Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire relié en 6mm2

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 76 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 10 message Orleans (45)
Bonjour, 

Je souhaite équiper mon garage (pour l'instant sans électricité) d'un tableau divisionnaire.

Celui ci servira simplement pour l'éclairage, 2/3 prises et 1 prise renforcée pour recharge voiture.
Le tableau électrique principal est accolé au disjoncteur de branchement.
J'ai 24m  entre mon tableau principal et l'emplacement du tableau divisionnaire.
J'ai déjà un câble  de 3G 6mm2 (seulement...) qui est en place pour relier ces 2 tableaux.

Je pensais, à partir du tableau principal ;
-avoir un disjoncteur 25A au départ, 
-puis les 24m de câble 6mm2, 
-arrivé au tableau divisionnaire (1 seule ligne): un interrupteur différentiel 40A (AC) avec 3 disjoncteurs : 1x10A (éclairage )1x16A (prises) et 1x16A (différentiel FSI) pour la prise renforcée.

Malgré la faible section du câble reliant les 2 tableaux, je pense que c'est possible, en effet j'ai une chute de tension relative de 2%, ce qui me semble bon.

La prise renforcée sera ensuite reliée au tableau en 6mm2 également.

L'installation (5750w max) sera très peu évolutive effectivement, mais suffisante pour mes besoins.
Est-ce bon où quelque chose doit être modifié ?

De plus, comment relier le disjoncteur de départ du tableau principal ? Puis-je directement le relier au bornier ? En 6mm2 ? (Comme sur la photo)
Ou dois-je le mettre derrière un interrupteur différentiel d'une des lignes du tableau obligatoirement ?

Merci par avance

Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
De : Orleans (45)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous pouvez mettre 32A à la place du 25A.
Cela vous fait 2,6% de chute de tension si vous tirez 7300W, ce qui reste acceptable pour un garage, compte tenu du fait que les circuits terminaux resteront courts.
Cela vous laissera plus de marge au cas où vous ayez besoin de dépasser 5,7kW.

Attention, votre disjoncteur différentiel FSI ne doit pas être repris derrière l'interrupteur différentiel 40A, mais en parallèle.

Pour le départ dans le tableau principal, votre proposition est bonne.

Vous inspirer de ceci :

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 10 message Orleans (45)
Super, merci beaucoup pour toutes ces réponses, c'est parfait.
Bonne journée
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
De : Orleans (45)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 19h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir