Bonjour à tous
Dans un bâtiment que nous utilisons occasionnellement, nous avons une chaudière Viessmann avec module Unomatik 7450. Ce n'est pas tout jeune (1999) mais le changement n'est pas à l'ordre du jour sur ce bâtiment.
Je cherche à piloter la chaudière à distance sur 2 fonctions :
- mise en marche / en arrêt global de la chaudière
- passage du mode chauffage au mode ECS seulement, et inversement.

Le bâtiment dispose d'une connexion internet permettant le pilotage de certains éléments à distance. Je voudrais y ajouter le pilotage de la chaudière.

Evidemment, il n'y a rien au catalogue de Viessmann pour ce modèle. Et l'installateur de la chaudière n'existe plus. Dans le coin, aucun installateur Viessmann à 50 kms à la ronde !

Est-ce que l'un de vous aurait réussi à piloter des chaudières aussi anciennes ? Et si oui, comment vous y êtes-vous pris ? 
Des contacteurs pilotés ? Autre chose ? Je cherche des pistes, quitte à bidouiller un peu.
Merci de votre aide.
Messages : Env. 100
De : Paris-rp (75)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
Bonjour,

Avez vous un thermostat d'ambiance qui permet de le faire depuis votre salon ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Paris-rp (75)
J'ai un thermostat qui envoi des ordres à la chaudière, mais qui agit sur le "circulateur" (la pompe) car il a y 2 circuits, vers 2 zones différentes.
Ce que je veux, c'est mettre en marche / arrêter sur les 2 fonctions chauffage / ECS.
Une idée ?
Messages : Env. 100
De : Paris-rp (75)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
frpop a écrit:J'ai un thermostat qui envoi des ordres à la chaudière, mais qui agit sur le "circulateur" (la pompe) car il a y 2 circuits, vers 2 zones différentes.
Ce que je veux, c'est mettre en marche / arrêter sur les 2 fonctions chauffage / ECS.
Une idée ?


Un thermostat connecté fera l'affaire.

Si pas de besoin de chauffage, pas de demande au circulateurs, donc pas de différentiel entre l'entrée sortie, donc pas de chauffage.

En revanche pour l'ECS je ne sais

Autre solution,
Remplacer le fusible par un disjoncteur
" connecté"
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rennes (35)
david.d a écrit:
frpop a écrit:J'ai un thermostat qui envoi des ordres à la chaudière, mais qui agit sur le "circulateur" (la pompe) car il a y 2 circuits, vers 2 zones différentes.
Ce que je veux, c'est mettre en marche / arrêter sur les 2 fonctions chauffage / ECS.
Une idée ?


Un thermostat connecté fera l'affaire.

Si pas de besoin de chauffage, pas de demande au circulateurs, donc pas de différentiel entre l'entrée sortie, donc pas de chauffage.

En revanche pour l'ECS je ne sais

Autre solution,
Remplacer le fusible par un disjoncteur
" connecté"


je pense pose une question bête par curiosité : le disjoncteur connecté ne pose pas de problème par rapport à l’arrivée du gaz ? (Tu éteins la chaudière, certes mais l’arrivée du gaz est peut-être en position ouverte ce qui est dangereux, non )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Paris-rp (75)
Possible, mais pas de problème de gaz de mon côté. Je suis au fioul
Messages : Env. 100
De : Paris-rp (75)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rennes (35)
frpop a écrit:Possible, mais pas de problème de gaz de mon côté. Je suis au fioul


ah oui, c’est plus simple
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 10h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir