Retour
Menu utilisateur
Menu

Réglage détecteur de passage UNICA (Schneider) Résolu

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 296 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Millery (69)
Bonjour à tous et à toutes,
je m'en reviens vers vous pour demander un conseil.
J'avais une ampoule de garage qui s'allumait via un va et vient.
Pas pratique quand on rentre ou sort de mon garage les bras chargés, du coup j'ai remplacé les 2 interrupteurs par des détecteurs de passage (en remplacement des 2 interrupteurs, histoire de ne pas à avoir à retirer toute l'électricité) de marque schneider Unica.
Ca fonctionne bien lorsque on passe devant la première cellule, mais j'ai du mal à faire le réglage avec la seconde cellule. Soit elle mets trop de temps à couper malgré le réglage du temps, soit elle ne coupe pas du tout.
En fait j'aimerai, lorsque on passe devant la première cellule, que l'ampoule s'allume, et soit elle reste un certain temps allumée (le temps d'enlever les chaussures par exemple), soit elle se coupe lorsque on repasse devant la seconde cellule. je n'arrive pas à faire ce réglage. Soit le système n'est pas prévu pour soit je ne procède pas comme il faut.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Merci à tous
Messages : Env. 200
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Est ce que votre modèle (vous n'avez pas donné la référence) a besoin du neutre ?
Vous avez câblé les détecteurs en parallèle ?
Comme ceci ?

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Millery (69)
Bonjour et merci de ce retour,
le détecteur de mouvement est de la marque Schneider et le type c'est UNICA.







Malgré le respect du branchement je n'y arrive pas !
Messages : Env. 200
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
comme indiqué dans le message de Carminas , il faut le fil neutre sur votre détecteur pour que ca fonctionne
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Millery (69)


Merci.
N'étant pas électricien dans l'âme mais bricoleur averti, j'ai fait mon schéma de cablage comme suit en suivant les branchements prescrits. Aurais-je fait une erreur ?
Messages : Env. 200
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec câblé avec une logique maitre/esclave.
Il faut régler le 2ème (celui du haut) sur 1s. C'est ce que vous avez fait ?

Par ailleurs vos couleurs de fils ne sont pas logiques (retour lampe en bleu, neutre en rose ou orange), mais cela ne devrait pas empêcher le fonctionnement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Millery (69)
Carminas a écrit:Bonjour

Avec câblé avec une logique maitre/esclave.
Il faut régler le 2ème (celui du haut) sur 1s. C'est ce que vous avez fait ?

Par ailleurs vos couleurs de fils ne sont pas logiques (retour lampe en bleu, neutre en rose ou orange), mais cela ne devrait pas empêcher le fonctionnement.

Bonjour,
merci de ces précieuses infos.
Je ne vois pas ce que sont maitre et esclave.
Effectivement j'ai suivi vos conseils et réglé celui du haut sur 1 seconde, ce qui va déjà beaucoup mieux.
Par contre je ne vois pas à quoi peut servir le commutateur manuel situé sur le détecteur.

En ce qui concerne les couleurs de fils je suis entièrement d'accord avec vous mais j'ai repris ce qui était existant avec les 2 va et vint, ce qui m'a donné du fil à retordre....

En tous cas c'est déjà beaucoup mieux que ce que j'avais. En fait j'avais paramétré celui du haut sur 30s, en pensant que si je passais devant il resterai allumé 30s.
Messages : Env. 200
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En fait celui du bas et maitre, c'est lui qui déclenche l'allumage
Celui du haut est esclave.
Il ne déclenche pas l'éclairage (contrairement au schéma que je vous avais proposé). Il envoie juste une impulsion d'une seconde au maitre pour lui dire qu'il peut déclencher l'allumage.

On peut ajouter un poussoir pour faire l'équivalent manuellement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Millery (69)
Carminas a écrit:Bonsoir

En fait celui du bas et maitre, c'est lui qui déclenche l'allumage
Celui du haut est esclave.
Il ne déclenche pas l'éclairage (contrairement au schéma que je vous avais proposé). Il envoie juste une impulsion d'une seconde au maitre pour lui dire qu'il peut déclencher l'allumage.

On peut ajouter un poussoir pour faire l'équivalent manuellement.

merci de ce retour.
En fait je souhaite régler de façon à ce que il y ai allumage quel que soit l'endroit d'où l'on vienne (maitre ou esclave). Ensuite passé un certain temps, (enlever blouson, chaussures) on repasse devant n'importe lequel et la lumière s'éteint.
Je suis en train de vérifier les différentes possibilités.
Messages : Env. 200
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
436937 a écrit:
Carminas a écrit:Bonsoir

En fait celui du bas et maitre, c'est lui qui déclenche l'allumage
Celui du haut est esclave.
Il ne déclenche pas l'éclairage (contrairement au schéma que je vous avais proposé). Il envoie juste une impulsion d'une seconde au maitre pour lui dire qu'il peut déclencher l'allumage.

On peut ajouter un poussoir pour faire l'équivalent manuellement.

merci de ce retour.
En fait je souhaite régler de façon à ce que il y ai allumage quel que soit l'endroit d'où l'on vienne (maitre ou esclave). Ensuite passé un certain temps, (enlever blouson, chaussures) on repasse devant n'importe lequel et la lumière s'éteint.
Je suis en train de vérifier les différentes possibilités.

bonjour,
Votre système ne peut enclencher qu'une temporisation qui se terminera sans détection au bout du laps de temps du détecteur sur lequel est câblé la lumière les autres réglés sur 1s servent de détecteurs.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Millery (69)
Merci
si j'ai bien compris le premier passage sert d'allumage temporisé (maitre ou esclave) puis le passage sur le second sert à éteindre.
En fait ce n'est pas le choix que j'avais fait.
Existe il alors ce type de produit ?
j'ai écarté un détecteur au plafond car il détecterai trop tard pour celui qui arrive dans la pièce. les 2 appareils que j'ai mis sont placés juste à l'entrée de la grande pièce, et en fait allument ou éteignent lorsque on rentre ou on sort, je ne sais si j'ai été explicite.
c'est compliqué je pense.......
stephdespieds a écrit:
436937 a écrit:
Carminas a écrit:Bonsoir

En fait celui du bas et maitre, c'est lui qui déclenche l'allumage
Celui du haut est esclave.
Il ne déclenche pas l'éclairage (contrairement au schéma que je vous avais proposé). Il envoie juste une impulsion d'une seconde au maitre pour lui dire qu'il peut déclencher l'allumage.

On peut ajouter un poussoir pour faire l'équivalent manuellement.

merci de ce retour.
En fait je souhaite régler de façon à ce que il y ai allumage quel que soit l'endroit d'où l'on vienne (maitre ou esclave). Ensuite passé un certain temps, (enlever blouson, chaussures) on repasse devant n'importe lequel et la lumière s'éteint.
Je suis en train de vérifier les différentes possibilités.

bonjour,
Votre système ne peut enclencher qu'une temporisation qui se terminera sans détection au bout du laps de temps du détecteur sur lequel est câblé la lumière les autres réglés sur 1s servent de détecteurs.
Steph
Messages : Env. 200
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
Non chaque passage devant le détecteur enclenche la minuterie à vous de la calibrer correctement elle s'éteindra d'elle même.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce n'est pas le passage devant un des détecteurs qui gère l'extinction, mais la temporisation réglée sur le détecteur maitre.
La temporisation démarre au moment du passage devant le dernier détecteur rencontré.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Millery (69)
Bonjour, à tous. Après de nombreux essais et discussions, le dispositif que j'ai mis en place n'est pas adapté à ma situation.
J'ai bien pris note de vos conseils et j'en ai déduit que finalement je vais mettre un seul détecteur de passage au milieu, réglé sur 5 minutes, le temps de se déchausser, enlever le blouson......
Je vais donc refaire le circuit électrique.
Bien cordialement
Messages : Env. 200
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne vois pas bien pourquoi ? Vous auriez un besoin particulier ?

Sinon vous pouvez mettre vos 2 détecteurs en parallèle mais sans notion de maitre/esclave.
C'est ce qu'on fait habituellement.

5 minutes c'est beaucoup, car la tempo démarre au dernier mouvement détecté.
Vous ajusterez à l'usage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Millery (69)
Bonsoir, en fait pour reprendre mon post, j'ai une pièce au sous sol dont l'accès peut se faire de 2 cotés. J'ai placé 2 détecteurs de passage (un de chaque coté) afin que lorsque on entre dans cette pièce (peut importe le coté) la lumière s'allume.
Ensuite soit elle s'éteint au bout d'un laps de temps soit dès que l'on refranchi un détecteur (peut importe lequel)
Vues mes faibles connaissances en matière électriques (j'arrive quand même à faire quelques manips) je n'arrive pas, malgré vos excellents conseils à obtenir ce que je souhaite.
C'est pour ce faire que je voulais finalement installer un seul détecteur de passage (j'ai trouvé un détecteur infrarouge 360° In House Led) dont j'ai déjà installé un exemplaire dans une autre pièce (accès unique).
En fait j'ai du mal à comprendre parrallèle, série, maitre , esclave....... désolé !
Messages : Env. 200
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je modifierai votre schéma quand j'aurai un moment dans le we pour vous montrer ce qu'il faut faire avec vos 2 détecteurs actuels.

A tester avant d'acheter autre chose.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Voilà 

Je me suis basé sur votre schéma en espérant qu'il soit bon.

Juste un fil à déplacer dans la boite de dérivation (et éventuellement un à supprimer, mais vous pouvez le laisser)

Réglér les 2 détecteurs sur approximativement la même durée.


Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Millery (69)
Bonsoir, merci pour ce précieux retour. Je vais tester et vous dirai ce qu'il en est.
Cordialement
Messages : Env. 200
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Millery (69)
Carminas a écrit:Voilà 

Je me suis basé sur votre schéma en espérant qu'il soit bon.

Juste un fil à déplacer dans la boite de dérivation (et éventuellement un à supprimer, mais vous pouvez le laisser)

Réglér les 2 détecteurs sur approximativement la même durée.



Bonjour,
j'ai effectué les manipulations en suivant vos conseils. Pour le moment pas d'étincelles, pas de flammes, et ça ne disjoncte pas. Je vais poursuivre les essais ce jour avec madame jusqu'à trouver le bon compromis. Je posterai les résultats.
Bien cordialement et bon dimanche
Messages : Env. 200
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En principe, cela s'allume lorsque vous franchissez un des détecteurs.
Vous pouvez passer autant de fois que vous voulez devant les 2 détecteurs durant l'allumage, la lumière doit rester allumée.

Cela doit s'éteindre x minutes après le passage devant le dernier détecteur franchi.
x dépendant de la durée réglée sur les 2 détecteurs.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Millery (69)
Carminas a écrit:Bonjour

En principe, cela s'allume lorsque vous franchissez un des détecteurs.
Vous pouvez passer autant de fois que vous voulez devant les 2 détecteurs durant l'allumage, la lumière doit rester allumée.

Cela doit s'éteindre x minutes après le passage devant le dernier détecteur franchi.
x dépendant de la durée réglée sur les 2 détecteurs.

Je suis en cours de réglages. Après avoir fait la modification ça va déjà un peu mieux. J'essaye plusieurs possibilités (entrée d'un coté, sortie de l'autre, entrée sortie du même coté, et entrée d'un coté puis attente sur place), je me demandais à quoi pouvait servir le petit "poussoir" situé sur les détecteurs, vu qu'ils se déclenchent au passage.
Messages : Env. 200
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je pense que c'est pour allumer ou éteindre indépendamment de la luminosité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Millery (69)
Me revoilà.
dans la continuité de mes réglages en suivant vos préconisations, il en ressort les éléments suivants (allumage - extinction) :
entrée escaliers sortie directe par le garage .............: 1'14
entrée escaliers puis attente sans sortie (chaussures....) : 1'03
entrée garage, sortie directe par les escaliers ...........: 1'08
entrée garage puis attente sans sortie.................... : 1'11

cela me semble correct et dans l'attente de ce que je cherchais.
Messages : Env. 200
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Parfait

A l'usage vous pourrez ajuster la durée d'extinction sur les détecteurs en fonction de ce que vous constatez.
Au vu de vos mesure je dirais que le détecteur escalier est réglé un tout petit peu plus court que celui de garage, mais ce n'est pas vraiment gênant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Millery (69)
Carminas a écrit:Bonjour

Parfait

A l'usage vous pourrez ajuster la durée d'extinction sur les détecteurs en fonction de ce que vous constatez.
Au vu de vos mesure je dirais que le détecteur escalier est réglé un tout petit peu plus court que celui de garage, mais ce n'est pas vraiment gênant.


Bonjour,
je m'en reviens vers vous après avoir finalisé mon installation.
effectivement après avoir apporté les réglages nécessaires, ça va mieux.
Merci pour  l'aide efficace afin de réussir mon installation.
Bravo à l'entraide pour faire avancer.

Bon week-end
Messages : Env. 200
De : Millery (69)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 03 juin 2026 à 04h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir