Tableau divisionnaire en triphasé

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 106 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Charente
Bonjour à tous,je souhaiterais poser deux tableaux électriques, un au rdc l autre au second étage à peu près 10 mètres du premier,j ai un compteur triphasé 18kva 30A,il n y a qu une pompe à chaleur en triphasé d une puissance de 16kw, qui sera connectée au premier,mes questions sont comment faire le pontage entre les deux tableaux et comment équilibrer mes phases?merci d avance.
Messages : Env. 10
Dept : Charente
Ancienneté : + de 9 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour équilibrer les phases, il faut faire le bilan des puissances des appareils gros consommateurs et les répartir entre les phases en tenant compte éventuellement de vos habitudes d'usage en simultané ou non.
Ventilez ensuite les circuits restant (prises, éclairages...) entre les phases.
Privilégiez une plaque raccordée en tri (en fait sur 2 phases)

Vous inspirer partiellement de ceci (en mettant la PAC sous l'ID tetra)
A noter que si votre DB est un 10/30A et que vous n'envisagez pas d'augmenter un jour votre abonnement (à voir avec les recharges de véhicule électrique), des interrupteurs différentiels 40A suffisent.




Pour votre tableau divisionnaire, tout dépend du nombre de circuits de celui-ci.
2 approches possibles (dans votre cas, vous n'aurez pas de disjoncteur tri)

Petit tableau :


Grand tableau :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Charente
Bonsoir,merci de votre réponse,j aurais une précision, ma pompe a chaleur situee a la cave a son propre tableau ,cela change t il qq chose au schemas?
,et si j ai bien vu l alimentation du premier tableau se fait avec du 16mm2,sur le site d EDF,dans un schéma j avais vu que je pouvais le faire avec du 6mm2 pour du 18kva 35A jusqu a 110metres entre le tableau et le disjoncteur général...?? Le même calibre doit être utiliser entre les deux tableaux?
Merci d avance
Messages : Env. 10
Dept : Charente
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la PAC il faudra mettre au départ un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble de liaison

Pour le câble de liaison c'est facile c'est normé part la NF C15-100 (avec une hypothèse de chute de tension de 2%), sachant que ce n'est pas l'abonnement qui compte (il peut changer à tout moment) mais le calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Donc 10² mini avec un DB 10/30A pour 66m maxi et 16² mini avec un DB 30/60A pour 52m maxi avec un DB 30/60A, sachant qu'ENEDIS ne pose plus en principe que des 30/60A, le réglage de l'abonnement se faisant sur le Linky.

Pour le tableau divisionnaire, la section dépendra de votre besoin en puissance et donc du calibre du disjoncteur au départ
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Charente
Bonsoir,je suis neophyte comme vous l aurez compris,desole si mes mes questions sont naïves...
-"enedis ne pose plus que des DB 30/60A,..." ,c est eux qui fournisse le DB?
Sachant que j ai ca....?le bas du linky est a 2,2m du sol,et le cable peint en bleu en haut a droite c est l arrivee principale...
-la PAC ,a son propre tableau avec un disj 40A,et engie fournit le cable de 10mm2 pour le branchement a mon tableau,je connecte ce cable aux borniers du tableau principal, en le faisant transiter par un autre disj 40A ?
-le tableau divisionnaire  tiendrait en.deux rangees(lave linge,seche linge,2vmc,3 lignes prises,3lignes lumieres) je suis oblige ,a cause du triphase,de le faire en 3 rangees?
-enfin,vous m indiquez que dans mon cas je n aurais pas de disj tri,mais desquels puis je me passer sur les schemas?
J espere ne pas trop vous deconcerter avec mes questions.Je vous remercie de nouveau pour vos reponses.Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Charente
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Tout ce qui est sur le panneau bois appartient à ENEDIS, y compris le DB.
La photo n'est pas assez nette pour qu'on puisse lire dessus, mais c'est sans doute un 10/30A.
Le problème c'est que c'est la limite max pour 18kVA. Si un jour il vous faut un peu plus (recharge de véhicule électrique par exemple), il vous mettrons un 30/60A, donc je vous conseille de dimensionner pour 60A.

Attention si ce DB n'est pas accessible par l'intérieur depuis le logement, il faudra ajouter un dispositif de coupure générale dans le logement, et là ce sera à vous de le fournir.
Et même si c'est à l'intérieur, vu que tout cela est positionné à 2m20, il faudra déporter un dispositif de coupure générale à moins d'1m80
Voir cet exemple (c'est du mono, mais la philosophie est la même) :




2/ Cela me semble surdimensionné 10² 40A pour une PAC de 16kW. Car je suppose que c'est la puissance restituée, donc avec un COP d'environ 3, vous devriez avoir au max 10A par phase
A clarifier (photo du tableau de la PAC si nécessaire)

3/ Vous pouvez le faire en 2 rangée, soit en mettant 2 différentiels mono sur une rangée, soit en mettant 3 différentiel tetra
Voir une partie de cet exemple (il n'y a pas les disjoncteur tri dans votre cas) :




4/ En matériel tri/tetra vous aurez :
- un interrupteur sectionneur tetra pour la coupure générale à moins d'1m80
- un interrupteur différentiel 30mA tetra type A pour la plaque de cuisson si elle est en tri (ce que je vous conseille)
- un disjoncteur tri/ tetra 20A pour la plaque de cuisson
- un disjoncteur tetra au départ du tableau de la PAC (calibre à déterminer, mais sans doute 40A)
- un interrupteur différentiel 30mA tetra 40A en tête du tableau de la PAC
- un disjoncteur tri/tetra dans le tableau de la PAC (a priori 40A selon vos dires)
- un disjoncteur tetra au départ du tableau de l'étage (calibre à déterminer, mais 32A maxi)
- éventuellement interrupteur sectionneur 32A en tête du tableau de l'étage pour la coupure générale de celui-ci (mais facultatif si cela communique par l'intérieur)
- 2 interrupteurs différentiels 30mA 40A tetra dont au moins un type A, si vous prenez l'option 2 évoquée au 3/
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai essayé d'ébaucher ce que pourrait être votre installation :



A retravailler en fonction des hypothèses choisies
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le tableau étage, si vous n'avez pas de consuel à faire passer, vous pouvez faire plus simple en oubliant la limite à 8, qui est un critère de la norme apparu en 2015, dont on se fiche un peu.

Ce qui donnerait :

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Autre idée !
Vu que vous n'avez que 2 gros consommateurs dans le tableau de l'étage, vous ne l'alimentez qu'avec 2 phases.
Vous chargerez plus la 3ème phase dans le tableau principal
Ainsi vous faites un tableau 2 rangées avec 2 ID mono :

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Charente






Bonjour Carminas,un peu comme le dernier schema,mon idee premiere etait d alimenter le second tableau avec une seule phase,en l allegeant au tableau principal... est ce bien realisable?
Messages : Env. 10
Dept : Charente
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A voir en fonction de la puissance cumulée sèche-linge et lave-linge si vous les mettez en route simultanément
A mon avis cela va chercher dans les 3,5 à 4kW. Cela passe à condition de ne pas trop charger cette phase au tableau principal, sachant qu'il pourra y avoir la PAC simultanément

Très franchement alimenter ce tableau avec au moins 2 phases, vous donnera plus de souplesse et d'évolutivité

Pour la PAC c'est un disjoncteur tetra 20A courbe D et pas un 40A.

Vous pouvez donc vous limiter à un disjoncteur plus faible que 40A au départ (20A ou 25A courbe D)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Charente
Ok encore merci pour tous vos eclairages,pourrais je vous soulettre mes schemas que je vais faire ce soir? Cela me rassurerait une derniere fois...?
Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Charente
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas de soucis
Vous pouvez les poster sur cette conversation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 17h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir