Fuite groupe de sécurité neuf.

Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 181 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Correze
Bonjour 
J’aurais besoin d’aide 🙂 pour un ballon calypso de la marque atlantic (2ans)
J’ai un soucis le groupe de sécurité coule toute la journée , alors que j’ai changé le groupe par un neuf , j’ai un réducteur de pression neuf aussi , mais le groupe ne fait que couler couler et couler 🙂
Je n’ai pas de vase sanitaire sur l’installation 

Seriez vous d’où ça peut venir 

Merci à vous 
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Le vase n'est pas forcément indispensable, tu as un mano sur le réducteur de pression ?
Si le groupe est un 1er prix c'est peut-être la cause, si l'eau est très calcaire d'ailleurs même si elle est dans la moyenne il faut détartrer le ballon tout les 2 ans, l'excès de calcaire cause un tas de soucis,
Le réglage de température est important, 55° suffit
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Correze
Le groupe de sécurité cetait pas un premier prix j'ai payé une cinquantaine d'euro , l'eau n'est pas calcaire ,
Tu sais pourquoi quand je tire de l'eau ça arrête de couler ? Moins de pression je pense

Mon mano j'ai 3 bar et j'ai un réducteur de pression que j'ai rajouté au ballon , ça a fonctionnait 8-9 mois mais là depuis deux jours ça pisse
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
A ce prix là c'est fiable en principe, oui c'est normal que ça s'arrête de couler quand tu tire de l'eau,
Ce qui n'est pas normal c'est que ça coule malgré le réducteur,
Tu as vérifier le réglage de température ?
C'est bizarre ce disfonctionnement tu n'es pas le seul conçerné,
Regarde ça https://www.forumconstruire.com/construire/topic-499926-fuit[...]electrique-equation.php
Sauf que ce ballon à 13 ans et le tiens 2 seulement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Correze
Mon ballon et neuf 2 ans , la température et à 55
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Le groupe de sécurité est taré à 7 bars, il ne devrait couler qu'un peu au moment de chauffe selon la température,comment est ton eau au robinet, chaude, très chaude ou bouillante ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Tu dit qu'il n'y a pas de calcaire, tu l'a ouvert pour vérifier ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Correze
Oui , j'ai démonté ce matin , j'ai rien vu , dans le groupe aussi aucune trace , ça pourrait venir du thermostat qui ne respecte pas la consigne de chauffe ?
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Dans le sujet que je t'ai envoyé il a trouvé tellement de calcaire « ce qui est normal vue l'âge « qu'il l'a changé,
Mais il nous a pas dit s'il l'avait réessayé Donc ??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Correze
Je ne sais pas ? je vais déjà installer un vase sanitaire j'ai vu sur un autre forum à l etranger que ça avait réglé le soucis
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
J'ai pensé au thermostat défectueux mais généralement ça ne chauffe plus,
S'il n'arrêtait plus la chauffe de la résistance l'eau serait bouillante quoique ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Correze
Tu penses que c'est normal que à la sortie du ballon côté eau chaude ça soit toujours chaud même quand je tire pas de l'eau et qu'il n'est pas en chauffe je me pose la question
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
La sortie ne doit être chaude que quand tu tire l'eau chaude et c'est vrai que le thermostat c'est la seule chose qu'il n'a pas changé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Mais si ton eau est à 55° c'est pas ça
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
La pression ne peut pas monter à plus de 7 bars avec une eau à 55° et un régulateur a 3 bar c'est impossible
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Correze
Mais quand je tire pas d'eau ma sortie d'eau chaude et chaude
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Le ballon est plein d'eau chaude je pense que c'est un peu normal qu'il transfère cette chaleur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Tu es sur qu'elle est à 55 ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Correze
À oui je suis sur c'est un réglage sur un écran.
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Tu peux laisser ta main sous l'eau chaude en laissant couler, pendant 1 mn ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Correze
Dans la douche oui parceque j'ai un thermostatique par contre dans la cuisine non , et où j'ai pas de thermostatique
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Combien de temps tu peux laisser ta main quand l'eau est au plus chaud ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
T'as pas un thermomètre ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Correze
Si
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Correze
Pour mesurer la température ?
Si genre au dessous thermostat hs ?
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Oui un thermomètre c'est pour prendre la température, tu le mets sous l'eau et tu laisse couler
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Correze
Et ensuite
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Tu relève la température ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Correze
58
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Ouais c'est pas assez pour déclencher le groupe
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Tu peux m'avoir le numéro de série du ballon ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Il est sur la fiche signalétique collé sur le ballon
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Correze
Oui
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonsoir,
Quand vous dites, que lorsque vous tirez de l'eau, ça s'arrête de couler, c'est de l'eau prise sur un robinet eau chaude ou eau froide ?
Quand vous refermez ce robinet, est ce que la fuite au GS revient ? (tout de suite ou plus tard )
Le réducteur de pression est-il monté seulement en amont du ballon ou sur toute l'installation (sortie compteur)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Correze
Voici la photo

Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Correze
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Quand vous dites, que lorsque vous tirez de l'eau, ça s'arrête de couler, c'est de l'eau prise sur un robinet eau chaude ou eau froide ?
Quand vous refermez ce robinet, est ce que la fuite au GS revient ? (tout de suite ou plus tard )
Le réducteur de pression est-il monté seulement en amont du ballon ou sur toute l'installation (sortie compteur)

Bonsoir 
quand je tire de l’eau chaude ça s’arrête presque directement et dès que je ferme ça reprend presque aussi directement 
alors j’ai un réducteur de pression en amont de l’installation, et un réducteur exprès pour chauffe eau à l’entrée de l’eau froide 
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Donc deux réducteurs de pression . Le premier, celui de l'installation, est réglé à quelle pression ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Correze
Les deux sur 3 bars
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Si vraiment trois bars, je ne vois pas pourquoi ça fuirait.
La fuite c'est tout le temps ? même quand le ballon ne chauffe plus ?
Si oui, peut être la soupape du GS déréglée et qui s'ouvre à trois bars au lieu d'un tarage à 7 bars
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Correze
Le ballon a deux ans , le groupe je l'ai changé y a moins d'un an et j'ai installé le réducteur en même temps , oui il coule h24 hormis quand je tire de l'eau chaude
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Il coule depuis le départ ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Depuis que tu l'a changé ? Où il coulait déjà et c'est pour ça que tu l'a changé ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Ok, a priori je pensais à un dysfonctionnement du réducteur général de l'installation, et si par exemple la pression était trop élevée en sortie de celui-ci, dans ce cas un retour de pression serait possible par un mitigeur (eau chaude/froide).
Si l'eau froide communique avec l'eau chaude via ce mitigeur, dans ce cas on retrouve dans le ballon la pression de l'eau froide au lieu de la pression en sortie du réducteur ballon.
Mais si vous dites qu'il donne 3 bars en sortie , ce n'est pas ça.
Vous pouvez essayez aussi la manip (voir sur l'autre post du forum),qui consiste à tourner la manette avant  du GS


Chose que l'on ne fait pratiquement jamais.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Correze
Quand le ballon a été installé, je n'ai pas eu de problème ensuite peut être 6 mois après ça coule donc j'ai changé le groupe , 1 an après idem changement du groupe et réducteur de pression qui a duré 1an
Messages : Env. 30
Dept : Correze
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Quand tu peux donne moi le numéro de série, y'a eu des problèmes avec une série d'appareils ou il faut changer la carte de régulation ou se trouve également une sonde, c'est possible que ce soit la cause,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le jeudi 05 février 2026 à 08h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir