Bonjour la communauté!
La construction de mon garage a enfin commencé! Enfin on en est au terrassement

.
Et il ne m'a pas été facile de trouver un maçon pas trop cher et sérieux.
Les prix allant de 105000 euros

(vive le 06) à 40000 euros dans les devis, avec beaucoup de promesses a 35000 mais jamais de devis...
Suite à ce
sujet, j'ai décidé d'utiliser le même système de fondation que la maison à savoir: des semelles filantes à 1,20 m /TN.
Je n'ai pas fais faire d'étude de sol car:
- Un olivier et la haie empêchaient la prise de prélèvement. Faire venir une pelle juste pour enlever l'olivier aurait couté cher et enlever la haie aurait été peu esthétique d'autant que les travaux n'auraient pas commencé tout de suite.
- Le garage sera à 2 m de la maison et cela jusqu'en limite de propriété & la maison était initialement prévue pour être plus grande (180 m2!) et devait s'étendre la ou le garage sera construit. La version agrandie de cette maison était toujours prévue avec le même système de fondation, a savoir: des semelles filantes a 1,20 m de profondeur.
Ma question porte sur le dimensionnement des fondations.
La maison a des fondations en 60/30 avec les spécificités suivantes:
- Semelles en béton armé (normal quoi)
- 80 cm de vide sanitaire avec mur d'élévation de 20 cm en béton armé
- Dalle portée sur poutrelles (porté: 4 m) + hourdis polystyrène
- Murs en béton banché de 15 cm de 3 m de haut
- Charpente fermette ou tradi (suivant les endroits) + PST + tuiles
D'après mes calculs, cela représente 2.5 tonnes par mètre linéaire de fondation en prenant en compte le poids de la charpente et de sa couverture mais sans prendre en compte la charge sur les plancher ou sur le toit (neige). En tenant compte de la surface des fondations cela représente un pression de 42 kPa.
Le garage aura les spécificités suivantes:
- Semelles en béton armé
- Pas de vide sanitaire, mais mur d'élévation de 80 cm de haut sur 20 cm de large en béton armé
- Dalle de 20 cm non portée & désolidarisée des fondations périphériques sur hérisson + isolant
- Mur en parpaing creux de 20 cm sur 2,5 m de haut
- Charpente tradi + PST + tuiles
Pour des semelles en 40/20, cela représente 1.37 t/ml soit une pression de 34 kPa sur le sol.
Avec une charge neige/vent de 100 kg/m2 (je suis à Saint Cezaire sur Siagne), les fondations auraient a supporter une charge max de 1.68 t/ml soit une pression en bas de fondation de 42 kPa.
Il me semble donc que pour ce garage, des fondations de 40/20 soient tout a fait indiquées / possible. Elles n'induisent pas une pression excessive sur le sous sol; en tout cas pas plus que la maison. Enfin, ayant commencé a creuser les tranchés pour les fondations, nous avons vu avec le maçon que le sol change de consistance vers 80 cm sous TN et est en fait bien plus dur a partir de cet endroit la; le sol devient même très dur à partir de 50 cm sous TN pour la partie en limite de propriété; tellement dur que la pelle de 6t avec le petit godet (20 cm) ait du mal à creuser.
D'ou mes questions:
- Pensez vous que des semelles de 40/20 soient suffisantes pour ce garage?
- Pensez vous qu'il soit possible de mettre les semelles à une profondeur moindre en limite de propriété? Est ce un problème si les semelles des mur périphériques ne sont pas toutes à la même profondeur?
Merci