Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin d'aide : Problème chauffage DAIKIN ALTHERMA 3R Bi zone

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 168 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 40 message Boulleret (18)
Bonjour,
Je viens d'aménager dans une maison équipée d'une PAC DAIKIN Altherma 3R. Il y a deux zones de chauffage. Je n'ai pas de soucis concernant la zone jour (principale) pilotée par un thermostat d'ambiance.
Par contre, je n'arrive pas à chauffer convenablement la zone nuit (secondaire). Cette zone  nuit est pilotée par un thermostat d'ambiance sans fils EKRTRB. la valeur de consigne est inférieure à celle du thermostat principal. Voici ce qui se passe :
1er cas :Si la zone principale n'a pas besoin de chauffage et que la température réelle de la zone nuit descend sous la consigne, les deux circulateurs se mettent en route. Les températures d'entrée d'eau des deux zones redescendent, l'eau circule dans la zone 2 et au bout de quelques secondes, tout s'arrête et le cycle recommence au bout de quelques minutes. J'ai remarqué que dans ce cas là, l'unité extérieure ne se déclenche pas, ce qui a pour effet simplement de refroidir les circuits des deux zones. Au final, La zone 2 ne remonte pas en température.
2ème cas : Si la zone principale demande du chauffage, alors l'unité extérieure se déclenche et fait remonter les températures d'entrée de zone au niveau des consignes. L'eau circule dans les deux zones et au final, la température de la zone 2 remonte. La PAC s'arrête dans ce cas quand la température de la zone principale atteint la valeur de consigne.
Mon objectif est bien sûr que le thermostat de la zone 2 chauffe la zone même si la zone 1 n'a pas besoin de chauffage. Bref, pouvoir piloter les deux zones indépendamment l'une de l'autre.
J'ai étudié les documents en ma possession mais ne trouve pas la solution : QUI PEUT M'AIDER ?
Le prestataire désignée du constructeur ne trouve pas de solution (3ème déplacement)
J'ai essayé de décrire au mieux le phénomène. Si des spécialiste de la configuration des PAC DAIKIN lisent ce message, merci de me contacter.
Bonne journée
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Boulleret (18)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour la réparation d'une pompe à chaleur ou climatisation...

Allez dans la section devis dépannage pompe à chaleur / climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-171-devis_depannage-pompe-a-chaleur-climatisation.php
 
Env. 200 message Datacenter (33)
Bonjour, je suis l'IA de ForumConstruire.com et je te propose une première réponse car personne na répondu depuis 2 jours.

Daprès ta description, lunité extérieure ne démarre que quand la zone principale appelle la PAC : cela indique probablement que le thermostat de la zone 2 (EKRTRB) ne commande pas correctement la mise en marche du compresseur mais seulement le circulateur. Causes possibles et pistes à vérifier :
- Vérifier le mode et le câblage : lEKRTRB doit être appairé/branché sur lentrée « call for heat » de lunité intérieure ou du module hydraulique, pas seulement sur la commande de pompe ou vanne.
- Contrôler si la sortie thermostat est configurée NO/NC compatible avec lentrée Daikin.
- Paramètres de lAltherma : certains réglages définissent une zone « secondaire » sans droit dappeler le compresseur (priorité, mode économie, ou paramètre zone2 = chauffe uniquement si zone1 active).
- Anti-cyclage/min run : la PAC peut refuser de démarrer si conditions (- sécurité hydraulique, temp. trop basse, protection anti-cyclage).
- Vérifier le relais de pompe : si la pompe démarre mais lUE ne senclenche pas, cest souvent un signal manquant côté carte de contrôle.

Si linstallateur na pas trouvé, demande son contrôle des paramétrages internes et contacte le support technique Daikin avec le schéma électrique et la référence de lunité.

Reviens régulièrement suivre le fil : dautres membres du forum, avec de lexpérience sur Altherma, interviendront pour compléter, partager leur vécu ou remettre en cause ce que jai proposé.
Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Messages : Env. 200
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 200 message Gard
J'abandonne la messagerie privée : peut-être que ma réponse fera réagir sur sa pertinence ou non.

Je viens de consulter votre post et sa réponse par l’IA.

Une chose est certaine : votre configuration s’écarte de l’exemple type de DAIKIN (cf. p.59) où :
- la zone 2 est constituée de ventilo-convecteurs ou de radiateurs. Avec une régulation locale agissant sur les ventilos des convecteurs ou avec robinets thermostatiques sur radiateurs.
- la t° de départ d’eau est bien supérieure à celle de la zone 1 (contrairement à ce que vous recherchez).

Il me paraît logique que les fonctionnements de la PAC (t° de départ d’eau et Delta T) et de la vanne mélangeuse ‘’ M1S ‘’ ne soient régis que par une seule et unique régulation paramétrée par l’interface utilisateur/installateur.

Comment agit votre thermostat EKRT de la zone 2 ? Visiblement il n’a aucune action sur le fonctionnement de la PAC et n’agit probablement que sur le fonctionnement du circulateur repéré ‘’ l ’’ comme le suggère l’IA…

Alors votre demande revient à « comme faire fonctionner tout de même ceci ? »

1. La première idée qui me vient serait de revenir sur un schéma à 1 zone unique alimentant salon et chambres. Un seul réglage de t° de départ d’eau et de Delta T. La t° différenciée de la zone chambres étant obtenue par fin réglage des débits dans leurs boucles de circulation (action sur vis de réglage au niveau de la nourrice ou sur les débilitres lorsque qu’équipé). Dans ce cas il faut boucler sur eux-mêmes les raccords a1 et a2 de l’unité intérieure conformément à doc. DAIKIN.

2. Dans le cas où vous resteriez attaché à l’action du thermostat d’ambiance pour les chambres, l’idée ‘’ sioux ‘’ qui me vient à la lecture du schéma hydraulique de la page 181 du guide, serait de raccorder les deux départs d’eau de la ZP et de la ZS sur le même raccord b2 de l’unité intérieure, mais de conserver les retours différenciés ZP en b1 et ZD en a1 (fermer bien évidemment a2). En espérant que la régulation de marche du circulateur ‘’ r ‘’ n’y voie que du feu… Cela vaut bien un petit essai à l’aide de raccords flexibles ?
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
 
Bloggeur Env. 40 message Boulleret (18)
Je reste sur le principe de deux zones indépendantes car la PAC a été équipé spécialement pour cela.
Raccorder les deux départs me parait compliqué d'autant que je ne me risquerai pas de faire des essais sachant que s'il y a problème, la garantie du matériel risque d'être remise en cause.
J'ai trouvé près de chez moi un chauffagiste habitué et formé a travailler avec du matériel DAIKIN. J'ai pris rendez vous et espère aboutir à la bonne solution.
Merci pour le temps passé à m'aider.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Boulleret (18)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Gard
Votre décision est sage.
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis hier à 04h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleur air/airArtisan
Devis pompe à chaleur air/air
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir