Remplacement ancien contacteur

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 271 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ain
Bonsoir à tous,

je souhaite remplacer un vieux contacteur HP/HC du ballon d'eau chaude.

Je souhaiterais un peu d'aide pour acheter le bon modèle en fonction du branchement de l'ancien.

Je vous propose les quelques photos ci-dessous pour avoir votre avis.

Merci beaucoup.

https://we.tl/b-F4Noqt20N9

Sam
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Votre installation semble triphasé avec un ballon raccordé en triphasé.
Si vous confirmez, n'importe quel contacteur J/N du marché triphasé conviendra

Exemple :
https://materiels-electriques.fr/puissance-commande/989-legr[...]502-3245064125024.html?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
+1 un contacteur tri du marché suffi. Par contre, un petite mise en sécurité de l'installation en lui ferai pas de mal.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Ain
Bonjour,

Merci de vos réponses,

Non l'installation n'est pas en triphasé mais en mono...
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Sam1406 a écrit:Bonjour,

Merci de vos réponses,

Non l'installation n'est pas en triphasé mais en mono...

et ton chauffe-eau en tri?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Ain
ApeirElec a écrit:
Sam1406 a écrit:Bonjour,

Merci de vos réponses,

Non l'installation n'est pas en triphasé mais en mono...

et ton chauffe-eau en tri?


Merci de ton retour,

Non je ne pense pas que le chauffe eau est en tri.

En tout cas le DDR est en mono, ça c'est sûr.

Et je vois bien que le schéma du contacteur est en tri.

D'où le sujet, comment remplacer et rebrancher correctement ce contacteur tri par un mono.
😢
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vu que le contacteur est en tri, il y a 3 phases qui doivent partir vers le chauffe-eau.
Soit effectivement, il branché en mono et seulement 2 fils servent. Mais il faut savoir lesquels, et ça à distance on ne peut pas le faire

Ou alors il est en tri et pas repris sous le DDR

Faites une photo de votre disjoncteur EDF, on aura une 1ère idée s'il y a du tri ou pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, également ce poser la question de rester en heures creuse ou de passer à un abonnement de base avec un prix au kw moins cher
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
ce contacteur tripolaire sert en bipolaire phase et NEUTRE, il n'y a que 2 fils de branchés sur 1 et 5 sur 3 rien idem en bas sur 2 et 6 rien en 4 
les contacteurs J/N sont tous au minimum bipolaire
donc tu rebranche exactement comme l'existant:
le fil sur A1 vers A1 nouveau contacteur
le fil sur A2 vers A2 nouveau contacteur
le fil sur 1 sur 1 nouveau contacteur
le fil sur 5 sur 3   "        "
le fil sur 2 sur 2   "        "
le fil sur 6 sur 4   "        "
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai l'imoressioni de voir 3 fils dessus et 3 fils dessous en plus de A1A2

Mais c'est vrai que de meilleures photos aideraient
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Carminas a écrit:J'ai l'imoressioni de voir 3 fils dessus et 3 fils dessous en plus de A1A2

Mais c'est vrai que de meilleures photos aideraient

salut
il faut enregistrer les photos et les agrandir, c'est possible car elles sont de très bonnes qualités 
 
le plus gros souci c'est que ce chauffe eau ne semble pas être protégé par fusible ou disjoncteur sauf si à l'arrivée côté chauffe eau, il y ai un inter pac avec fusible 
Phase, fil rouge au dessus, reprise en amont des portes fusibles 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Ain
Merci beaucoup du soin pris pour me répondre.
Vraiment.

Je vais regarder ce qui protège le chauffe eau.

En reprenant les photos ont voit que la borne 2 du contacteur est branchée avec un conducteur noir.
Je vais vérifier si c'est le même conducteur que celui qui est en bas du porte fusible immédiatement à droite du contacteur.

Ou effectivement si il n'y a pas un boitier au niveau du chauffe eau

Je reviendrai avec les infos 😋

Merci à a tous
Le pont ne sert il
parental25 a écrit:
Carminas a écrit:J'ai l'imoressioni de voir 3 fils dessus et 3 fils dessous en plus de A1A2

Mais c'est vrai que de meilleures photos aideraient

salut
il faut enregistrer les photos et les agrandir, c'est possible car elles sont de très bonnes qualités 
 
le plus gros souci c'est que ce chauffe eau ne semble pas être protégé par fusible ou disjoncteur sauf si à l'arrivée côté chauffe eau, il y ai un inter pac avec fusible 
Phase, fil rouge au dessus, reprise en amont des portes fusibles 
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Sam1406 a écrit: 
 

En reprenant les photos ont voit que la borne 2 du contacteur est branchée avec un conducteur noir.
Je vais vérifier si c'est le même conducteur que celui qui est en bas du porte fusible immédiatement à droite du contacteur.

Ou effectivement si il n'y a pas un boitier au niveau du chauffe eau

Je reviendrai avec les infos 😋

 
parental25 a écrit:
Carminas a écrit: 

 


salut
cette info du fil noir elle est sur une photo, ce fil ne va pas sous le porte fusible à côté, il part à l'intérieur du tableau vers le chauffe eau 
c'est le fil rouge en haut qui alimente le chauffe eau et il est repris en haut sur le porte fusible, donc chauffe eau sans protection 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Ain
Bonsoir et merci beaucoup de ton aide,

Bon je viens de tout vérifier.

En fait il y a un 1er tableau en amont qui alimente ce tableau avec le contacteur.
Sur ce 1er tableau il y a un disjoncteur 2A pour le fil pilote et un 32A qui coupe tout le 2e tableau.

(Le 2e tableau sert au chauffe eau et aux radiateurs électriques uniquement)

Chaque radiateur électrique est protégé par un porte fusible 16A.

Un contacteur est il un interrupteur 20A ou un disjoncteur 20A?

Est ce que je dois ajouter un disjoncteur 20A en amont du contacteur ?

Merci de ton aide 🙂
parental25 a écrit:
Sam1406 a écrit: 
 

En reprenant les photos ont voit que la borne 2 du contacteur est branchée avec un conducteur noir.
Je vais vérifier si c'est le même conducteur que celui qui est en bas du porte fusible immédiatement à droite du contacteur.

Ou effectivement si il n'y a pas un boitier au niveau du chauffe eau

Je reviendrai avec les infos 😋

 
parental25 a écrit:
Carminas a écrit: 

 


salut
cette info du fil noir elle est sur une photo, ce fil ne va pas sous le porte fusible à côté, il part à l'intérieur du tableau vers le chauffe eau 
c'est le fil rouge en haut qui alimente le chauffe eau et il est repris en haut sur le porte fusible, donc chauffe eau sans protection 
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
le contacteur est un "interrupteur" 
oui, il faut mettre un 20 A en amont du contacteur 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Ain
Ok, merci beaucoup,

Je vais faire ça,
Es tu sur que si j'achète un contacteur et que je le branche exactement comme l'autre ça va fonctionner ?


Car chaque contacteur a ses particularités de branchement...

Et je me sers de l'eau chaude lol.

😋
parental25 a écrit:Salut
le contacteur est un "interrupteur" 
oui, il faut mettre un 20 A en amont du contacteur 
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Sam1406 a écrit:Ok, merci beaucoup,

Je vais faire ça,
Es tu sur que si j'achète un contacteur et que je le branche exactement comme l'autre ça va fonctionner ?


Car chaque contacteur a ses particularités de branchement...

 
Citation:   


salut
et oui, cela va fonctionner, tous les contacteurs J/N bipolaires (monophasé)on tous les bornes A1 et A2 plus 2 contacts 1-2 et 3-4 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Riom (63)
Bonjour,

Produit de substitution Schneider electric contacteur jour nuit gy 3 f 25 a 220 à 240 v ca ref SCHGY2530M5 - Schneider Electric.

Pour info, le contacteur peut très bien avoir 3 pôles de puissance mais cela n'empêche en rien d'en utiliser un seul ou deux et donc d'être en monophasé.
Adhérent AAMOI N°5510
www.aamoi.fr <= protégez-vous
Messages : Env. 200
De : Riom (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Ain
Bonjour,

Merci de ta réponse,

Je vais donc ajouter un disjoncteur en amont du contacteur J/N et remplacer le contacteur tri par un mono (je gagne ainsi de la place pour le disjoncteur amont)

Je vais aussi supprimer tous les pontages sur disjoncteurs et mettre un peigne.

Est-ce qu'à partir des conducteurs existants (leurs couleurs) tu pourrais me faire un petit schéma de câblage ?

(En partant sous le disjoncteur amont que je vais ajouter.)

Je demande peut être un peu la lune 😥

Merci beaucoup

Samuel


parental25 a écrit:
Sam1406 a écrit:Ok, merci beaucoup,

Je vais faire ça,
Es tu sur que si j'achète un contacteur et que je le branche exactement comme l'autre ça va fonctionner ?


Car chaque contacteur a ses particularités de branchement...

 
Citation:   


salut
et oui, cela va fonctionner, tous les contacteurs J/N bipolaires (monophasé)on tous les bornes A1 et A2 plus 2 contacts 1-2 et 3-4 
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Ain
Bonsoir à tous,

J'ai fais ce qui était prévu dans mon dernier post.

Je n'ai pas osé enclencher le disjoncteur du contacteur car je ne suis pas sûr de mon raccordement.

Pourriez-vous me dire, à partir des photos ci-dessous, si j'ai correctement fais les branchements ?

https://we.tl/b-g9FFzXiHNE

Merci de votre aide,

Sam
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis avant-hier à 17h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir