Retour
Menu utilisateur
Menu

Pression eau froide/chaude qui fluctue

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 82 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Haute Vienne
Bonjour,

Je rencontre actuellement un soucis. La pression et non pas le débit sur l'ensemble de mes points d'eau dans mon domicile varie. Cela dure depuis maintenant 1 mois. Auparavant, et ça fait 4ans que je suis dans la maison, je n'avais aucun soucis.
À savoir que suite à cette constatation j'ai fait vérifier la pression de l'eau à l'entrée compteur, cette dernière semble correcte. J'ai du coup fait changer mon réducteur de pression ( qui ne possédait pas de manomètre)par un nouveau avec manomètre ( ce qui s'avère fort utile). Le réducteur est réglé à 3 bars et est situé dans la cave sur le réseau au froide.
Néanmoins le problème persiste , à noter que grâce au manomètre j'ai pu m'apercevoir que lorsque j'ouvrais un robinet la pression descendait à 2 bars pour ensuite descendre à 1,5bars , remonter à 2,8bars puis une dizaine de secondes recommencer le même procédé (2,8-2-1,5 etc..). 
J'espérais que le soucis ne concerne que l'eau chaude, ce qui aurait pu laisser penser que le ballon d'eau chaude ou le groupe de sécurité aurait pu en être la cause ( présence tartre..), malheureusement ça touche aussi l'eau froide....
À savoir qu'après un nouvel appel au service des eaux pour expliquer que le problème persistait et que je ne comprenais pas d'où ça venait, j'ai fait le rapprochement après mais il me semble qu'il m'a dit que la pression délivrée par la commune était de 2bars.
De ce fait est ce que mon problème de pression qui fluctue peut venir de là, à savoir que je règle mon réducteur à 3 bars alors que la commune n'en délivre que 2? Je ne pense pas mais sait-on jamais car là je sèche.....
Je précise que l'enquête de voisinage s'est révélée négative.

Par avance merci pour vos réponses.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 3 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
2 bars de pression sur la distribution d'eau, c'est dans les tolérances mais c'est faible... ; et ça doit contraindre les habitations maison à étage et en immeuble à s'équiper de surpresseur.
le rôle d'un limiteur de pression est d'abaisser et de lisser les ac-coups ou variations provenant du fournisseur d'eau.
Si 2 bars à l'arrivée, le limiteur réglé à 3 bars ne sert pratiquement à rien. Il doit même créer une petite perte de charge supplémentaire.
Ce n'est pas anormale que la pression chute lorsque on tire de l'eau sur un équipement, d'autant plus que la pression fournie est basse au départ.
Il faudrait se regrouper et demander à ton distributeur d'eau qu'il augmente la pression à 3 bars, mais si ses tuyauteries sont vétustes, il refusera pour ne pas avoir de problème...
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
Bonsoir,

Tout d'abord merci de votre réponse. En effet je vous rejoins sur le fait que ça ne soit pas anormal. En revanche ce que je ne comprends pas c'est qu'en étant arrivé dans cette maison en 2019, construction de 1985, je ne rencontre le problème que depuis  1 mois ... Auparavant je n'avais aucun soucis.Car le problème n'est pas tellement que la pression . De plus ce qui me dérange c'est que durant une même douche la pression va être de 2,8bars puis descendre à 1,5bars puis va remonter à 2,8 puis redescendre à 1,5 et ça à une dizaine de secondes d'intervalle toute la durée de la douche.Que ça descende une fois ne me choque pas mais ce qui me dérange c'est cette fluctuation.
Précisons que j'habite dans une maison de plein pied dans un petit lotissement en campagne.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Comment est le pH de ton eau ? ; elle est acide ou alcaline ?
Si ton eau est très calcaire, il peut y avoir des dépôts accumulés qui obstruent tes équipements, en partant du compteur, puis du limiteur de pression et des robinets ou mitigeurs.
Le calcaire peut donc provoquer des rétrécissements pour le passage de l'eau, donc perte de charge, baisse de débit, baisse de pression.
Plus la pression est basse, moins la pression est stable.
es-tu certain qu'il n'y avait que 2 bars en 2019 ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
JCdu26 a écrit:Comment est le pH de ton eau ? ; elle est acide ou alcaline ?
Si ton eau est très calcaire, il peut y avoir des dépôts accumulés qui obstruent tes équipements, en partant du compteur, puis du limiteur de pression et des robinets ou mitigeurs.
Le calcaire peut donc provoquer des rétrécissements pour le passage de l'eau, donc perte de charge, baisse de débit, baisse de pression.
Plus la pression est basse, moins la pression est stable.
es-tu certain qu'il n'y avait que 2 bars en 2019 ?

 Malheureusement concernant la pression en 2019, je ne sais pas, je n'ai eu le manomètre que la semaine dernière en faisant changer le réducteur de pression pensant que le soucis venait de ce dernier. J'appellerai le service des eaux mardi prochain pour connaître la pression de l'époque.
J'ai une vanne d'arrêt juste avant mon réducteur de pression dans ma cave, à force de la manier lorsque je pars en vacances notamment (afin d'éviter une mauvaise surprise au retour), est ce que cela ne pourrait pas à terme casser le mécanisme interne et me laisser croire qu'elle est totalement ouverte alors qu'elle ne l'est qu'en partie? Si tel est le cas ça peut faire diminuer la pression mais ça serait d'une manière constante? Ça n'entraînerait pas des fluctuations comme j'ai ?
Pour ce qui est du calcaire, on peut enlever la piste des mitigeurs,douche etc car le problème est sur toute la robinetterie, même les toilettes ( car en étant à côté j'entends que la pression varie), ça serait bizarre que le calcaire vienne boucher les filtres de chaque robinet en même temps. Si présence de calcaire ça serait plutôt avant.
Sachant que l'arrivée d'eau se fait dans ma cave sous la cuisine et que le circuit d'eau se divise en deux à savoir une première partie pour la cuisine juste au dessus et la deuxième partie pour les sanitaires ,sdb etc à l'autre bout de la maison, je pense que le soucis vient de la cave avant la séparation sinon je ne rencontrerais le problème que dans la partie cuisine ou alors que dans la deuxième partie du réseau. 
Donc vous avez raison peut être une présence de calcaire. En revanche cela se trouve forcement sur une pièce ( ex : réducteur de pression, vanne d'arrêt) ou alors je peux en trouver au beau milieu d'une canalisation ?

En tout cas merci à vous de vous intéresser à mon problème.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
En sortie de ton compteur, il faudrait débrancher ta tuyauterie et laisser l'eau couler librement à terre. Aussi bien tu vas t'appercevoir qu'il y a des fluctuations de débit. Donc le soucis serait du côté de ton distributeur d'eau...
T'es en bout de réseau ? ; en hauteur ?
Pourquoi 2 bars de pression ?

Ensuite de ton côté il faudrait supprimer ce limiteur de pression car il n'a pas ou très peu d'utilité avec les 2 bars à l'arrivée. C'est un obstacle supplémentaire à l'écoulement.
Je mettrais bien 1€ sur le limiteur comme la cause de tes soucis..il ne peut que dysfonctionner pour un tarage à 3 bars et avec un pression d'entrée de 2 bars

Ensuite supprimer ponctuellement cette vanne d'arrêt. C'est une vanne 1/4 tour ou multi-tours ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
JCdu26 a écrit:En sortie de ton compteur, il faudrait débrancher ta tuyauterie et laisser l'eau couler librement à terre. Aussi bien tu vas t'appercevoir qu'il y a des fluctuations de débit. Donc le soucis serait du côté de ton distributeur d'eau...
T'es en bout de réseau ? ; en hauteur ?
Pourquoi 2 bars de pression ?

Ensuite de ton côté il faudrait supprimer ce limiteur de pression car il n'a pas ou très peu d'utilité avec les 2 bars à l'arrivée. C'est un obstacle supplémentaire à l'écoulement.
Ensuite supprimer ponctuellement cette vanne d'arrêt. C'est une vanne 1/4 tour ou multi-tours ?

Je vais faire venir un ami plombier qui restera en effet le débit en sortie compteur. En espérant que le soucis provient bien de là 😊.

Non je ne suis pas en bout de réseau, étant entre deux maisons. Je suis en hauteur par rapport au château d'eau mais dans ce cas le problème que je rencontre devrait être similaire avec mes voisins. Pour ce qui est des deux bars, c'est l'information qu'il me semble avoir compris mais pareil j'étais un peu agacé donc je n'ai pas fait le rapprochement de suite... Après si le distributeur délivre vraiment deux bars est il normal que le manomètre de mon réducteur de pression me donne 3 bars ( ce que je lui ai demandé) lorsque tout les robinets sont fermés ? Si tel était le cas l'aiguille ne devrait pas être stable à 3 bars... Enfin c'est ce que je pense.


Pour ce qui est de la vanne, celle d'avant compteur c'est un multi tour ( style robinet jardinage) mais je n'y touche jamais... et celle dans ma cave (celle que je ferme à chaque départ de vacances) c'est une quart de tour. Je précise que mon problème est apparue le 17 novembre et la dernière fois que j'ai actionné cette vanne c'était pour la réouvrir après une absence de 5 jours soit le 31 octobre.


Édit: je suis actuellement en déplacement , lorsque je serais rentré je vais régler mon réducteur sur 2 bars et verrai si il y'a du changement 🤞
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Mieux vaut le déposer pour affranchir le doute.
De toutes façons, on ne peut pas lui demander de limiter à 3 bars, comme réglé en usine, alors qu'il y a 2 bars en entrée

Par contre si tu mesures 3 bars en statique, c'est que la pression d'eau fournie est bien à 3 bars.
Il s'agirait donc d'un manque de débit, soit venant de ton fournisseur, soit provoqué par ton réseau
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
D'accord, je vais faire tout ce que tu m'as dit et verrai bien le résultat ?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 20 message Haute Vienne


Autre question pendant qu'on y est ainsi je le vérifierai si j'en possède un, mon soucis de fluctuation peut il provenir d'un clapet anti retour défectueux ?
Précisons que  je ne sais pas si j'en dispose d'un ( il me semble néanmoins que c'est obligatoire).
Je joins une photo que j'avais prise pour mon plombier. Au niveau de la vanne rouge je vois quelque chose qui ressemble à un purgeur serait ça ?

J'émets plusieurs hypothèses et vérifierai à mon retour celles qui sont possibles .
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Il s'agit donc de l'ancien réducteur de pression...

je peux me tromper mais entre vanne et réducteur, je pense qu'il s'agit d'un simple purgeur de ton réseau en cas d'intervention sur des équipements.
normalement il faudrait un double purgeur avec clapet anti-retour au milieu
http://lokistagnepas.canalbl[...]014451.html

le mieux serait d'avoir un flexible et de tout shunter ponctuellement : réducteur, purgeur, vanne.
si plus de soucis, il faut remonter équipement par équipement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour
Pour moi, ton purgeur ne vas pas purger beaucoup, car il est situé avant la vanne de coupure. C'est monté à l'envers, normalement il y a une flèche sur le dessus de la vanne qui indique le sens de montage. Montres nous une photo prise du dessus.
Erreur, tout faux pour moi. Si le circuit va de la droite vers la gauche c'est bon,
cdt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Le clapet anti-retour équipé de purge amont/aval doit être obligatoirement implanté à l'aval du compteur
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
JCdu26 a écrit:Il s'agit donc de l'ancien réducteur de pression...

je peux me tromper mais entre vanne et réducteur, je pense qu'il s'agit d'un simple purgeur de ton réseau en cas d'intervention sur des équipements.
normalement il faudrait un double purgeur avec clapet anti-retour au milieu
http://lokistagnepas.canalbl[...]014451.html

le mieux serait d'avoir un flexible et de tout shunter ponctuellement : réducteur, purgeur, vanne.
si plus de soucis, il faut remonter équipement par équipement

Exact c'est l'ancien réducteur . Je l'ai fait remplacer par ce réducteur là : https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/regulation-de-pression-de-eau/reducteur-de-pression-thermador-r53540-1-1-2-avec-manometre-cartouche-demontable-pour-eau-froide-83275205.html?Megaboost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=MT-03-ELECTRICITE-PLOMBERIE-PMAX-SHP-PLA-Tier2-3P&at_source=google&at_market=M3&at_section=R3&at_campaign_id=20490834388&at_campaign_type=PMAX&at_campaign_sub_type=PLA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAyp-sBhBSEiwAWWzTnoWZr23EqKch3H4qTe82h3Aq3EJT9iT5TnJdBrCwMYfwqpSPuIUduRoCq_EQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds .

Je verrai donc avec mon plombier pour procéder comme vous avez dit.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 20 message Haute Vienne
amedee 47 a écrit:Bonjour
Pour moi, ton purgeur ne vas pas purger beaucoup, car il est situé avant la vanne de coupure. C'est monté à l'envers, normalement il y a une flèche sur le dessus de la vanne qui indique le sens de montage. Montres nous une photo prise du dessus.
Erreur, tout faux pour moi. Si le circuit va de la droite vers la gauche c'est bon,
cdt

Effectivement le circuit va bien de droite à gauche 😊
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
Merci pour le schéma Jcdu26.
Par contre je ne comprends le terme "si nécessaire" pour le réducteur, je croyais que c'était un équipement obligatoire.
Quoiqu'il en soit voici sur quoi va porter mes vérifications :

-controle du débit à la sortie compteur
-controle du clapet situé dans le compteur( s'assurer qu'il ne bouge pas)
- Contrôle du clapet anti retour
-controle de la vanne arrêt dans ma partie
-controle du débit juste après ma vanne d'arrêt dans ma cave , des fois qu'il y aurait un bouchon entre le compteur et la vanne d'arrêt de la cave, ce que je n'espère pas car c'est une partie enterrée ?)
-controle du réducteur de pression ( même si une panne se sa part le paraît étrange venant tout juste de le remplacer)
- contrôle de la présence de calcaire dans les canalisations ( là je ne sais pas trop comment vérifier cela)
-controle de la tête de chacun de mes mitigeurs (là aussi je ne pense pas que le soucis vienne de là, la fluctuation de pression étant apparue dans l'ensemble de la maison en même temps).
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Nepvo a écrit:Par contre je ne comprends le terme "si nécessaire" pour le réducteur, je croyais que c'était un équipement obligatoire.
Mais non ce n'est pas du tout obligatoire de mettre un réducteur de pression.
Et je dirais que dans ton cas, avec une pression d'entrée de 2 bars déjà bien basse, il vaudrait mieux s'en passer. C'est pour cela que je t'ai incité à le déposer.
à 2 bars, tu ne risques pas d'endommager tes équipements.

on installe un réducteur de pression lorsque la pression du fournisseur d'eau est de 5 ou 6 bars. on réduit alors la pression à 3 bars avec ce réducteur
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
D'accord JCdu26,bon je vous tiendrai au courant des avancés. En tout cas merci pour tout les renseignements.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 18h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir