectivement à 8 et 9 m des façades Est et Ouest, sur lesquelles nous il nous est interdit tout module visible (secteur classé). De toute façon l'admission du poêle TURBO (modèle de chantier) consiste en un simple orifice sur le devant (au dessus de la trappe de décendrage) et le réglage par-dessus (là où on introduit les bûches), donc impossible d'y aboucher un conduit.

Je ne connaissais pas la VMC DF à pression positive (différences avec VMI® SVP ?). Ne faudra-t-il pas poser plus de gaines/bouches que pour une VMI® ? Je vous rappelle que les pièces humides sont enclavées.

Quant à la hotte à extraction, en existe-t-il avec un "mode cheminée ouverte" ?
Pourrait-on évacuer dans le garage-atelier- future chaufferie du RdCh, dans trop d'inconvénient ?

Il s'agit de trouver la solution pour ce niveau intermédiaire (notre futur logement aménagé PMR, 120 m² environ), compris entre le RdC non chauffé (garage-atelier) et un autre appartement "d'amis" au 2cd étage, lui-même surmonté d'un grenier isolé et accessible. L'appartement du 2cd étage, très bien isolé, sera équipé d'un chauffage électrique indépendant.
Apprendre peut être addictif.
Comprendre est juste indispensable.
Alors transmettre est un choix responsable.
Messages : Env. 20
De : 47600 Nérac (47)
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, c'est un poêle à bois turbo, il recycle l'air de la pièce et le chauffe en même temps. Mais il lui faut malgré tout une arrivée d'air neuf.
La VMI® est constituée d'un ventilateur qui pousse de l'air dans la maison (il y a d'autres appellations pour des systèmes similaires) Il y a un filtre pour l'entrée d'air, et une résistance électrique pour réchauffer l'air. On pousse l'air dans un point de la maison en général le séjour. Si on pousse derrière ou au dessus du poêle, l'air se réchauffera sans avoir besoin de la résistance. L'air est ainsi en surpression et dans ce cas, le poêle n'a pas besoin d'arrivée d'air puisque la maison est en surpression.
Souvent on place la VMI® dans les combles qui doivent être un peu aérées pour pouvoir y prélever de l'air, Et si on pousse de l'air, il faut des sorties réparties (haut des fenêtres). Il faut des grilles différentes de celle des VMC qui sont prévues, elles pour laisser entrer l'air. Il faut que toutes les portes intérieures aient un passage dans le bas d'au moins 15 mm (on y passe les doigts) pour permettre à l'air de circuler même portes fermées.

Pour la salle de bain, il sera bon d'avoir un bon extracteur pour sortir rapidement la vapeur de la douche, il fonctionnera le temps de la douche et encore au moins demi heure Il faut un chauffage ponctuel genre soufflant céramique qu'on fera fonctionner le temps de la douche car il chauffe très rapidement, ensuite on arrête. La durée étant très courte, la conso sera négligeable.

La VMC DF, c'est cher, c'est plus valable en maison récente, donc étanche. Il n'y a pas de pression positive ni négative, on est à l'équilibre. On a des bouches d'aspiration : cuisine, SDB et WC comme pour une VMC Simple flux, mais en plus, on amène une bouche d'insufflation dans chaque chambre, et une ou deux dans le séjour. Le principe l'air sortant réchauffe l'air entrant dans un échangeur ce qui permet de le réchauffer. Mais ça fait tout un tas de gaines pas toujours faciles à installer. Voir sur youtube "VMC double flux" "VMI®" etc ainsi vous verrez comment ça marche.

Si vous n'avez pas d'autre solution que d'évacuer la hotte dans le garage, mieux vaudra que ce garage ne soit pas trop étanche (les portes de garage ne sont pas très étanches, et même certaines ont des aérations. Dans ce cas, vous mettez un filtre blanc qui reçoit et retient en bonne partie les graisses et au dessus, un filtre à charbon pour ne pas avoir trop d'odeurs dans le garage. En plus, mieux vaut couvrir le plus possible les casseroles pour réduire la vapeur et le gras, et faire fonctionner la hotte encore un peu après la cuisson pour que l'humidité qui est arrivée dans le garage s'échappe par les passages disponibles.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message 47600 Nérac (47)
Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cette réponse, très complète sur les 3 points, et qui va vraiment aider.

Pour la hotte au début nous avions envisagé la sortie en toiture, accolée à la cheminée de la future chaudière à pellets (pour bien la cacher : l'ABF nous a fait supprimer une souche à 1 m de là, qui aurait été bien utile, juste pour des raisons de "vue remarquable depuis le château" !). Mais dans ce cas le tube devait monter plus de 7 m, et nous aurions très probablement eu des problèmes de condensation l'hiver (et dû gérer la récupération dans la cuisine). C'est pourquoi nous préférons le garage, juste en-dessous, et qui malgré ses plafond et murs isolés (au bénéfice de l'appartement au-dessus et du bureau attenant), n'est pas étanche du tout (les portes en effet) ; au pire en cas de condensats, il sera plus facile de les y recueillir, comme d'y changer les filtres : l'esthétique y compte moins que la praticité.

Notre fidèle poêle TURBO va même voir son efficacité améliorée, avec une bouche d'insufflation à proximité !

Nous n'avons plus qu'à trouver une entreprise qualifiée VM par Insufflation, pas trop loin d'Agen-Condom... ou à l'installer nous-même.

Encore merci.
Apprendre peut être addictif.
Comprendre est juste indispensable.
Alors transmettre est un choix responsable.
Messages : Env. 20
De : 47600 Nérac (47)
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, on peut trouver des VMI® à environ 600 euros, et ce n'est pas très compliqué à installer. sinon avec les installateurs c'est au moins 3500 à 5000 euros.

https://www.amazon.fr/ventilation-centralis%C3%A9e-par-insuf[...]=1695465658&sr=8-12
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis hier à 07h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir