Passage de tri à mono, cherche conseils pour le démarrage de mon tableau

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 159 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous,

Je suis en pleine rénovation électrique de ma maison, qui fait aujourd'hui 80 m² et qui finira par faire environ 150 m².

Actuellement alimenté en triphasé, mon raccordement pour passer en monophasé est prévu par Enedis pour le 11 juin prochain. En attendant cette date, je dois rapidement commencer à monter mon nouveau tableau en parallèle de l'ancien. Je viens d'ouvrir mon terrain pour faire passer mon câble d'alimentation de 25 mm2 sur 34 ml (branchement type 2), mon câble de télé-information et mon câble pour les heures creuses. Je viens également de réaliser ma terre.

Le projet global intègre ou intégrera des équipements de confort : une pompe à chaleur, une piscine (avec tableau secondaire), un cabanon (avec tableau secondaire), une future borne de recharge ainsi que de la domotique et des télérupteurs. Mon objectif est donc de concevoir une GTL et un tableau très évolutifs pour anticiper ces besoins au fil de ma rénovation par étapes, tout en restant parfaitement aux normes et orienté vers un vrai confort.

Contrainte technique : Le mur fait 2,5 m de haut mais est interrompu par une mezzanine en retrait. De ce fait, l’intégralité de mes départs et arrivées de gaines se fera obligatoirement par le bas, ce qui va concentrer beaucoup de câbles au même endroit.

Pourriez-vous m'éclairer sur ces 4 questions :

1. Fixation de la GTL et réglementation Incendie

Pour une pose contre un mur de refend, la norme impose-t-elle de fixer la GTL sur un doublage placo (type double peau) ou puis-je la fixer directement sur le mur ?

2. Passage des gaines par l'arrière de la GTL

Vu que tout arrive par le bas à cause de la mezzanine, est-il réglementaire et viable d'utiliser l'espace vide entre mon mur de refend et le doublage placo — si c'est autorisé et si cela simplifie mon installation — pour y faire descendre les gaines et les faire ressortir directement par l'arrière ou le bas de ma GTL ?

3. Choix du volume du tableau (Évolutivité forte)

Au vu du passage de 80 m² à environ 150 m², des futurs équipements et de la recherche de confort avec arrivées par le bas (borne VE, domotique, sous-tableaux), quelle configuration offre le meilleur confort de câblage et d'évolution sachant que tout passera par le bas de la GTL : deux bacs GTL de 13 modules juxtaposés, ou un grand tableau de 18 modules (ou plus) sur 4 ou 5 rangées ?

4. Branchement Type 2 : Quel matériel pour la coupure d'urgence ?

Pour mon branchement Type 2 en monophasé, j'ai noté les solutions souvent proposées (notamment par Carminas), de la moins chère à la plus chère :

Interrupteur sectionneur 63A

Disjoncteur de branchement 60A non différentiel

Disjoncteur de branchement 60A 500mA sélectif (S)

Au-delà du budget, si l'on ne regarde que l'usage au quotidien et le côté pratique (en cas de coupure ou de coupure d'urgence), l'une d'elles présente-t-elle un réel avantage ?

L'ensemble de ces questions a pour but de m'aider dans le choix et la configuration de ma GTL et de ses éléments, en vue d'assurer un confort classique, voire supérieur, pour une maison de ce type.

Un grand merci pour vos précieux conseils qui vont me permettre de lancer mon chantier sur de bonnes bases !

Bien cordialement,

Sébastien
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 70 message Marne
Bonjour
1 et 2 : tu dis que le mur de refend est doublé en placo, donc je ne comprends pas 1. Sinon possible de fixer GTL diectementt sur mur, et oui,2 faire passer gaines dans l'espace vide dessous.
3 Les 2 sont possibles, mais un tableau unique simplifie les branchements, notamment peignes et ID (4 x 18 fait déjà pas mal de circuits = 64 si on ote les emplacements ID)
4 Si le disjoncteur Enedis est proche rien n'est indispensable. Pour ma part ayant à palier une erreur d'Enedis (qui m'a mis le disjoncteur à 1,95 m de haut (!) et ayant à corriger cette erreur ), j'ai choisi de placer un interrupteur sectionneur en bas à gauche de mon nouveau tableau, en insérant une étiquette coupure générale en rouge.

PS ; avec tous les équipements que tu veux installer (notamment PAC et recharge VE) pourquoi ne veux-tu pas garder le tri ?
Messages : Env. 70
Dept : Marne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Gironde
Merci pour ton retour rapide !

Pour les points 1 et 2 : Je me suis mal exprimé, le mur est actuellement brut. J'avais cru lire quelque part qu'une plaque de placo (voire double peau) était obligatoire derrière la GTL sur un mur brut. Du coup, quitte à devoir poser un doublage, je me disais que créer un vide technique pour y glisser proprement toutes mes gaines par l'arrière serait une super opportunité ! Si la pose directe sur mur brut est autorisée, c'est encore plus simple, mais l'option du vide technique me tente bien pour la propreté du câblage par le bas.

Pour le point 3 (Taille du tableau) :
C'est là que je coince un peu sur le 4x18 (72 modules) si je projette à 150 m².
Si je fais le calcul réglementaire :

4 interrupteurs différentiels + 32 disjoncteurs = 40 modules occupés.
La réserve obligatoire des 20% impose de bloquer environ 15 modules.
Il ne reste donc que 17 modules réellement utilisables.

Si j'y ajoute l'interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence, le module wifi, des télérupteurs et les départs vers mes 3 sous-tableaux (piscine, cabanon, borne VE) qui demandent chacun un disjoncteur dédié... je vais être très vite coincé.

Du coup, est-ce qu'un format 5 rangées de 18 modules (90 modules) existe et serait pertinent ? Ou alors carrement deux bacs de 13 modules juxtaposés (par exemple deux tableaux de 4x13, soit 104 modules) pour être totalement serein ?

Pour le point 4 (Coupure d'urgence) :
C'est noté pour l'interrupteur sectionneur en tête de tableau, ça me semble effectivement être le compromis le plus propre et économique pour un branchement Type 2.

J'ai beaucoup hésité à garder le tri. Mais roulant assez peu avec un véhicule qui a plus de 600 km d'autonomie, une borne de 7,4 kW avec délestage en monophasé me suffira amplement. Je préfère avoir un tableau optimisé plutôt que de rester en triphasé avec des phases mal équilibrées, devoir réajuster la répartition au fil de l'évolution de la maison, ou être obligé de souscrire un gros abonnement pour ne pas m'embêter avec l'équilibrage.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 70 message Marne
J'ai trouvé ça, par exemple :
https://www.manomano.fr/p/coffret-en-saillie-prismaset-xs-schneider-electric-5-ranges-24-modules-sans-porte-67805186

Là, tu as de la marge !
Inconvénient, c'est cher 

Pour le doublage, en effet si ça simplifie les insertions de gaines, c'est bien (et  ça améliore esthétique)
Messages : Env. 70
Dept : Marne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Gironde
Autrement, ça me fait penser que je peux prendre deux tableaux en 18 modules (un de 3 rangées et un de 2 rangées) et les mettre l'un au-dessus de l'autre, comme ça je reste sur une GTL classique. Du bas vers le haut, j'installerais le 3 rangées, puis le 2 rangées et enfin le coffret VDI tout en haut. Ça devrait être bon concernant les hauteurs réglementaires, car en choisissant un interrupteur sectionneur directement dans le tableau je gagne en hauteur, contrairement à l'utilisation d'un DB sur une platine dédiée.

Vous en pensez quoi?
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 70 message Marne
Tout à fait possible, avoir du 16 mm2 (bleu + rouge ou noir) pour relier les deux tableaux
Messages : Env. 70
Dept : Marne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Le double B13 n'est obligatoire que dans le cadre d'un type 1 pour la pose du panneau de contrôle d'ENEDIS
Vu que vous etes en type 2, rien ne vous y oblige et vous pouvez vous mettre directement sur le mur.
Assurez vous néanmoins que le mur est suffisamment lisse pour ne pas blesser les câbles.
Si nécessaire mettre un fond au tableau

2/ Aucun soucis

3/ Commencez pas faire le recensement de vos circuits pour voir le nombre de module nécessaire.
A noter que les 20% sont pour les ajouts ultérieurs, donc inutile de prendre plein de marage

4/ L'avantage de l'inter sectionneur c'est que ce n'est pas cher et cela prend peu de place.
Par contre c'est moins repérable et moins visible pour une coupure d'urgence.
Mettez le bien à part du reste, avec un bon étiquetage et si possible une manette rouge

L'avantage d'un DB c'est qu'il y est facilement identifiable par n'importe qui qui ne connait pas l'installation.
Mais il nécessite la pose d'une platine dédiée.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous,

Je câble mon tableau principal (mon choix s'est porté sur deux GTL côte à côte en 13 modules) avec un DB sélectif en tête. Mon Linky est en limite de propriété (liaison Type 2) à 34 ml de la maison, branché en 25 mm² (Abonnement 12 kVA / 60 A).

Mes câbles extérieurs sont déjà tirés, mais j'hésite sur le mode de raccordement. La piscine a déjà son propre tableau secondaire. Pour le cabanon et la cuisine d'été, j'aurais également souhaité un petit tableau secondaire, mais j'hésite si pas possible à les câbler plutôt en lignes directes (depuis un interdiff 30 mA + disjoncteur du tableau principal) pour simplifier l'installation.

Je me demande si cela passe réglementairement dans les deux cas (tableau secondaire ou ligne directe) avec les longueurs et sections que j'ai :

Local Piscine (Tableau secondaire) : 38 ml en 10 mm² (besoin de max en simultané 4500/5000W)
Cuisine d'été : 55 ml en 10 mm² (Friteuse, plancha, frigo)
Cabanon : 66 ml en 10 mm² (Petit atelier, outillage, lumière)
Prise 1 : 55 ml en 6 mm²
Prise 2 : 30 ml en 2,5 mm²

Mes questions par rapport à la NF C 15-100 :

On lit souvent qu'un tableau secondaire impose du 16 mm² mini avec un disjoncteur 32 A jusqu'à 28 m maximum. Pouvez-vous me confirmer que l'on peut s'en écarter en réduisant par exemple le calibre du disjoncteur au départ (ex: 20 A ou 16 A) pour protéger mes câbles de 10 mm² sur de plus longues distances ?

Si je garde l'option "Tableaux secondaires" est-ce que c'est cette règle : 1 % max de chute de tension du Linky au tableau principal, puis 1 % max du principal au secondaire ?

Si je bascule finalement la cuisine d'été et le cabanon en "lignes directes" (sans tableau secondaire, avec différentiel dans la maison), comment est-ce régi ? Est-ce que la tolérance de chute de tension devient plus souple en passant au forfait de 5 % direct pour les circuits terminaux ?

Merci d'avance pour vos avis !
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La norme dit 5% de chute de tension maxi entre le DB et le point d'utilisation (3% pour l'éclairage)

Pour atteindre cela la norme préconise 2% maxi dans la liaison DB/tableau et le reste pour les circuits terminaux

Si tableau divisionnaire 1% pour dans la liaison DB/tableau principal et 1% dans la liaison tableau principal/tableau divisionnaire et le reste pour les circuits terminaux

Mais tout cela c'est de la théorie, donc faites au mieux, surtout que dans cuisine d'été et votre cabanon, les circuits terminaux sont sans doute courts.

Sachant qu'on raisonne usage et pas maxi.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Gironde
Merci pour le retour, je vais regarder pour calculer la chute de tension et rester proche de 1% entre le tableau principal et le tableau secondaire.

Mettre un petit disjoncteur comme 20 A sur un câble de 10mm2 c'est possible?

Pour une prise dans le jardin à 55ml en 6mm2, quelle règle régie un circuit qui par d'une rangé du tableau principal avec un inter différentiel et un disjoncteur pour une grande longueur et de l'extérieur afin de calculer le disjoncteur et la section du câble?

Merci par avance
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le samedi 13 juin 2026 à 01h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir