Condamner gaine Ø160 : risque de condensation ?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 144 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

J’ai une gaine de chauffe-eau thermodynamique (flexible alu Ø160 mm isolé) qui traverse verticalement du RDC jusqu’au toit (toiture plate chaude : OSB + PU + bitume). Le CET pourrait être remplacé par un chauffe-eau électrique classique, donc cette traversée ne servirait plus.

Impossible de retirer la gaine car elle est prise/scotchée derrière le carrelage de la SDB au 1er étage.

Je souhaite condamner cette gaine proprement, éviter toute fuite d’air chaud, et surtout éviter de créer de la condensation dans la partie haute (environ 30 cm du conduit sont dans la zone froide, au-dessus du PU).

Questions :

– Si je bouche hermétiquement en haut et en bas : est-ce que je risque de créer un volume d’air confiné qui pourrait condenser dans la portion froide du conduit ?
– Faut-il laisser la gaine vide ou la remplir partiellement (laine, ouate, etc.) ?
– Si je bouche hermétiquement en haut, faut-il prévoir une micro-ventilation en zone chaude (ex. petit trou dans le flexible sous le PU) pour éviter tout risque de condensation ?
– À l’inverse, est-il préférable de boucher hermétiquement en bas et laisser un bouchon ventilé en toiture ?
– Est-ce que remonter l’isolant (laine de bois) autour du flexible jusqu’au contact du PU change quelque chose, ou le point froid reste-t-il de toute façon dans les 30 derniers cm ?
– Je souhaite garder la possibilité de réutiliser la traversée dans quelques années (passage d’une TPC ou câbles solaires). Avez-vous des retours d’expérience sur les gaines verticales condamnées mais réutilisables ?
– Quel type de bouchon recommandez-vous en toiture plate : bouchon PVC Ø160 hermétique, ou bouchon ventilé pour éviter le piégeage d’air ?

Merci pour vos retours. Mon objectif est d’éviter toute condensation dans une maison ossature bois tout en condamnant proprement la gaine et en conservant la possibilité de la réutiliser.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je ne vais pas répondre à toutes vos questions, une seule explication sera utile.

On ne pose pas une gaine en partie dans un volume froid, et une autre partie dans un volume chaud, et on ne bouche pas la partie basse d'une gaine posée à la verticale.
Donc boucher le plus possible cette gaine dans la partie froide, l'idéal est de pouvoir la couper pour qu'elle ne soit jamais dans la partie froide.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Merci pour votre réponse.

plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je ne vais pas répondre à toutes vos questions, une seule explication sera utile.

On ne pose pas une gaine en partie dans un volume froid, et une autre partie dans un volume chaud, et on ne bouche pas la partie basse d'une gaine posée à la verticale.

Mais c'est le cas pour toutes les gaines qui sortent par la toiture non ? Il reste toujours une petite section dans une zone froide. J'ai oublié d'indiquer mais dans mon cas la gaine souple ne traverse pas la toiture, elle est scotchée dans une conduit rigide en alu qui lui traverse la toiture.

Donc boucher le plus possible cette gaine dans la partie froide, l'idéal est de pouvoir la couper pour qu'elle ne soit jamais dans la partie froide.

Je pourrai là couper mais dans l'idéal j'aimerai que ce soit réversible au cas où. Donc l'idée est de boucher un max en haut avec de l'isolant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Cette gaine et isoler ? isoler la au maximum, et ne boucher pas ( entièrement ) le dessous.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Oui, c'est une gaine souple isolée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Traitez également le risque des nuisibles.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
L'idéal alors est de mettre un bouchon en polystirène ou PU coupé aux dimensions du conduit rigide (disques de 160) en bas du conduit rigide et d’ajouter de la laine ou autre isolant jusqu'en haut (sur 50cm) et ensuite de mettre un bouchon sur la sortie ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
J'avais juste obstrué mon conduit par de la mousse expansive en tête de cheminée et pas de condensation.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
C'est une solution mais elle est irréversible. Vu que le conduit est là et qu'il descend directement dans la pièce où se trouve le tableau électrique, autant garder la possibilité de pouvoir passer une gaine TPC dans le futur si je décide de mettre des PV sur le toit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour buma
La mousse se découpe sans aucun souci avec un couteau électrique ou autre.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir