Bonjour,

la rénovation de mon futur appartement est en cours. Une dalle chauffante à eau sera alimentée par une chaudière collective à granulés. A priori la chaudière ne pourra pas permettre de monter la température de l'eau à 45° comme prévu dans le protocole de mise en chauffe. Un chauffe dalle a été loué par l'entreprise qui a installé le plancher chauffant mais malgré une rallonge avec un câble de grosse section, la puissance n'est pas suffisante pour monter la température. Les derniers échanges entre la maitre d'œuvre et l'entreprise me font penser que le PC va être raccorder directement à la chaudière sans avoir donc suivi le protocole intégrale (x jours à 25° puis y jours à 45°).
Quel est le risque si cela se passe comme ça ?
Merci d'avance

PS : je sais que je pourrai demander à la maitre d'œuvre mais on va dire que, suite à différents déboires, la confiance n'est pas totale.
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 2 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,

Tout dépend de la conception de ce plancher chauffant.

si :
- Type A : les éléments chauffants sont présents dans la dalle.
- Type C : les éléments chauffants sont présents dans la couche d'enrobage. La dalle repose sur cette couche et est réalisée avec une double couche de désolidarisation.
- Les dalles à base d'anhydrite et en ciment qui peuvent être utilisées comme couche d'enrobage.

Une mise en chauffe préalable à la pose du revêtement de sol est :
- Obligatoire pour les planchers de type A
- Facultative pour les planchers de type C
- Facultative pour ceux de type A à revêtements scellés désolidarisés
Cette opération doit être effectuée au moins 21 jours après la réalisation de la dalle, dans le cas d'une dalle en béton. Si dalle à base d'anhydrite, il faut attendre au moins 7 jours après la réalisation de la dalle.

La première mise en chauffe commence avec un fluide à une température comprise entre 20°C et 25°C. La température doit être maintenue pendant au moins trois jours. Ensuite, la température maximale de service doit être atteinte et maintenue pendant au moins quatre jours supplémentaires.

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, la mise en chauffe sert plus au séchage de la chape qu'au plancher chauffant lui même. quand c'est mis en pression avant coulage (je le redis parce que les guignoles le font pas toujours) c'est déjà une très bonne chose.
chez moi je n'ai pas pu faire de chauffe car la chaudière bois n'etait pas posée . dans ce cas il faut savoir attendre que la chape sèche d'elle même.
j' ai attendu 8 semaines pour ma chape anhydrite et dans ce cas aucun problème.
sur les chaudière individuelle modernes il existe ce mode séchage de chape (45° chez wiessman) mais c'est très récent. et effectivement en collectif avec des régulation bridées c'est compliqué.
pour résumé si c'est en pression et qu' il est quand même possible de faire tourner à régime normal tout se passera bien.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Drome
Merci mais ma question n'est pas ce qui devrait être fait mais quel est le risque si cela doit être fait et ne l'est pas Je pense que mon PC est de type A, avec dalle anhydrite.
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 10 message Drome
mistergues a écrit:Salut, la mise en chauffe sert plus au séchage de la chape qu'au plancher chauffant lui même. quand c'est mis en pression avant coulage (je le redis parce que les guignoles le font pas toujours) c'est déjà une très bonne chose.
chez moi je n'ai pas pu faire de chauffe car la chaudière bois n'etait pas posée . dans ce cas il faut savoir attendre que la chape sèche d'elle même.
j' ai attendu 8 semaines pour ma chape anhydrite et dans ce cas aucun problème.
sur les chaudière individuelle modernes il existe ce mode séchage de chape (45° chez wiessman) mais c'est très récent. et effectivement en collectif avec des régulation bridées c'est compliqué.
pour résumé si c'est en pression et qu' il est quand même possible de faire tourner à régime normal tout se passera bien.

Merci J'ai au moins cette chance, la mise en pression avant coulage a été faite. La chappe a été coulée le 5 décembre. Le chauffe dalle électrique a été branché le 3 janvier et a permis l'évacuation de pas mal d'humidité. Le ponçage final a été fait le 8 janvier.
Je ne devrais pas poser mes sols avant le 29 janvier. 
On fera un test d'humidité avant, j'espère que ça va le faire
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 10 message Drome
Altaire a écrit:Merci mais ma question n'est pas ce qui devrait être fait mais quel est le risque si cela doit être fait et ne l'est pas Je pense que mon PC est de type A, avec dalle anhydrite.

Le message était pour JCdu26, je n'ai pas encore l'habitude de ce forum
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Type A, donc mise en chauffe obligatoire avant la pose du revêtement de sol.
Quel revêtement choisi ? ; carrelage, stratifié, plancher bois ?

Pour le reste, mistergues a donné toutes les infos.

En effet, les pathologies les plus fréquemment rencontrées concernent la fissuration ou micro-fissuration des carrelages sur l'ensemble de la surface ou sur seulement quelques zones, et le tassement ou écrasement de ces mêmes revêtements de sol.
Ces problèmes étant liés aux évolutions de la dalle durant son temps de séchage.

Donc si protocole non respecté, il faut savoir attendre et estimer le temps de séchage complet de la dalle, puis si possible mettre en chauffe, puis poser le revêtement final.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Drome
JCdu26 a écrit:Type A, donc mise en chauffe obligatoire avant la pose du revêtement de sol.
Quel revêtement choisi ? ; carrelage, stratifié, plancher bois ?

Pour le reste, mistergues a donné toutes les infos.

En effet, les pathologies les plus fréquemment rencontrées concernent la fissuration ou micro-fissuration des carrelages sur l'ensemble de la surface ou sur seulement quelques zones, et le tassement ou écrasement de ces mêmes revêtements de sol.
Ces problèmes étant liés aux évolutions de la dalle durant son temps de séchage.

Donc si protocole non respecté, il faut savoir attendre et estimer le temps de séchage complet de la dalle, puis si possible mettre en chauffe, puis poser le revêtement final.


OK merci, je vais voir avec la maitre d'oeuvre
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30000 message Gironde
Salut,

Moi j'avais posé une chaudiere temporaire électrique pour faire ça
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Drome
Chris a écrit:Salut,

Moi j'avais posé une chaudiere temporaire électrique pour faire ça

Bonjour, oui, c'est ce que j'appelle un chauffe dalle mais il y a eu un problème électrique pour le faire fonctionner. Merci
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 14h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir