Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement tableau divisionnaire Résolu

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 78 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous,

J'aurai besoin de vous lumières pour éviter de faire des erreurs.

J'ai besoin d'ajouter un tableau divisionnaire dans mes combles aménageable que je vais faire prochainement. La surface est de 40 m² environ (salle de jeux/bureau) et la distance entre les deux tableaux sera entre 7 et 10 m. Je prévoit :
- un circuit convecteurs 2 x 2000 W(disjoncteur 16A)
- deux circuits lumières (2 disjoncteurs 16A)
- deux circuits prises (2 disjoncteurs 16A)

J'ai 3 questions pour vous :

1) Au vu de la photo de mon compteur actuel, pour me repiquer sur le compteur principal je dois rajouter des borniers au départ de mon tableau principal car pour l'instant c'est directement branché sur le peigne vertical ?

2) L'ajout d'un disjoncteur de 40A dans le tableau principal avec en face un interrupteur différentiel de 63 A est-il cohérent ?


3) Par rapport au schéma du nouveau compteur pouvez vous me confirmer que la section de câble utilisée est la bonne (10 mm²) entre le bornier et le disjoncteur et entre le disjoncteur et l'interrupteur différentiel ?

(PS : je n'ai pas représenté la terre mais évidemment que je le met dans la même section que la PH et N.)

Merci d'avance pour votre aide.






Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 3 mois
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Kidep64 a écrit:Bonjour à tous,

J'aurai besoin de vous lumières pour éviter de faire des erreurs.

J'ai besoin d'ajouter un tableau divisionnaire dans mes combles aménageable que je vais faire prochainement. La surface est de 40 m² environ (salle de jeux/bureau) et la distance entre les deux tableaux sera entre 7 et 10 m. Je prévoit :
- un circuit convecteurs 2 x 2000 W(disjoncteur 16A)
- deux circuits lumières (2 disjoncteurs 16A)
- deux circuits prises (2 disjoncteurs 16A)

J'ai 3 questions pour vous :

1) Au vu de la photo de mon compteur actuel, pour me repiquer sur le compteur principal je dois rajouter des borniers au départ de mon tableau principal car pour l'instant c'est directement branché sur le peigne vertical ?

2) L'ajout d'un disjoncteur de 40A dans le tableau principal avec en face un interrupteur différentiel de 63 A est-il cohérent ?


3) Par rapport au schéma du nouveau compteur pouvez vous me confirmer que la section de câble utilisée est la bonne (10 mm²) entre le bornier et le disjoncteur et entre le disjoncteur et l'interrupteur différentiel ?

(PS : je n'ai pas représenté la terre mais évidemment que je le met dans la même section que la PH et N.)

Merci d'avance pour votre aide.







bonjour,
1) Vous avez des bornes de repiquage sur le peigne vertical sur les trois autres différentiels que celui sur lequel arrive l'alimentation.
2) mettre un différentiel 63A ne sert à rien un 40A suffit mais si vous l'avez gardez le.
3) pas de soucis de section de câble par rapport à la distance.
Attention aux termes employés, un tableau électrique n'est pas un compteur cela perturbe la compréhension.
je ne sais pas comment vous allez câbler les radiateurs mais je serais parti sur 2 lignes 1.5mm2 sur disjoncteurs 10A.
Vous n'auriez qu'une section de gaine qui serait beaucoup plus souple à l'installation et l'utilisation (coupure d'un convecteur par exemple).
PS:pour les grandes pièces je préfère 2 de 1000W à 1 de 2000W mais c'est aussi une question d’aménagement.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je n'ai pas regardé les réponses de stephdespieds.

On va voir si je dits la même chose Biggrin


1/ Repartir d'une paire de bornes libre sur le peigne vertical.

2/ Non pas cohérent.
Vu que vous avez un disj 40A au départ, un interrupteur différentiel 40A suffirait (respect de la règle amont), sera moins cher, et plus facile (chez Legrand) à utiliser sur une seule rangée.
Mais si vous avez un 63A en stock vous pouvez l'utiliser, bien qu'il serait plus pertinent de le mettre dans le tableau principal, à la place d'un 40A que vous récupéreriez alors.

3/ Oui pour les distances en jeu, du 10² est correct


Remarques complémentaires :
- Pour de l'éclairage des disj 10A suffisent très très largement
- 2 circuits d'éclairage, c'est peut beaucoup pour une salle de jeu et un bureau ?
- Si jamais vous avez un programmateur de chauffage centralisé ou un gestionnaire d'énergie ou un délesteur, qui utilise des fils pilote pour la partie existante du logement, vous ne pourrez pas l'utiliser pour vos radiateurs des combles. Mais au vu de la photo du tableau, cela ne semble pas le cas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Je n'avais pas vu/fait attention à l'éclairage!
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En complément

2 radiateurs de 2000W, c'est peut être beaucoup pour des combles de 40m² que je suppose vous aller bien isoler ? Et cela va taper fort sur votre abonnement.

Chez moi j'ai 2 x 1500W pour une surface équivalente dans une région froide et c'est nickel.
A voir également comment se répartissent les 40m² entre les 2 pièces.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à vous deux, oui vos explications sont cohérentes   

Merci pour vos réponses cela m'aide beaucoup c'est noté pour l'interrupteur différentiel de 40A. En ce qui concerne les chauffages oui çà sera bien isolé en laine de bois et la pièce sera une grande pièce ouverte.

Par contre juste pour le repiquage au départ je ne comprends pas car sur mon peigne vertical je n'ai qu'une connexion déjà utilisée, dois-je changer le peigne vertical 4 rangées dont il y a plusieurs points de connexions ? (cf photo ci-dessous)

Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sur votre photo on voit un peigne vertical avec 4 couples de bornes dont un seul est utilisé.
Vous avez donc 3 couples de bornes libre pour repartir vers votre disjoncteur 40A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Merci pour votre réponse mais je n'ai pas la partie bleue et noir comme vous ou l'on visse les câbles dessus ? (cf photo en jaune) ça se rajoute je ne comprend pas trop ?

Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement, je n'avais pas fait attention.
Je n'ai jamais vu cela sur les peignes Legrand (c'est quoi la réf associée ?)

Le mieux est sans doute de changer le peigne par un 405002
Ce sera plus simple que d'ajouter des borniers 004815 et 004816
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
En tout cas merci pour vos réponses, je vais changer le peigne pour avoir 4 entrées et non plus une. merci beaucoup à vous deux et passer un bon réveillon. Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Et si vous avez la réf du votre cela m'intéresse (cela doit être gravé sur le côté)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Les caches gris ne se démontent pas? en cas d'intervention coupez le courant car aucune protection à ce niveau
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En principe il y a des caches de fournis avec le peigne pour obturer les bornes.
Mais à ma connaissance le mécanisme de serrage bleu/noir ne se démonte pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques


Je viens de changer le peigne voici la référence de l'ancien
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 08h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir