Raccordement de tableaux monophasés sur un compteur triphasé

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 98 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Paris
Bonjour,
J'ai une propriété avec 3 tableaux électrique monophasés avec : le 1e tableau raccordé à un compteur EDF en 6kva (une 1e maison), le 2e tableau sur un compteur en 9kva (une 2e maison), et le 3e tableau sur un compteur en 9kva (piscine, jacuzzi, garage, annexe).
je souhaite simplifier et avoir un seul compteur en triphasé 36kva, soit 12kva par phase, ce qui me permettrait d'alimenter chaque phase avec 1 tableau différent, ce qui garantie aussi de ne pas atteindre la puissance max par phase.
MAIS l'électricien  que j'ai contacté n'est pas du tout chaud et m'explique qu'il faut équilibrer les phases, or de mon point de vue comme la consommation max par phase de dépassera pas la valeur de 12 kva, je ne comprends pas sa frilosité. et faire un équilibrage global sur les 3 phase obligerait à refaire les 3 tableaux pour plusieurs milliers d'euros.... et quel avantage ? (sauf à pouvoir prendre un abonnement avec moins de puissance)
Merci pour vos conseils avisés
Cdt
François
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : moins d'1m
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A quel usage sont destinés vos 2 logement ?
Si pour un d'entre eux, c'est pour de la location (hors location saisonnière ou meublé), je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de revendre l'électricité à un tiers et que chaque locataire doit pouvoir choisir librement son fournisseur d'électricité.

Les autres inconvénients :
- chaque tableau ne sera pas indépendant. Si le Linky ou le disjoncteur de branchement vient à couper, ce sera pour l'ensemble
- vous avez le risque (faible) de rupture de neutre qui ferait tout griller
- il faudra revoir l'arrivée centrale et sa distribution vers les 3 tableaux (peut être changer les câbles vers les différents tableaux).
- il faudra souscrite un abonnement 30 ou 36kVA pour avoir au moins l'équivalent de la puissance d'aujourd'hui dans chaque tableau.
- je ne vois pas en quoi ce que vous allez faire vous garantie de ne pas atteindre la puissance max de chaque phase, puisque vous pouvez avoir la même en mono et en tri.

Bref je ne vois pas bien l'intérêt de votre projet, pour juste économiser 100€ d'abonnement que vous mettrez du temps à amortir

A noter que vous n'avez aucune obligation d'équilibrer les phases.
Je ne comprend pas bien l'argument de l'électricien
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Paris
Merci
Quel est le risque « faible » de rupture du neutre ? Comment s en prémunir ?
Si je dois installer une nouvelle PAC de 6kva, est il préférable de la brancher elle en triphasé ? ( ce qui ferait un équilibrage à minima)
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le risque est dû à un mauvais serrage du neutre, soit dans au niveau de votre répartiteur, soit chez ENEDIS.
dans ce cas tout votre réseau mono passe en 400V et vos appareils grillent.
On s'en prémunis en vérifiant les serrages régulièrement et en priant que cela n'arrive pas chez ENEDIS.

6kVA absorbé ou restitué ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Paris
6kva absorbe
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce n'est pas négligeable un ajout de 6kVA absorbée.
C'est une très grosse PAC (sans doute 20kW restitué)

Si vous passez en tri, la mettre sur une seule phase vous imposera un gros abonnement de 30 ou 36kVA.
Dans ce contexte une PAC en tri est sans doute préférable

Si vous restez en mono, il faudra sans doute augmenter l'abonnement du tableau concerné à 12kVA. A voir à l'usage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis hier à 14h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir