Retour
Menu utilisateur
Menu

Meghometre comment trouver défaut aléatoire

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 103 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Ardennes
Bonjour les amis ,
J aimerai connaître la procédure pour utiliser un meghometre sur une installation domestique
Lorsque un défaut aléatoire se produit sur l installation
Exemple déclenchement intempestifs du différentiel ou du disjoncteur de branchement EDF 
Merci d avance a ceux qui m expliquerons 

Pour info j ai acheté le meghometre.

Bonne soirée 
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,

Je ne sais pas ce que tu as acheté pour faire ta recherche de défaut, mais un bon mégohmmètre digne de ce nom, ce n'est vraiment pas donné.
Et de plus, il faut en avoir l'utilité dans la vie de tous les jours...

Suite au déclenchement de ton différentiel 30mA, et présence d'un défaut permanent, il suffit d'ouvrir tous les disjoncteurs, de réarmer le diff et de fermer un à un les disjoncteurs. Tu devrais trouver ainsi le départ en défaut... Mais il peut aussi y avoir une somme de plusieurs petits défauts sur plusieurs départs ; c'est souvent problématique.

Un défaut intempestif, il n'y a rien de plus chiant !
Car lorsque tu réarmes le diff, le défaut a souvent disparu et tu ne peux engager de recherche sélective.
Si pas de défaut, ce n'est pas la peine de faire des mesures d'isolement avec ton mégohmmètre, tu ne trouveras probablement rien.

Ce que j'ai déjà fait dans le passé, c'est rajouter des différentiel 30mA pour avoir plus de facilité à trouver le départ en question.
Par exemple, si il y a 8 départs sur un diff, tu coupes la poire en 2 avec 1 diff pour 4 départs (encore faut t-il que la sélectivité et la sensibilité des appareillages soit compatible)

Par contre, tu peux faire des inspections visuelles approfondies sur ton chauffe-eau, le groupe extérieur de ta PAC, et autres équipements électrique.
Il faut regarder les équipements en service au moment du défaut...

Si c'est le disjoncteur général qui saute, ce n'est plus un défaut d'isolement provoquant un courant de fuite à la terre mais un défaut avec court-circuit.
En général, tu as plus de chance d'avoir un défaut permanent sur un court-circuit car l'équipement reste en défaut.

Pour le mégohmmètre, rien de plus simple :
- tu coupes le courant
- tu raccordes 1 cordon de ton appareil à une bonne terre
- et l'autre sur un conducteur de ton équipement en défaut
- tu choisis ton calibre et tu injectes pour connaître la résistance d'isolement

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Bonjour,
Merci beaucoup de la réponse clair et précise en référence à ma demande
Donc pour un défaut intempestif malheureusement il n y a pas d autre solutions en effet je pensai que le meghometre était la solution mais comme le défaut est furtif .
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Existe t il un autre appareil pour trouver un défaut aléatoire ?
En effet le disjoncteur de branchement peut il déclencher avant les interrupteurs différentiels ? Mode sélectif ou pas ? Merci
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
Si vous avez un mégohmmètre qui mesure les résistances de fuite sous 500v ou 1000v, vous pouvez contrôler tous vos circuits un à un. Il y a de fortes chances que vous trouvier des fuites de faibles valeurs, non suffisantes pour faire déclencher le différentiel, mais suffisantes pour vous aiguiller vers une possibilité de défaut d'un circuit.
Le différentiel d'un disjoncteur de branchement peut déclencher seul si la fuite à lieu en amont des diff 30mA, donc non vu par les diff 30mA.
Si le diff de branchement n'est pas sélectif, en cas de fuite importante, comme un contact direct phase sur terre ou neutre sur terre, il peut déclencher simultanément avec le diff 30mA.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Un mégohmmètre ne mesure pas les résistances de fuite mais l'isolement d'un conducteur par rapport à la terre.
Cette mesure est exprimée en ohms. Soit des kilos, des mégas ou des gigas ohms

Si on parle de courant de fuite, c'est installation en service.
et donc c'est le diff qui le détecte.

Un mégohmmètre s'utilise installation hors service.

les différentiels 30mA protègent les personnes.
Le disjoncteur de branchement déclenche si surintensité ou court-circuit.
Il ne protège pas les personnes mais l'installation.

Il n'y a rien entre disjoncteur de branchement et différentiel.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Mehdy07 a écrit:Existe t il un autre appareil pour trouver un défaut aléatoire ?
pas à ma connaissance

En effet le disjoncteur de branchement peut il déclencher avant les interrupteurs différentiels ? Mode sélectif ou pas ?
oui, le disjoncteur de branchement peut déclencher sans que les différentiels déclenchent.
le différentiel de branchement déclenche sur une surintensité lié à l'utilisation trop importante ou à une surintensité liée à un court-circuit entre conducteurs.

les différentiels déclenchent si défaut d'isolement provoquant un courant de fuite entre un conducteur et la terre.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Merci beaucoup pour votre partage de connaissances effectivement difficile a localiser comme défaut si je test l'installation en injectant du 500 v du coup je doit débrancher des appareils électroménagers ex télé ou autres ?
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Il faut absolument couper l'alimentation de l'équipement que tu testes.
tu peux ensuite injecter 500V entre un conducteur actif et la terre...
et injecter sur les conducteurs en 220V, pas sur la basse tension de l'électronique !

Mais attention : il faut couper le disjoncteur et non pas débrancher la prise de courant du LL ou LV car tu débranches aussi le raccordement à la terre...

Le mieux est de commencer par ton chauffe-eau, puis le groupe extérieur de ta clim (souvent les équipements en cause)

mais si absence de courant de fuite (non déclenchement du 30mA), c'est pas certain que tu arrives à trouver l'équipement en défaut...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Merci beaucoup pour votre j essaye ça je débranche la télé et ordinateur
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Ok j injecte 500 v entre phase et terre
Ensuite neutre terre
Et phase neutre qu'elle valeurs je doit voir pour le circuit éventuellement en défaut merci
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
On ne fait pas le contrôle phase par rapport au neutre, l'isolement c'est uniquement par rapport à la terre. Entre phase et neutre, il y a les appareils qui sont branchés sur les circuits, donc de très faibles résistances.
Pour les défauts d'isolement / terre, en dessous de 100 Kohm.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Mehdy07 a écrit:Merci beaucoup pour votre j essaye ça je  débranche la télé et ordinateur

c'est très improbable que le défaut provienne de ta télé ou de ton ordinateur !
il ne faut pas injecter sur l'alim de ce type d'équipement...


commence par ton chauffe-eau !
c'est un chauffe-eau traditionnel ou un chauffe eau thermodynamique ?

Si chauffe-eau traditionnel, tu peux déconnecter la résistance et le thermostat.
dans un 1er temps, tu contrôles l'isolement de la résistance par rapport à la terre, mais je pense que tu ne trouvera rien d'anormal !... ; en effet, si le défaut provient de la résistance, c'est lorsque elle se dilate par la chaleur qu'elle doit se mettre en défaut.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 06 octobre 2024 à 14h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir